Autor
Smeagol
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 02.04.2008
Beiträge: 81
Wohnort: Ladelund

BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 17:00 Nach oben

Ich habe mal eine Frage. Mein Vater hat ein Angebot bekommen

Jetion Module 165/S mit 2 Wechselrichtern SMA 5000 TL-20

Habe dies mal im Sunny Design eingegeben und da kam raus das er Leistungseinbußen habe weil er nicht in die 90-110 % komme, sondern bei 89 % liege.
Mein Solateur sagt aber es ist noch im Limit. Was sagt ihr dazu ????

Ausrichtung SÜD / Schleswig Holstein / 45 Grad
Sonnenmelker
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.11.2007
Beiträge: 507

BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 18:41 Nach oben

Hallo,
Zitat:
Mein Solateur sagt aber es ist noch im Limit. Was sagt ihr dazu ????

Stimmt schon, ich würde es trotzdem nicht machen.
Die Anlage wird nach deinen Angaben etwa 11,4kWp haben?

Ladelund liegt nicht weit weg von der Küste, hier kann es auch im Sommer sonnige aber trotzdem kühle Tage geben.
Ideal für PV, schade wenn dann die WR in die Begrenzung laufen.

Evtl. besteht die Möglichkeit 175W Module zu nehmen, dann würdest du auf 12kWp kommen.
Da wären dann 3x4000TL-20 richtig gut.
Auch eine schön symetrische AC Leitungsauslastung wäre damit gegeben, je nach dem wieviel Meter du bis zum Hausanschluß hast, könnte das auch Vorteile bringen.

Gruß
Manfred
Smeagol
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 02.04.2008
Beiträge: 81
Wohnort: Ladelund

BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 19:40 Nach oben

Irgendwas stimmt nicht. 12,6 auf 3 mal 4200 SMA geht gar nicht. Sagt auf jeden Fall Sunny Design.
Ausserdem sind nur 165 er lieferbar.

Es sollen 72 mal 165 er Jetion-Module sein. Nochmal die Frage welche Wechselrichter würdet ihr nehmen ?
Eberhard
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1617
Wohnort: D 95233 Helmbrechts

BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 19:57 Nach oben

Zwei SB 5000 TL-20 sind mit ca 89% dimensioniert.
Drei SB 4000 TL-20 wären mit ca 109 % weit überdimensioniert, ob sich der Mehrpreis je einspielen wird wage ich zu bezweifeln. Denke die zwei SB 5000 TL-20 passen ganz gut.
Mit sonnogem Gruß
Eberhard

_________________
meine Anlage http://www.ebi-mueller.de
DL SUNNY WebBox neu mit Sensorbox auf Sunny Portal, Link über meine Homepage.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=253
Sonnenmelker
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.11.2007
Beiträge: 507

BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 20:35 Nach oben

Hallo,
Zitat:
Es sollen 72 mal 165 er Jetion-Module sein. Nochmal die Frage welche Wechselrichter würdet ihr nehmen ?

Jetzt hast du zumindest schon mal verraten wieviel Module es sind, hilft ja schon mal weiter. Wink
Die Dachneigung bekommen wir auch noch raus. Laughing
Zitat:
Irgendwas stimmt nicht. 12,6 auf 3 mal 4200 SMA geht gar nicht. Sagt auf jeden Fall Sunny Design.

Bei mir sagt Sunny Design geht gut 94,4% ( 3x4000TL-20 und 35V Typen)
Ist mit den 165ern aber 10% überdimensioniert.

3xSolarMax 4200S würde gut passen.
94,7% Wirkungsgrad und 5% überdimensioniert, liegt super im Arbeitspunkt, wie für die Module gemacht.

Sollte auch günstiger als SMA sein.

Gruß
Manfred
Sonnenmelker
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.11.2007
Beiträge: 507

BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 20:45 Nach oben

Sorry,
vergiss das mit der Dachneigung, hab es gerade gesehen.
Gruß
Manfred
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS