| Autor |
|
enajr
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2006
Beiträge: 106
|
Verfasst am:
03.02.2008, 15:39 |
 |
Seit dem update bekomme ich folgende Störmeldungenmit folgendem Inhalt: Modulfeld 1 - WR3 'WR 1' (Seriennr. 1100075717)
String 3; Psoll = 0 W, Pist = 0 W, Abw = 100%
Allerdings sind nur jeweils 2 Strings/WR angeschlossen, der 3. ist immer unbelegt.
Das Ganze sieht in meinem Posteingang dann so aus:
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 03.02.08 - 12:35:00 1 KB 12:36
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 03.02.08 - 12:35:00 1 KB 12:36
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 03.02.08 - 12:05:00 1 KB 12:06
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 03.02.08 - 12:05:00 1 KB 12:06
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 03.02.08 - 11:50:00 1 KB 11:51
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 03.02.08 - 11:25:00 1 KB 11:32
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 03.02.08 - 11:25:00 1 KB 11:31
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 03.02.08 - 11:10:00 1 KB 11:11
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 02.02.08 - 12:25:00 1 KB 02.02.08
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 02.02.08 - 12:15:00 1 KB 02.02.08
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 02.02.08 - 12:05:00 1 KB 02.02.08
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 02.02.08 - 11:55:00 1 KB 02.02.08
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 02.02.08 - 11:55:00 1 KB 02.02.08
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 02.02.08 - 11:55:00 1 KB 02.02.08
enajr@solarlog-home.de SolarLog - Ertragsübersicht vom 01.02.08 - 20:03:39 1 KB 01.02.08
Kann ich a) die Fehlermeldung ignorieren, da es keinen 3. String gibt und
b) was kann ich tun, damit ich nicht ständig Fehlermeldungen bekomme?
Danke für Infos und sorry falls ich jemanden mit meiner Fragerei auf die Nerven gehe. enajr |
_________________ 16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
bereil
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.11.2005
Beiträge: 1498
Wohnort: Ostfriesland
|
Verfasst am:
03.02.2008, 20:53 |
 |
Hallo enajr,
überprüfe mal die Einstellung im SolarLog:
Konfiguration -> Basis -> Wechselrichter.
Dort musst du angeben, oben einmal die gesamte angeschlossene Generatorleistung an dem Wechselrichter und darunter hast du dann nochmal 3 Zeilen, die mit String 1,2 und 3 bezeichnet sind, wo die angeschlossene Generatorleistung der einzelnen Strings eingegeben wird.
Darunter ist dann die Überwachung. Sie sollte bei Min. Einspeiseleistung auf 20% stehen und ab 10% Abweichung eine E-Mail senden.
Jeweils unten Speichern drücken.
Überprüfe dann die gleiche Einstellung bei den anderen Wechselrichtern.
Melde dich hier dann mal wieder.
Gruß,
bereil |
_________________ Man muß nach NORDEN gehen um Photovoltaik zu sehen. Eindeutig zweideutig.
7,28kwp 56 Mitsubishi PV-MF130EA2 mit Kaco WR 2x PVI3500xi und Solarlog 400e
www.solarlogshop.de |
|
|
 |
enajr
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2006
Beiträge: 106
|
Verfasst am:
04.02.2008, 07:47 |
 |
Danke, bereil, für die Infos. Ich habe gestern abend die Wechselrichter noch mal neu konfiguriert. Durch das update wurde wohl auch string3 mit einem Modulfeld angegeben, das habe ich nun auf 0 gesetzt. Mal sehen was heute passiert. Gruß, enajr |
_________________ 16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr |
|
|
 |
|
|
|
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
| |