Hallo,
hat jemand ein Programm wo man die Kabelauslegung vom modul zum Wechselrichter und vom Wechselrichter zum Zähler und vom Zähler zum Hausanschlußkasten ausrechnen kann ?
Desweiteren auch gute Wirtschaftlichkeitsprogramme ?
Vielen Dank im Vorraus |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3325
|
Verfasst am:
02.02.2008, 19:20 |
 |
Hallo,
das Programm für Leitungsberechnungen, DC oder AC, gibts bei http://www.sma.de als Excel-Datei zum freien Download.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
schalkehund
Öfters hier

Angemeldet: 26.01.2008
Beiträge: 20
|
Verfasst am:
03.02.2008, 12:55 |
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3325
|
Verfasst am:
03.02.2008, 13:11 |
 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4740
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
03.02.2008, 13:39 |
 |
Steht immer noch auf der SMA-Seite.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
schalkehund
Öfters hier

Angemeldet: 26.01.2008
Beiträge: 20
|
Verfasst am:
03.02.2008, 20:16 |
 |
folgende Fragen habe ich noch:
- PV-Generatorleitung, wenn die ausgewählt wird ist das der Anschlusspunkt vom Modul zum Wechselrichter ?
- Wechselstromleitung, wenn dies ausgewählt wird ist das der Weg vom Wechselrichter zum Einspeisezähler ? ( wie bekommt man ca. 6 Wechselrichter zusammen ? )
- Drehstromleitung, wenn die ausgewählt wird ist das der Weg vom Einspeisezähler zum Hausanschlußkasten ? |
|
|
|
 |
Dachelektriker
Stammmitglied

Angemeldet: 16.08.2007
Beiträge: 50
|
Verfasst am:
03.02.2008, 20:40 |
 |
@schalkehund
wäre schön, wenn Du mal die ungefähren Leitungslängen hier reinstellst.
Desweiteren wäre die Stringverschaltung hifreich...
Viele Strings parallel ergibt auch entsprechend höhere Ströme...
Ansonsten kann ich Dir mal ein paar Richtwerte geben.
Für die DC-Seite
Kommst Du bei mono oder poly eigentlich immer mit 4² hin.
Ich gehe da mal von max. 30m bis zum WR aus.
Vom WR zum Zähler
Nimm einen Nennquerschnitt größer als vorgeschrieben.
Aber auch hier kommt es wieder drauf an, ob es sich um eine Wechselstromleitung, oder eine Drehstromleitung handelt.
Für sowas braucht man eigentlich keine Software....
Am besten mal die Daten posten.
MfG
Volker |
|
|
|
 |
schalkehund
Öfters hier

Angemeldet: 26.01.2008
Beiträge: 20
|
Verfasst am:
04.02.2008, 11:04 |
 |
Von dem Hallendach (Modul) zum jeweiligen Wechselrichter sind es ca. 5-7 m.
Vom weitesten Wechselrichter zum Zähler sind es ca. 40 m und vom Zähler zum Hausanschlußkasten sind es ca. 50 m !
Bevorzuge eigentlich immer Drehstromkabel.
Zur Stringverkabelung bin ich noch nicht im klaren |
|
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3325
|
Verfasst am:
04.02.2008, 12:42 |
 |
| schalkehund hat Folgendes geschrieben: |
folgende Fragen habe ich noch:
- PV-Generatorleitung, wenn die ausgewählt wird ist das der Anschlusspunkt vom Modul zum Wechselrichter ?
|
Genau so ist es, muss man strenggenommen auch noch die Verbindungslängen von Modul zu Modul dazurechnen.
| schalkehund hat Folgendes geschrieben: |
- Wechselstromleitung, wenn dies ausgewählt wird ist das der Weg vom Wechselrichter zum Einspeisezähler ? ( wie bekommt man ca. 6 Wechselrichter zusammen ? )
|
Genauso ist es, bei 6 Wechselrichtern führst Du jeweils 2 auf jede Phase und addierst die Leistungen.
| schalkehund hat Folgendes geschrieben: |
- Drehstromleitung, wenn die ausgewählt wird ist das der Weg vom Einspeisezähler zum Hausanschlußkasten ? |
Vom Einspeisezähler zum Hausanschlußkasten geht wohl auch eine Drehstromleitung, die Verluste darauf bezahlt aber der Netzbetreiber. Auf dieser Leitung heben sich auch die Einspeiseströme gegen die Verbrauchströme im Gebäude auf. Eine Drehstromleitung ist grundsätzlich jede Leitung die 3-phasig ( + Nullleiter) an ein Drehstromnetz geht. Also auch eine 3-phasig geführte Leitung von mehreren WR zum Zähler.
Wir berechnen hier meist die Drehstromleitung von den Wechselrichtern zum Zähler, weil diese Verluste den Einspeiser treffen und die Leitungen vom Zähler zum Hausanschlußkasten meist ausreichen dick dimensioniert sind.
Deine Fragen kommen mir schon sehr laienhaft vor, sollte nicht besser ein Fachmann die Planung machen, bevor irgendwas schiefläuft ?
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
|
|