Für den Betrieb einer 24 kWp-Anlage sind 3 Wechselrichter von SMA Sunny Mini Central 8000 TL im Einsatz.

Sollte man die ca. 100m lange Leitung von den Wechselrichtern zum Hausanschluß als 5x 16mm2 Kupferkabel oder 5x 25mm2 ausführen ?

Welche Auswirkungen haben Kabelverbindungen in diesem Bereich, wenn die Drehstromleitung aus mehreren Kabelsegmenten zusammengeflickt wird ?
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

SunForFree
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 25.09.2006
Beiträge: 339

BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 10:30 Nach oben

Hallo,
eigentlich brauchst du sogar 35mm2
Verlust bei 16mm2 1,6%
bei 25mm2 1,0 %

SMA het ein Tool zum downloaden (Leitungsberechnung) das ist sehr hilfreich.

_________________
SunForFree GmbH
In der kleinen Heide 4
53842 Troisdorf
Tel: +49 2241 9744972
Fax:+49 2241 9744973
mailto: info@sunforfree.de
www.sunforfree.de
Riedsonne
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.01.2007
Beiträge: 87
Wohnort: 65468 Geinsheim

BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 21:40 Nach oben

35 mm2 wäre richtig, oder Verluste in Kauf nehmen.
Und "flicken" ist Oberpfusch, wo gibts denn sowas? War hoffentlich keine Empfehlung vom "Fachmann".

Cool Riedsonne Cool

_________________
Glauben heißt nicht wissen und wissen nicht verstehen
7,92kwp, 48 x BP 3165S an 2 x SMA Sunny Boy 3300HC TL, Solarlog 400e. www.solarstatistik.de/1468
5,28 kwp, 32 x BP 3165S an Kaco Powador 4500xi.
185° Süd, 33° Dachneigung, 49°53'04'' 8°23'44"
Atommafia
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 636

BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 22:08 Nach oben

Tach
Riedsonne hat Folgendes geschrieben:
35 mm2 wäre richtig, oder Verluste in Kauf nehmen.
Und "flicken" ist Oberpfusch, wo gibts denn sowas? War hoffentlich keine Empfehlung vom "Fachmann".

Cool Riedsonne Cool



Kommt auf das Niveau an
Hobby- Heimwerker- Meister Röhrig- oder EVU

Verbindungstechnik wie hier http://www.pfisterer.com/download_download/d_6321.pdf
ist kein Murks, das hält locker 20 Jahre

MfG
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS