Beitragvon sander79 » 19.10.2011, 07:47

Hallo,

habe ein Walmdach mit einem Sparrenabstand von 120cm.
Die Lattenung für die Ziegel ist mit Kanthölzern gemacht Maße 40x60.
Ist der Sparrenabstand von 120cm ein problem ?
Würde natürlich dann auf jeden Sparren einen Dachhaklen setzten...

Gruss sander
21,39 kWp Canadian Solar 230W Ost/West 35°
1x STP 10.000 + 1x STP 8.000
sander79
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 30
Registriert: 12.03.2008, 20:22
Wohnort: Bingen am Rhein
PV-Anlage [kWp]: 21,39
Info: Betreiber

Re: Sparrenabstand 120 Problem ???

Beitragvon Mühli » 19.10.2011, 08:38

Falls ich mich jetzt nicht zu sehr täusche, lebst du in einer recht schneearmen Gegend, oder?
Wenn es so ist, sollte das für das Montagesystem kein Problem sein, bis 1,60m kann eine (normale) Schiene überspannen und die Hakenanzahl ist vor allem für Schnee wichtig.
Also alle Sparren belegen und das sollte klappen.
Notfalls muss man extra dicke Haken montieren (z.B. den Schletter Va-Max) und stärkere Schienen nehmen (höheres Profil). Glaub ich aber nicht.
Achten muss man vor allem drauf, dass die Höhe der Haken bei der Auskragung stimmt. Sonst sitzen sie auf den Ziegeln auf und das sollen sie nicht, da soll mindestens 5mm Luft sein. Damit sich der Haken bei Belastung biegen kann und die spröden Ziegel nicht kaputtdrückt.

Gruß
Zuletzt geändert von Mühli am 19.10.2011, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011
2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Benutzeravatar
Mühli
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3529
Registriert: 02.09.2008, 21:45
Wohnort: Lkr. Deggendorf
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Info: Betreiber

Re: Sparrenabstand 120 Problem ???

Beitragvon sander79 » 19.10.2011, 09:01

Ja unsere gegend ist eher Schneearm...
Auf Ausreichend Abstand zum Ziegel zu achten würde ich sowieso machen.

Danke für deine Antwort...

gruss sander
21,39 kWp Canadian Solar 230W Ost/West 35°
1x STP 10.000 + 1x STP 8.000
sander79
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 30
Registriert: 12.03.2008, 20:22
Wohnort: Bingen am Rhein
PV-Anlage [kWp]: 21,39
Info: Betreiber

Re: Sparrenabstand 120 Problem ???

Beitragvon costa_del_sol » 19.10.2011, 09:22

In deiner Gegend (Bingen am Rhein) kannst du mit dem Einlegesystem von SEN sogar bis zu 180 cm überspannen (nicht im Dachrandbereich).
Gegen Dachziegelbruch gibt's auch entsprechende Gummis für die Dachhaken.
Das Ganze hängt noch von der Gebäudehöhe ab, in meiner Aussage gehe ich von 7 m aus, wodurch 120 cm auch im Dachrandbereich funktioniert.
costa_del_sol
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 2
Registriert: 17.07.2009, 12:05

Re: Sparrenabstand 120 Problem ???

Beitragvon sander79 » 19.10.2011, 21:32

das Haus ist ein Bungalow und hat ne Firsthöhe von maximal 5m.
Dann sollte das ja alles kei Problem sein...
Super...
danke euch...
21,39 kWp Canadian Solar 230W Ost/West 35°
1x STP 10.000 + 1x STP 8.000
sander79
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 30
Registriert: 12.03.2008, 20:22
Wohnort: Bingen am Rhein
PV-Anlage [kWp]: 21,39
Info: Betreiber


Zurück zu Montagesysteme



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast