Modulbefestigungen: dass auch die Photovoltaikmodule halten.
Moderator: Mod-Team
von Pauli_I » 03.02.2010, 22:17
Hallo Zusammen,
ich bin seit kurzer Zeit ebenfalls Besitzer einer PV-Anlage. Mit der Montage, die mein Solateur abgeliefert hat, bin ich nicht zufrieden. Leider bin ich zu spät auf dieses Forum hier gestoßen. Mit dem Wissen Rund um die PV-Anlage, dass ich mir hier bereits erlesen habe, hätte ich meinen Monteuren kräftiger auf die Finger geschaut. Aber seht einmal selbst, was mir beim 2.Blick nachher so alles aufgefallen ist. Sieht nicht gerade nach qualitativ hochwertiger Arbeit am Bau aus. Ich wünsche mir von Euch viele kompetende und sachliche Ratschläge für die Bildschen. Vor allem aber für die meiner Meinung nach berechtigten Mängel.
Weil hier nicht mehr als 5 Bilder eingestellt werden können, muss ich einen 2 Beitrag nachschieben. Hoffentlich haben die Forumswächter ein einsehen. Danke schon mal im voraus für Euere Beiträge
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Pauli_I am 03.02.2010, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
-
Pauli_I
- Stammmitglied

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 02.01.2010, 13:51
- Wohnort: Unterfranken / Bayern
- PV-Anlage [kWp]: 11,47
- Info: Betreiber
von Pauli_I » 03.02.2010, 22:26
Beitrag TEil 2
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Pauli_I am 03.02.2010, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
-
Pauli_I
- Stammmitglied

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 02.01.2010, 13:51
- Wohnort: Unterfranken / Bayern
- PV-Anlage [kWp]: 11,47
- Info: Betreiber
von KyoSun » 03.02.2010, 22:27
Hast Du schon alles bezahlt ? Wenn nicht ,Nachbesserung verlangen und dann bezahlen Gruß Knüllsonne
Gruß vom Berg---KyoSun--- Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius )
4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006 5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009 7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
-

KyoSun
- Forumsinventar

-
- Beiträge: 2229
- Registriert: 03.05.2009, 21:41
- Wohnort: Knüllgebirge/Nordhessen
- PV-Anlage [kWp]: 17,95
- Info: Betreiber
von Pauli_I » 03.02.2010, 22:31
knüllsonne hat geschrieben:Hast Du schon alles bezahlt ? Wenn nicht ,Nachbesserung verlangen und dann bezahlen Gruß Knüllsonne
Hallo Knüllersonne, hab was einbehalten, das mit der Nachbesserung ist auch "offizell " auf den Weg gebracht
-
Pauli_I
- Stammmitglied

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 02.01.2010, 13:51
- Wohnort: Unterfranken / Bayern
- PV-Anlage [kWp]: 11,47
- Info: Betreiber
von KyoSun » 03.02.2010, 22:38
...na dann viel Erfolg für Dich Gruß Knüllsonne
Gruß vom Berg---KyoSun--- Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius )
4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006 5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009 7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
-

KyoSun
- Forumsinventar

-
- Beiträge: 2229
- Registriert: 03.05.2009, 21:41
- Wohnort: Knüllgebirge/Nordhessen
- PV-Anlage [kWp]: 17,95
- Info: Betreiber
von open source energie » 03.02.2010, 23:00
Diese Montage ist sicherlich nicht besonders professionell durchgeführt und zeigt auf, dass es derjenige entweder eilig hatte oder nur wenig Erfahrung.
1. Stecker dürfen nicht auf dem Dach liegen 2. Leitungen müssen mit ca. 40cm Abstand an der UK befestigt werden 3. Leichte Abhebungen der Dachziegel sind aber normal, hier etwas viel 4. Ich finde die Schraubenlänge dennoch für ausreichend wenn Sie wenigstes im "Fleisch" wäre. 5. Sehr unglücklich eine offene Schraube, kann aber mal passieren... jeder Mensch macht mal "EINEN" Fehler... aber nicht soviele 6. Es gibt halt leider keine richtige Norm für die "EBENHEITEN" es gibt wenige Normen die man hier Anwenden kann, dennoch sieht die Anlage optisch sehr schlecht aus
Auf jeden Fall auf Nachbesserung drängen!
-
open source energie
-
von Mugwa » 03.02.2010, 23:12
Anscheinend ist auch bei der Planung schon etwas schief gelaufen den das Modul links neben dem Schornstein hätte man weg lassen sollen.
Jeden gefundenen Rechtschreib oder Grammatikfehler könnt ihr mit 2 € / Fehler an die Stiftung Solarenergie spenden.
https://sslsites.de/www.stiftung-solarenergie.org//index.php?pageID=365
Vielen dank für eure mithilfe
-
Mugwa
- Vielschreiber

-
- Beiträge: 208
- Registriert: 05.11.2008, 19:56
- Wohnort: Verl
- Info: Berater
von open source energie » 03.02.2010, 23:13
@ MUGWA
das kann man doch nicht so einfach behaupten, das kommt auf die Ausrichtung des Daches an!
Gruß
-
open source energie
-
von Mugwa » 04.02.2010, 07:45
Also wenn das Dach zwischen westen und südosten liegt sieht es mir auf dem oberen Forto schon so aus das, dass Modul zu nah am Schornstein ist. Aber du hast recht wen es ein Ostdach ist ware es nicht so schlimm.
Jeden gefundenen Rechtschreib oder Grammatikfehler könnt ihr mit 2 € / Fehler an die Stiftung Solarenergie spenden.
https://sslsites.de/www.stiftung-solarenergie.org//index.php?pageID=365
Vielen dank für eure mithilfe
-
Mugwa
- Vielschreiber

-
- Beiträge: 208
- Registriert: 05.11.2008, 19:56
- Wohnort: Verl
- Info: Berater
von Pauli_I » 04.02.2010, 12:31
Mugwa hat geschrieben:Also wenn das Dach zwischen westen und südosten liegt sieht es mir auf dem oberen Forto schon so aus das, dass Modul zu nah am Schornstein ist. Aber du hast recht wen es ein Ostdach ist ware es nicht so schlimm.
Hallo Zusammen, es ist ein Süd-OST Dach ca. 41° von Süden abweichend
-