@ Bento,
ich hab' auf Kritik gehofft^^
Wie ich schon geschrieben habe, ist es fast unverständlich, warum man UNTER den Schienen das/die Kabel führt, um sie dann "hoch" zu binden.
Der Kabelbinder auf dem Bild ist natürlich aus 2 Gründen unfug.
1. Sinnlos - wenn das Kabel über die Schine geführt worden wäre,
2. wie Du auch richtig sagt, sind's offenbar eh die falschen
Bleibt die Frage, was ist mit möglichem Eisrutsch im Winter, und gibt es eine Stringausfallerkennung/-oder Anlagenüberwachung?
Alle Module runter- Kabel neu verlegen, das geht natürlich "immer".
Man könnte dem Solateur ggf. vorschlagen:
Entweder die Module runter und mit neu sauber verlegten Kabeln wieder drauf,
oder der Solateur gibt eine 20-Jahresgarantie dass die Stringkabel weder im Winter beschädigt werden noch mal ein Stecker bei möglichem Eisrutsch getrennt wird.
Oder es reicht ein finanzielles entgegenkommen, nach dem Motto: xxx Euro zurück, oder ne überwachung Gratis (sofern nicht vorhanden), oder man wird sich irgendwie einig.






0.00 (0 Bewertungen)
| 