Industriehalle Dachpappe Montagesysteme

Modulbefestigungen: dass auch die Photovoltaikmodule halten.

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Industriehalle Dachpappe Montagesysteme

Beitragvon jamge » 24.01.2012, 16:04

Ich habe ein Dach gefunden auf dem ich gerne eine Photovoltaikanlage errichten würde. Die gesamte Halle hat eine Metall Unterkonstruktion und von innen sieht man eine Art Trapezblech. Von außen sind die Lücken mit Styropor ausgefüllt und oben drüber ist eine Lage Dachpappe. Die Dachneigung beträgt ca. 15 Grad. Ich vermute das man nur Systeme ohne Durchdringen der Dachhaut verwenden könnte. Gibt es da etwas was bei 15 grad Dachneigung noch funktioniert?

Danke für die Tipps,

Grüße

Jan
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
5,52 Kwp/23xwinaico wsp-240 wp P6 und SMA SB 5000 TL 21 IB 12/2011
Benutzeravatar
jamge
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 86
Registriert: 22.11.2011, 17:41
Wohnort: Niedersachsen
PV-Anlage [kWp]: 5,52
Info: Betreiber

Re: Industriehalle Dachpappe Montagesysteme

Beitragvon pv-buero » 24.01.2012, 16:43

Hallo,
wenn ich ehrlich bin, würde ich das Dach erstmal sanieren bevor ich da etwas montieren würde.
Wenn das nicht in Frage kommt könnte man vielleicht so etwas mal näher ansehen. Das ist hier zwar für Foliendächer aber da sollte sich etwas vergleichbares für Bitumenschweißbahnen finden lassen.

Gruß pvbuero
photovoltaikbuero - 30 x Siemens M53 seit 9.11.93 - 56 x Braas SRT 35 s. 26.11.99 - 30 x BP 3155 seit 2003 - 40 x Kyocera KC180 s. 2005 - 40 x SRM 185 s. 2008 - 224 x Trina TSD 180 s. 2010
Benutzeravatar
pv-buero
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 808
Registriert: 02.08.2008, 09:26
Wohnort: Rüsselsheim
PV-Anlage [kWp]: 63,12
Info: Berater

Re: Industriehalle Dachpappe Montagesysteme

Beitragvon jamge » 24.01.2012, 16:49

Auf lange Sicht soll die Halle evl. gegen einen Neubau ersetzt werden. Der Eigentümer möchte erst mal nicht viel Geld in das Dach stecken. Was wäre die günstigste Lösung?
@pvbuero: verstehe das System nicht wirklich. Soll das ohne Dachdurchdringung halten?

Gruß
Jan
5,52 Kwp/23xwinaico wsp-240 wp P6 und SMA SB 5000 TL 21 IB 12/2011
Benutzeravatar
jamge
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 86
Registriert: 22.11.2011, 17:41
Wohnort: Niedersachsen
PV-Anlage [kWp]: 5,52
Info: Betreiber

Re: Industriehalle Dachpappe Montagesysteme

Beitragvon solachab » 24.01.2012, 17:15

ich habe auf einem Dach mit ähnlicher Konstruktion installiert - allerdings nur 2 Grad Dachneigung -

m.e. zu beachten:
durchdringungsfreien Montagesystem haben, je nach Ausführung und Ballastierung, eine Linienlast welche man bei den parallel zum First verlaufenden Hocksicken des Trapezbleches entsprechend berücksichtigen muss. Also ggf. einen Statiker zu Rate ziehen um spätere "Überraschungen" zu vermeiden. Oder aber ist entsprechend genügend freie Lastreserven vorhanden. Früher (nehme an die Halle ist schon 30-40 Jahre alt) wurde das scheinbar mit viel mehr Reserven berechnet.
let the sun shine
Benutzeravatar
solachab
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 171
Registriert: 26.09.2011, 10:57
Wohnort: 97...
PV-Anlage [kWp]: 210
Info: Betreiber

Re: Industriehalle Dachpappe Montagesysteme

Beitragvon pv-buero » 24.01.2012, 18:51

@pvbuero: verstehe das System nicht wirklich. Soll das ohne Dachdurchdringung halten?

nein, ohne Dachdurchdringung geht das natürlich nicht über die Bühne.
Das dürfte bei einem Dach mit 15° Neigung auch kaum zu machen sein.

Gruß pvbuero
photovoltaikbuero - 30 x Siemens M53 seit 9.11.93 - 56 x Braas SRT 35 s. 26.11.99 - 30 x BP 3155 seit 2003 - 40 x Kyocera KC180 s. 2005 - 40 x SRM 185 s. 2008 - 224 x Trina TSD 180 s. 2010
Benutzeravatar
pv-buero
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 808
Registriert: 02.08.2008, 09:26
Wohnort: Rüsselsheim
PV-Anlage [kWp]: 63,12
Info: Berater

Re: Industriehalle Dachpappe Montagesysteme

Beitragvon Trashman » 24.01.2012, 19:12

Ich kenne diese Konstruktion nur bei Flachdächern, und dort laufen die Sicken des Trapezblechs parallel zum Gefälle des Dachs.
Bei diesem Dach aber senkrecht dazu. Wenn jetzt Wasser durch die Dachpappe läuft (ist ja nicht auszuschließen bzw. bei Flachdächern fast normal) dann ist das Wasser für immer in der Sicke gefangen?!?
Ich wüsste aber auch kein Montagesystem für so ein Dach bzw. würde mich nicht trauen dieses in diesem Zustand zu pachten.
Trashman
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1910
Registriert: 19.04.2006, 18:23
PV-Anlage [kWp]: 146
Info: Betreiber