Geforderte länge der Schrauben zur Dachhakenbefestigung

Modulbefestigungen: dass auch die Photovoltaikmodule halten.

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Re: Geforderte länge der Schrauben zur Dachhakenbefestigung

Beitragvon Stebke » 12.10.2011, 18:18

Mühli hat geschrieben:Dass sie aber mindestens 60mm im Holz "halten" sollen ist Fakt. Dabei ist wirklich nur die tragende Länge entscheidend. Die Spitze zählt nicht!
Korrekte Einschraubtiefe ist immer 8xD also hier 8x8=64mm. Spitze noch dazu und paar Millimeter Sicherheit sind ~80mm Schraubenlänge im Holz, dann schläft man definitiv ruhig.
Das wird dann bei normalen Dächern mit 120er Schrauben erreicht. Hakenplatte 6mm, Lattung 30mm, Bretter 20mm. Dann sitzen sie noch rechnerisch 64mm...



Hallo zusammen,

ich wundere mich gerade über meine Dachhakenbefestigung und die dort eingesetzten 8 * 80 mm Tellerkopfschrauben.

Neben 6mm für den Dachhaken und 20mm Konterlattung wurde auch noch eine 15mm Holzplatte zum Höhenausgleich untergelegt.
Damit bleiben noch max. 35-40 mm Einschraubtiefe im Sparren.

Sollte ich das so akzeptieren ?

Gruß

Stebke
Benutzeravatar
Stebke
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 73
Registriert: 24.06.2011, 19:57
PV-Anlage [kWp]: 22
Info: Betreiber

Re: Geforderte länge der Schrauben zur Dachhakenbefestigung

Beitragvon Dr. Chili » 13.10.2011, 07:42

Stebke hat geschrieben:
Hallo zusammen,

ich wundere mich gerade über meine Dachhakenbefestigung und die dort eingesetzten 8 * 80 mm Tellerkopfschrauben.

Neben 6mm für den Dachhaken und 20mm Konterlattung wurde auch noch eine 15mm Holzplatte zum Höhenausgleich untergelegt.
Damit bleiben noch max. 35-40 mm Einschraubtiefe im Sparren.

Sollte ich das so akzeptieren ?

Gruß

Stebke

Klingt nicht viel - Grundsätzlich KANN es aber sein, dass es reicht. Hängt natürlich auch davon ab, was drauf liegt , wie dein dach aufgebaut ist, usw. Wenn ich ehrlich sein soll klingen aber auch die 20mm Konterlattung schon recht wenig. Unterdach fehlt komplett? Dann sind ja schon mal 30 mm weg...

Für den Anfang könntest du ja mal fragen, nach welchen Kriterien die Schrauben gewählt wurden und ob für diese Wahl eine Berechnung als Grundlage diente, oder ob das beste aller Handwerkergesetze galt: "Das haben wir immer schon so gemacht"
Dr. Chili
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1289
Registriert: 03.02.2009, 10:09

Re: Geforderte länge der Schrauben zur Dachhakenbefestigung

Beitragvon Mühli » 13.10.2011, 07:44

Hört sich schon ziemlich knapp an...
Schrauben sind eigentlich nicht so teuer, dass man sie nicht etwas länger machen könnte

Gruß
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011
2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Benutzeravatar
Mühli
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3522
Registriert: 02.09.2008, 21:45
Wohnort: Lkr. Deggendorf
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Info: Betreiber

Re: Geforderte länge der Schrauben zur Dachhakenbefestigung

Beitragvon Stebke » 13.10.2011, 18:19

DANKE für eure Antworten mit den Einschätzungen.

Inzwischen werden längere Schrauben verbaut. 8*120 mm zwar nicht aus Edelstahl, sondern nur gelbvercromt.

Viele Grüße

Stebke
Benutzeravatar
Stebke
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 73
Registriert: 24.06.2011, 19:57
PV-Anlage [kWp]: 22
Info: Betreiber

Re: Geforderte länge der Schrauben zur Dachhakenbefestigung

Beitragvon tcosmic » 13.10.2011, 18:28

Stebke hat geschrieben:DANKE für eure Antworten mit den Einschätzungen.

Inzwischen werden längere Schrauben verbaut. 8*120 mm zwar nicht aus Edelstahl, sondern nur gelbvercromt.

Viele Grüße

Stebke


Gelbverzinkt ist voll OK, Schrauben sind ja im Trockenen. Sind ausserdem zäher als Edelstahl.
5,40 kwp: 30 x Suntech STP180 , Danfoss ULX 5400HV , SolarLog und das beste Montagesystem der Welt :-)
tcosmic
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 419
Registriert: 22.05.2009, 13:28
Wohnort: Ludwigsburg
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Info: Großhändler

Vorherige

Zurück zu Montagesysteme



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste