Weidemann hat geschrieben:pvplaner2010 hat geschrieben:Also kann man schon sagen, dass man heute grundsätzlich keine Erdung benötigt. Wenn man es trotzdem macht, dann ist es auch ziemlich egal, welche Leitung verwendet wird, da es ja nur Liebhaberei ist.
Hör bloß auf, so einen Unsinn zu verbreiten, sonst glaubts noch jemand![]()
....
In jedem Fall sollte dann aber das Gestell geerdet werden, bei trafolosem WR.
Zunächst einmal danke für die notwendige Richtigstellung an Weidemann. Bei "Liebhaberei" sollte man doch schon nochmal genau nachschlagen, was das ist.
Hier eine Quelle, die die Vorgänge bei Ableitströmen und die Gefahr des elektrischen Schlages bei TL-WRs gut erklärt (und die Herren Dr. Bendel und Funtan stehen nicht im Verdacht Panik zu verbreiten oder sich unbelegte Geschichten auszudenken) : http://www.iset.uni-kassel.de/abt/FB-A/ ... a_ref3.pdf
Auch wenn die Ausarbeitung und diese Erkenntnisse bereits 5 Jahre vorliegen und bereits länger gelten ist es kein Argument dafür, dass es heute ganz anders wäre, sondern es ist eher ein Indiz für etwas zu wenig Information bei den "Liebhabern", denn es geht tatsächlich um Sicherheit und Personenschutz.
Neben den Gestellerdungsdiskussionen hier im Thread gibt es auch noch die Vorgaben zur Erdung eines aktiven String-Pols einiger Modulhersteller um im Regelfall die TCO Korrosion zu mindern oder zu unterdrücken. Also auch mal in den Modulmontageanleitungen nachlesen, was der Hersteller an dieser Stelle für den bestimmungsgemäßen Gebrauch seiner Produkte einfordert.