spacevoyager hat geschrieben:Aber er hat doch die Spannungen am Regler gemessen, oder? Dann ist es egal, welchen Querschnitt die Kabel haben.
Nicht ganz.
Bei 10 Metern Kabellänge (5 Metern Abstand) hat er allein im Kabel vom Modul zum Regler etwas über 0,2 Volt Verlust bei 8 Ampere Modulstrom. Dazu kommen dann noch die Verluste an den Kontakten.
Gefragt habe ich aber, weil ich schon viel dünnere Leitungen für diese Verbindung gesehen habe. Die beste Verbindung bisher als 4 Meter Überbrückung mittels Telefonleitung an einem 12 Volt, 55 Watt Modul.
Die Aussage des "Installateurs" dazu: "Sind doch nur 12 Volt".