Beitragvon sonnentau » 04.10.2011, 13:15

Hallo liebes Forum,
Da es immer wieder Fragen gibt wie stark das Kabel bei welcher Stromstärke und Länge sein muß stelle ich mal eine schnelle Formel rein.Der Spannungsabfall beträgt dabei max.5%.Systemspannung 12 Volt.Kabel in Kupfer.


2*Kabellänge*Stromaufnahme/33,6=Kabelquerschnitt Bei 24 Volt halbiert sich der Querschnitt.

Beispiel 12 Volt :2*10m*100A /33,6=60m2 Beispiel 24 Volt: 2*10m*100A/67,2=30m2

Somit kann man sehr schnell berechnen wie stark das Kabel sein muß.
Benutzeravatar
sonnentau
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1663
Registriert: 23.11.2009, 19:18
Wohnort: radeberg
Info: Betreiber

Re: Kabelberechnung mal ganz einfach!

Beitragvon Inselaner » 04.10.2011, 15:11

und als Ergebnis hast du 30 Quadratmeter bzw 60 Quadratmeter? :roll:
tuuut mir soooo leid liebe Maroni, ich muß Dir schon wieder einen Ast absägen, aber
Du verdeckst mit Deinen Blättern meine Module... und ich will heute Abend fernsehen.
Inselaner
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 84
Registriert: 03.07.2011, 16:04
Info: Interessent

Re: Kabelberechnung mal ganz einfach!

Beitragvon sonnentau » 04.10.2011, 15:27

Inselaner hat geschrieben:und als Ergebnis hast du 30 Quadratmeter bzw 60 Quadratmeter? :roll:
Selten so gelacht!!!!
Benutzeravatar
sonnentau
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1663
Registriert: 23.11.2009, 19:18
Wohnort: radeberg
Info: Betreiber

Re: Kabelberechnung mal ganz einfach!

Beitragvon sonnentau » 04.10.2011, 15:39

sonnentau hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Da es immer wieder Fragen gibt wie stark das Kabel bei welcher Stromstärke und Länge sein muß stelle ich mal eine schnelle Formel rein.Der Spannungsabfall beträgt dabei max.5%.Systemspannung 12 Volt.Kabel in Kupfer.


2*Kabellänge*Stromaufnahme/33,6=Kabelquerschnitt Bei 24 Volt halbiert sich der Querschnitt.

Beispiel 12 Volt :2*10m*100A /33,6=60mm2 Beispiel 24 Volt: 2*10m*100A/67,2=30mm2

Somit kann man sehr schnell berechnen wie stark das Kabel sein muß.
Benutzeravatar
sonnentau
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1663
Registriert: 23.11.2009, 19:18
Wohnort: radeberg
Info: Betreiber

Re: Kabelberechnung mal ganz einfach!

Beitragvon Holter » 04.10.2011, 16:20

Und bei 24V, 100A und einem Meter Kabellänge reichen 3mm²?

Ganz so einfach ist das mit den Kabeln imho doch nicht, bei so dicken Strömen sollte man die Wärme und auch die Absicherung nicht vergessen, 5% Verlust ist auch schon ganz schön happig, gerade bei teurem PV-Strom oder noch teurerem Batteriestrom...

bis dann
Christian
Holter
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 396
Registriert: 24.01.2007, 17:38
Wohnort: Niederrhein

Re: Kabelberechnung mal ganz einfach!

Beitragvon sonnentau » 04.10.2011, 17:37

Holter hat geschrieben:Und bei 24V, 100A und einem Meter Kabellänge reichen 3mm²?

Ganz so einfach ist das mit den Kabeln imho doch nicht, bei so dicken Strömen sollte man die Wärme und auch die Absicherung nicht vergessen, 5% Verlust ist auch schon ganz schön happig, gerade bei teurem PV-Strom oder noch teurerem Batteriestrom...

bis dann
Christian

Das könnte man jetzt diskutieren!Die Berechnung wird z.B.bei SVB angewendet.Selbst bei einem Spanungsverlust von 0% wären es 4mm².Der Kupferleitwert wird mit 56 angegeben.Vielleicht finden wir gemeinsam eine bessere Formel?Dieses Tool zeigt Werte an die bei keinem Wechselrichter zu finden sind. http://www.e-gerlach.de/fa_Kabel_exe.html
Benutzeravatar
sonnentau
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1663
Registriert: 23.11.2009, 19:18
Wohnort: radeberg
Info: Betreiber

Re: Kabelberechnung mal ganz einfach!

Beitragvon Inselaner » 04.10.2011, 19:20

bei MPPT ist kaum Verlust, da ja mit hoher Spannung übertragen wird
und erst kurz vor der Batterie wird runtergetackert?
Habe bei mir einfach mit 2,5-Quadrat alle 3 Adern zusammengenommen
(12 Meter sind es schon) und Minus über die kupfernen Hauswasserrohre.
tuuut mir soooo leid liebe Maroni, ich muß Dir schon wieder einen Ast absägen, aber
Du verdeckst mit Deinen Blättern meine Module... und ich will heute Abend fernsehen.
Inselaner
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 84
Registriert: 03.07.2011, 16:04
Info: Interessent

Re: Kabelberechnung mal ganz einfach!

Beitragvon sonnentau » 05.10.2011, 08:45

Also ich trage mal weiter zusammen.Irgendwie kommt immer was anderes heraus.Da ich kein Elektriker bin macht es die Sache ein wenig komplizierter.http://www.yachtbatterie.de/de/Installa ... Kabel.html In meinem Fachbuch für Inselanlagen ist der Spannungsabfall mit 5% in Gleichspannungsanlagen Laut DIN EN ISO 10133 ein zulässiger Wert!Gefunden habe ich noch einen Hinweis :In der Praxis werden Querschnitte bei kurzen Leitungslängen nach Strombelastbarkeit ,und bei langen Längen nach Spannungsabfall berechnet.Mir ist es wichtig mal eine Formel zu finden die auch aus 2 Formeln bestehen kann .Also traut euch !
Benutzeravatar
sonnentau
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1663
Registriert: 23.11.2009, 19:18
Wohnort: radeberg
Info: Betreiber

Re: Kabelberechnung mal ganz einfach!

Beitragvon Michael04 » 05.10.2011, 09:30

sonnentau hat geschrieben:In der Praxis werden Querschnitte bei kurzen Leitungslängen nach Strombelastbarkeit


Hallo
mit einer kleineren leitung braucht man erst garnicht anfangen zu rechnen z.b. 1.5 mm2 16 amp oder 16 mm2 63 amp .
und dann muss man sich nur die zahl 56 merken (ein draht mit 1mm2 und 56 meter länge hat 1 ohm )
betrifft nur kupfer kabel keine kupfer wasserleitungen :wink:

1/56 * leitungslänge / leiterquerschnitt = widerstand

dann hat man R und I und kann U und P verlust ausrechnen
ganz ohne tool, exel und www

Michael
Benutzeravatar
Michael04
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 527
Registriert: 05.02.2009, 19:38
Wohnort: Göppingen

Re: Kabelberechnung mal ganz einfach!

Beitragvon sonnentau » 05.10.2011, 10:26

Michael04 hat geschrieben:
sonnentau hat geschrieben:In der Praxis werden Querschnitte bei kurzen Leitungslängen nach Strombelastbarkeit


Hallo
mit einer kleineren leitung braucht man erst garnicht anfangen zu rechnen z.b. 1.5 mm2 16 amp oder 16 mm2 63 amp .
und dann muss man sich nur die zahl 56 merken (ein draht mit 1mm2 und 56 meter länge hat 1 ohm )
betrifft nur kupfer kabel keine kupfer wasserleitungen :wink:

1/56 * leitungslänge / leiterquerschnitt = widerstand

dann hat man R und I und kann U und P verlust ausrechnen
ganz ohne tool, exel und www

Michael

Hallo Michael04,schön wieder mal was von Dir zu hören!Bei meiner obrigen Fausformel ist der Leitwert von Kupfer und Spannungsabfall mit einberechnet.Wo liegt da der Fehler ?Die 3mm² haben mich bei 100A und einem Meter stutzig gemacht.Ist 5% wirklich noch ok?
Benutzeravatar
sonnentau
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1663
Registriert: 23.11.2009, 19:18
Wohnort: radeberg
Info: Betreiber

Nächste

Zurück zu Inselanlagen



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste