Innenwiderstand DC-AC Wechselrichter Inselanlage

PV-Anlagen die nicht in das öffentliche Stromnetz einspeisen, wie Berghütte oder Wohnmobil ....

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Innenwiderstand DC-AC Wechselrichter Inselanlage

Beitragvon guenter_s » 10.07.2012, 12:01

Hallo,

ich habe eine Frage zu Wechselrichtern für Inselanlagen.
Es ist der typische Anwendungsfall, ein WR von 12 VDC auf 230 VAC mit 600W Dauerleistung und 1200W Spitze soll einen PC mit Monitor und externer Festplatte treiben.
Tut er auch, aber nur nachdem einige NTC's in Reihe dazu geschaltet wurden.
So hat z.B. allein das 20W Netzteil der externen Platte den WR in den Kurzschlußmodus getrieben, obwohl der ja angeblich 1200W Spitze macht.

Frage:
Wie löst Ihr die Problematik, daß ein WR bei Anschluß von Schaltnetzteilen allzuleicht abschaltet?
Habt Ihr daher alle Steckdosen mit NTC's ausgestattet?
Gibt es spezielle Wechselrichter die einen hohen Impulsstrom liefern können?
Welche Produkte könnte ich einsetzen bei einer Belastung des WR mit ca. 300 bis 500W?

Mit freundlichem Gruß

Guenter
guenter_s
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 21
Registriert: 01.06.2009, 16:51

Re: Innenwiderstand DC-AC Wechselrichter Inselanlage

Beitragvon Solarm » 10.07.2012, 13:31

Problem wird eher sein das die Spannung vom Akku zusammenbricht und der WR auf Unterspannung geht
Akku zu klein oder Kabel zu lang und dünn

http://www.pollin.de/shop/dt/MjgyOTg3OT ... hluss.html

Bei 20W muss das Teil aber eine Macke haben
Bei den Kühlschrängen wird das mit Kabeltrommeln gelöst...naja
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Benutzeravatar
Solarm
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2160
Registriert: 21.06.2010, 10:33
Info: Betreiber

Re: Innenwiderstand DC-AC Wechselrichter Inselanlage

Beitragvon guenter_s » 10.07.2012, 13:48

Hallo Solarm,

genau dies ist hier nicht der Fall. An den gesamten Zuleitungen vom Akku zum Wandler (2x 0,35m bei 4mm²) fallen - allerdings bei 540W Dauerlast - 0,23V ab. Der Akku ist ein neuer 105Ah Solarakku.

Die Spannung am Wandler liegt in dem von mir eingangs geschilderten Fall bei 12,60V, da ja nicht die 540W abgefordert werden.
Wir sprechen hier tatsächlich von einer Impulsbelastung des Wandlers aufgrund des Anschaltens eines Schaltnetzteiles mit eingebautem Kondensator. Im Wandler selbst sind auf der 12V-Seite auch einige tausend µF Pufferkapazität eingebaut.

MfG

Guenter
guenter_s
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 21
Registriert: 01.06.2009, 16:51

Re: Innenwiderstand DC-AC Wechselrichter Inselanlage

Beitragvon Gerold G » 10.07.2012, 21:03

guenter_s hat geschrieben:genau dies ist hier nicht der Fall. An den gesamten Zuleitungen vom Akku zum Wandler (2x 0,35m bei 4mm²) fallen - allerdings bei 540W Dauerlast - 0,23V ab. Der Akku ist ein neuer 105Ah Solarakku.

4mm² ist unterirdisch.

Egal was du misst oder berechnest. Es ist zuwenig. Die maximale Strombelastbarkeit liegt bei 42A, absichern solltest du 4mm² mit max. 35A. Bei 600W ziehst du 50A.

Hier 35mm², insgesamt 50cm. 300W Sinuswechselrichter. Keinerlei Probleme mit Laptop-Netzteil, PC, Stereoanlage, etc.

16mm² sollten es bei 600W wenigstens sein. Und natürlich kommt es auf die Qualität des Wechselrichters an. Welcher Typ und Marke ist bei dir im Einsatz?
Dieser Beitrag wurde aus 100% Recycling-Photonen erstellt
Benutzeravatar
Gerold G
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1756
Registriert: 14.03.2012, 22:05
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Info: Betreiber

Re: Innenwiderstand DC-AC Wechselrichter Inselanlage

Beitragvon Retrerni » 10.07.2012, 22:41

Wie wäre es denn, wenn Du gleich aus dem Akku mittels KFZ-Netzteil z.B. den PC direkt betreibst, z.B. mittels PicoPSU. Das ist deutich effizienter, sprich der Akku hält länger und Du hast das Anlauf-Problem auch noch umschifft.

Ciao

Retrerni
Benutzeravatar
Retrerni
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 14452
Registriert: 09.11.2007, 23:56


Zurück zu Inselanlagen



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast



 
 
cron