PV-Anlagen die nicht in das öffentliche Stromnetz einspeisen, wie Berghütte oder Wohnmobil ....
Moderator: Mod-Team
von Helpless » 04.07.2012, 23:24
 Circuit Breaker : Sicherungsautomat  Klar, kann auch Lasttrennschalter übersetzt werden, aber ich dachte es wäre sinniger hier vorsichtig zu sein. Deshalb frage ich ja. Wenn da ein Lasttrenner langt, soll es mir recht sein. AC Leitungsschalter kommen nicht in Frage. Ich hab 1600W Module (nicht ganz 35A max), einen Laderegler mit 24V/60A und 'nen Wechselrichter mit 30 min Peak von 1200W (2500W Peak für 5s). Ein Leitungsschutzschalter statt Schmelzsicherung wäre halt praktisch, weil man sich einen extra Schalter spart und nicht immer die Schmelzsicherungen auf Lager halten muss.
Halbinsel 3,04KWp, 24V/500Ah Staplerakku, 2 MorningStar TriStar MPPT60, Studer XTS 1200-24
-
Helpless
- Forumsinventar

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 1472
- Registriert: 01.06.2012, 18:44
- Wohnort: Nähe Erlangen
- PV-Anlage [kWp]: 3,04
- Info: Betreiber
von dridders » 04.07.2012, 23:41
bei einem Sicherungslasttrenner brauchst du auch keinen separaten Schalter, das ist ja der Witz an der Sache. Du ziehst mit dem Trenner ohne jeglichen Handschuh etc. einfach die NH00 aus den Kontakten, laienbedienbar. Das ist ja das was z.B. SMA bei den Islands und Backups einsetzt. AC-Leitungsschalter kommen nicht in Frage, klar... aber normale Leitungsschutzschalter, wie sie häufig in AC-Installationen verwendet werden, wie z.B. ABB S203-Serie. Sind 1-phasig bis 72V DC zugelassen laut Datenblatt. Schnellauslösestrom liegt bei DC (4-7 bei B) halt was höher als bei AC (3-5 bei B). 32-40A LSS könnten also ggf. schon zum Einsatz kommen für die Module, sowie 50A für den WR (die 5s 2500W sind da kein Problem, selbst bei einem B-Automaten, da nur 2-fache Nennlast, aber erst bei 4-7facher Nennlast die schnelle Abschaltung kommt, die thermische dauert mehrere Minuten)
-
dridders
- Fleißiges Mitglied

-
- Beiträge: 532
- Registriert: 28.09.2009, 21:26
- Wohnort: Weidenbach
- PV-Anlage [kWp]: 19.35
- Info: Betreiber
von Helpless » 05.07.2012, 00:21
Der Wechselrichter will laut Handbuch eine 80A Sicherung... Der Laderegler will laut Handbuch ebenfalls >75A.
Hmm, würden denn die 16mm² und die 25mm² in die Leitungsschutzschalter passen? Die die ich kenne hätten da ein echtes Problem.
Halbinsel 3,04KWp, 24V/500Ah Staplerakku, 2 MorningStar TriStar MPPT60, Studer XTS 1200-24
-
Helpless
- Forumsinventar

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 1472
- Registriert: 01.06.2012, 18:44
- Wohnort: Nähe Erlangen
- PV-Anlage [kWp]: 3,04
- Info: Betreiber
von wieso » 05.07.2012, 00:29
http://solarstrom.net/zubehor-batterien ... ampere.htm was spricht gegen sowas ? Edit: Bild mit zuviel Reklame , getauscht , gegen eins ohne
Zuletzt geändert von wieso am 05.07.2012, 00:54, insgesamt 1-mal geändert.
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
-

wieso
- Forumsinventar

-
- Beiträge: 4113
- Registriert: 12.08.2008, 08:21
- Info: Betreiber
-
von Helpless » 05.07.2012, 00:38
gar nichts, hab mich nur mit "Trennschalter" tot gesucht. -seufz-
Halbinsel 3,04KWp, 24V/500Ah Staplerakku, 2 MorningStar TriStar MPPT60, Studer XTS 1200-24
-
Helpless
- Forumsinventar

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 1472
- Registriert: 01.06.2012, 18:44
- Wohnort: Nähe Erlangen
- PV-Anlage [kWp]: 3,04
- Info: Betreiber
von dridders » 05.07.2012, 10:07
dagegen spricht das da keinerlei Angaben gemacht werden. Da is lediglich ein Spitzenstrom angegeben, a la PMPO. Aber was ist denn Dauerstrom, welche Spannung sind erlaubt? Kann wirklich zuverlaessig unter Last getrennt werden? Das Ding sieht mir nicht danach aus als ob es einen Lichtbogen mit 1200 Ampere loeschen koennte. Die S203 haben wenn ichs Datenblatt von gestern abend richtig im Kopf habe Anschluesse fuer bis zu 25qmm, je nach verwendetem Kabel. 16qmm geht selbst feindraehtig. Und bei den Sicherungen mach dich bitte mit den Ausloesecharakteristiken vertraut. Ein 80A LSS schaltet nur dann ab, wenn mehrere Minuten bis Stunden lang 80A drueber fliessen. Erst bei 560A DC schaltet er gesichert innerhalb Sekundenbruchteilen ab. Einer normalen NH00 oder aehnlichen Schmelzsicherung fehlt letzteres dann sogar komplett, die schaltet nur nach einer ganzen Zeit Ueberstrom ab, eben rein thermisch.
-
dridders
- Fleißiges Mitglied

-
- Beiträge: 532
- Registriert: 28.09.2009, 21:26
- Wohnort: Weidenbach
- PV-Anlage [kWp]: 19.35
- Info: Betreiber
von Helpless » 05.07.2012, 17:18
Hallo Dridders. Danke für den Hinweis. Aber ich hätte ihn sowieso aus genau diesen Gründen nicht bestellt. Aber ich war froh, das passende Suchwort von wieso bekommen zu haben. Wenn du eine vernünftige Quelle für Schalter dieser Art kennst, wäre ich dankbar für einen Link. Beide Geräte haben einen Schutz gegen "einfache" Überspannung. Die Größen sind eher als Minimum zu verstehen damit nicht im normalen Betrieb ausgelöst wird. Es wird ja sogar die Schmelzsicherung in den entsprechenden Größen empfohlen. Da die von dir beschriebene Charakteristik für diesen Typ Sicherung normal ist, gehe ich davon aus, dass das seine Richtigkeit hat. 25mm² sind als Kabel zwischen Batterie und den Geräten vorgeschrieben/vorgesehen. Von den Modulen kommt entweder 16mm² oder auch 25mm² wenn es sich nicht lohnt verschiedene Kabeltypen zu bestellen. Mal sehen, was ich die nächsten Tage an Schaltern und Sicherungen im Netz so finde. Dann sehen wir weiter. Fehlt immer noch was zu den Verteilern/Sammlern die ich brauche. Irgendjemand der mich in die richtige Richtung schubsen kann? 
Halbinsel 3,04KWp, 24V/500Ah Staplerakku, 2 MorningStar TriStar MPPT60, Studer XTS 1200-24
-
Helpless
- Forumsinventar

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 1472
- Registriert: 01.06.2012, 18:44
- Wohnort: Nähe Erlangen
- PV-Anlage [kWp]: 3,04
- Info: Betreiber
von dridders » 05.07.2012, 17:45
nein, geeignete Schalter kann ich dir da leider auch keine sagen, bei mir kommt einfach ein NH00-Trenner zum Einsatz. Schutz vor Überspannung? Dat macht eh keine Sicherung 
-
dridders
- Fleißiges Mitglied

-
- Beiträge: 532
- Registriert: 28.09.2009, 21:26
- Wohnort: Weidenbach
- PV-Anlage [kWp]: 19.35
- Info: Betreiber
von Bastel » 05.07.2012, 18:45
Als Verteiler hab ich sowas verwendet: http://www.alles-mit-stecker.de/Install ... 77230.htmlHat 1x 25 mm2 und 6x 16mm2 bei mir. Die gibts eventuell auch mit noch größeren Querschitten. Andere hier verwenden blanke Kupferstreifen mit Löchern in Kombination mit Ringkabelschuhen. DC Lasttrennschalter kosten richtig Geld und sehen so aus: http://www.google.de/search?q=lasttrenn ... 4QS0w7HCBgIch hab den: http://www.niederspannungskatalog.de/pr ... 22643R0880Musst halt auf Spannung und Strom achten. Zur Reduktion des zu schaltenden Stroms sowie der Querschnitte hab ich die PV als String (dreier) ausgeführt. Spart Kabel, verringert Leitungsverluste PV, erhöht aber die Wandlungsverluste im MPPT Laderegler. Bastel
1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage, Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25 2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
-
Bastel
- Forumsinventar

-
- Beiträge: 901
- Registriert: 25.02.2012, 14:11
- Wohnort: Berlin
- PV-Anlage [kWp]: 3,9
- Info: Betreiber
von Solarm » 05.07.2012, 20:24
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
-

Solarm
- Forumsinventar

-
- Beiträge: 2168
- Registriert: 21.06.2010, 10:33
- Info: Betreiber
Zurück zu Inselanlagen
Ähnliche Beiträge
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Gerold G, Leon M und 1 Gast
|