BeitragVerfasst am: 27.01.2006, 23:35 Nach oben

Hallo PV Gemeinde,

meine Anlage soll mit 64 x Sanyo HIT 210 und 2 x Sunny Boy 5000 TL ans Netz gehen. Dachneigung 30 Grad. Ausrichtung Süd West. In der Bedienunganleitung des Sunny Boy steht jedoch max 6000 Watt. Das sind dann 1,44 KW zu wenig? Oder?

Wäre nett wenn jemand was dazu sagen könnte.

Gruss

Mario
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024

BeitragVerfasst am: 28.01.2006, 00:27 Nach oben

Je nach Standort macht dies schon sinn du schriebst ja nicht wie stark die ausrichtung von Süden abweicht und wo die Anlage stehen wird.

In Norddeutschland kann dies schon hinhauen.... aber in Mittel- Süddeutschland ist die Dimensionierung auf max. Profit für den Solateur ausgelegt. Für 13.44kWp würd ich darauf achten Wechselrichter mit einer Ausgangsleistung von 11.5 bis 12.5kW einzusetzten.... genau ausrechnen kann mans mit deinen angegeben Daten nicht!

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Willi.K
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 22.12.2005
Beiträge: 47

BeitragVerfasst am: 28.01.2006, 10:10 Nach oben

Hallo,

also 2 WR für die 64 Modul sind nach meiner Meinung zu wenig. Du kommst hier ja nur auf ein Nennleistungsverhältnis von 80 Prozent. Gerade bei den Sanyo Modulen dieja im Sommer aufgrund des geringeren Temperaturkoeffizienten bessere Erträge bringen, wirst Du die Anlage überfahren das heißt die WR arbeiten oft im Grenzbereich.

Ich würde Dir eher 3 WR SMA 4200 TL empfehlen. Da bist Du zwar etwas überdimensioniert mit 100 Prozent, aber die Laufen dann im optimalen Bereich.

Oder gibt es hier noch andere Meinungen.

Gruss

Willi
kuddi
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 10.10.2005
Beiträge: 422
Wohnort: nördliche Oberpfalz

BeitragVerfasst am: 28.01.2006, 11:43 Nach oben

Stony, die WR-Leistung würde bei exakter Südausrichtung zu klein sein. Bei meinen 6,1 kWp und einem SB5000 kommt man an Spitzentagen bereits ein paar Stunden in den gesättigten MPPpeak Bereich (siehe Grafik):

Image

Wie Xam Ralos schon schreibt kann deine Südabweichung und der Standort das zwar relativieren. Man kann das zwar mit Berechnungstools (wie z.B. GenAu.xls von SMA) durchrechnen, aber nach meinem Empfinden sind die zwei 5000er hier zu schwach ausgelegt.

Servus, Kurt

_________________
IB:16.06.05 Dach:180°/48° Module:38xBP3160=6,08kWp WR:1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger:SBC(Powerline)
stony
Gast






BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 13:25 Nach oben

Dank erstmal für die verschiedenen Meinungen.

Die Anlage steht in Wuppertal und ist ca 225 Grad ausgerichtet.


Gruss Mario
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024

BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 15:24 Nach oben

Also 45° weg von Süden..??? ja dann... ne reicht nicht.... optimaler Punkt wäre 10.9kW AC- Leistung.... Du darft jedoch nicht diese Leistung auf 2 Phasen einspeisen.... daher sind 3 Wechslerichter nötig... was die Kosten anheben wird.

Ich würde abklären ob die Wechselrichter anstelle der 32 Module mit 30 oder 29 betreiben werden sollen. Dies sieht wirtschaftlicher aus...

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
stony
Gast






BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 15:31 Nach oben

Danke für die Info XAM Ralos,

jetzt bin ich aber ein bischen irritiert, die Stadtwerke baut einen 3-Phasen Zähler ein, das weiss auch der Solarteur. Kann/ Darf man denn nur 2 Phasen einspeisen, da ja nur 2 WR geplant sind?
Gruss


Mario
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024

BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 15:53 Nach oben

ja kein problem....aber man darf maximal 4600W+10% auf die Phase einspeisen wenn die 3e nicht belegt ist....

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
stony
Gast






BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 16:11 Nach oben

HMMM,

also ist es doch ein Problem, da ich ja nur 2 WR bekommen soll und diese ja mehr als 4600W+10% im Idealfall einspeisen.
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024

BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 18:56 Nach oben

ne...der 5000TL hat 4600W Nennleistung und 5000W Spitze...

Ich würde für diese Anlage:
3x SM3800 oder 1x5000TL und 2x SB3300

wens SMA sein muss...

oder eben nur 54 bis 57 Module zu nehmen und die beiden SMA 5000TL das dürfte die wirtschaftlichste Lösung sein da nur 2 Wechselrichter gebraucht werden.

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Solar_FV
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 20.02.2006
Beiträge: 108
Wohnort: Heroldsberg

BeitragVerfasst am: 22.02.2006, 22:10 Nach oben

Hi,
bei den gängigen Wechselrichtern ist die Empfehlung der Hersteller
- die WR auf 80-85% der der Anlagenleistung auszulegen.
Da die überwiegende Zeit im Jahr eher im unteren Bereich eingespeist wird.
Das heißt, dass der WR die volle Anlagenleistung sowieso nie erreicht.

Das ist leider bei fast allen Herstellern so.

Würde mir das bitte jemand bestätigen ??

_________________
Mit freundlichen Grüssen
Frank Tiefel
---------------------------------------------------
Vertrieb und Beratung
Vertrieb von hochwertigen kristallinen Modulen
der Firma PerfectSolar
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 22.02.2006, 22:44 Nach oben

Hallo Solar_FV,

wenn die volle PV-Leistung nur in vielleicht 3-5 Stunden pro Jahr erreicht wird, ist es sicher günstiger einen 'unterdimensionierten' weil billigeren Wechselrichter zu nehmen, der zudem noch mit einem besseren Wirkungsgrad (weil leistungsmäßig häufiger im optimalen Arbeitspunkt) arbeitet.

...nur unverbesseliche Optimisten dimensionieren den WR exakt entsprechend der PV Peak-Leistung...
....oder sogar größer Wink

...die Bestätigung fällt somit leicht...

sorry

Luke
Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2309
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 22.02.2006, 23:04 Nach oben

sorry kanns mir nicht verkneifen...

Als Fachberater diese Frage zu stellen??

_________________
PV-Wiki is now online for you!
Schon fürs Forum gevotet?
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 23.02.2006, 12:42 Nach oben

Luke Short hat Folgendes geschrieben:
...nur unverbesseliche Optimisten dimensionieren den WR exakt entsprechend der PV Peak-Leistung...
....oder sogar größer Wink

Ich habs auch so gemacht und hab/hatte 2 gute Gründe dafür:
1. läuft der WR nicht immer auf Anschlag
2. hat ein WR im Teillastbereich einen besseren Wirkungsgrad

Ich kann Leute durchaus verstehen, die ihre Anlage so planen

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Solar_FV
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 20.02.2006
Beiträge: 108
Wohnort: Heroldsberg

BeitragVerfasst am: 23.02.2006, 17:47 Nach oben

Hey ,
Elektron - das war mal wieder genau die Bestätigung, die ich haben wollte.

Frage: Wenn Du einen Wechselrichter haben könntest, der genau diese Schwächen nicht hat und Du bei einer 30 kwp trotzdem bei optimalen bedingungen 29,7 kwh einspeist - welcher wäre Dir den lieber ?
Einer der dann dann nur 23kwh schafft....

_________________
Mit freundlichen Grüssen
Frank Tiefel
---------------------------------------------------
Vertrieb und Beratung
Vertrieb von hochwertigen kristallinen Modulen
der Firma PerfectSolar
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS