Hallo Forum

Wir haben auf expliziten Kundewunsch drei Solutronic 50 installiert. Der Kunde hat die Dinger selbst beschafft.
Nun ist es so das sich das Garagentor selbständig macht (auf und zu/auf und zu) ausserdem ist der Radioempfang und der CB- Funk gestört. (Leistungsabhängig)

Die Störaussendung entspricht eigentlich der Norm. Die gestörten Geräte haben alle das CE Zeichen, auch der Wechslerichter.
Wir haben dan Leihweise auf der Phase mit dem Garagentor einen Solarmax 6000E hingehängt und das Problem war Weg. Auch die anderen Solutronic machen dies auf der betreffenden Phase,

Das kann doch nicht sein!? EMV- Problem?? Aber der Wechslerichter hat ja die Bescheinigung?

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

antons
Gast






BeitragVerfasst am: 26.01.2006, 23:35 Nach oben

Habe mir das Prüfprotokoll mal genauer angesehen. Da ist eigentlich alles ok.

Hast Du eine vernünftige Erde ?

Versuch mal offene Buchsen (also Anschlüsse, die Du nicht benutzt) wie z.B. Ethernet, RS232, RS485 usw. abzudichten (Metall). Es gibt auch spezielle EMV-Abdeckkappen.

Sind ggf. die Datenkabel geschirmt ?

Crying or Very sad Anton
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2122

BeitragVerfasst am: 27.01.2006, 15:00 Nach oben

Es liegt am Wechselrichter!

Die Parameter werden nicht eigehalten.... die abgebildete EMV- Messung ist ein Witz!!!

Der Kunde hat die Dinger wider zurück gegeben und hat jetzt Sunways drin...

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS