BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 19:17 Nach oben

Hallo zusammen,
wir haben nachfolgende unterschiedliche Angebote und bitten um Überprüfung:

Allgemeine Angaben:
Standort 74363 Güglingen
Dachneigung 23°
Dachausrichtung süd
Eindeckung Ziegel rot
Verschattung im Oktober haben wir ab ca. 17 Uhr (Sommerzeit) auf 2m breite gen Westen einen Schlagschatten eines Baumes

Besonderes: Wir haben bereits auf diesem Dach an der Westseite 2 Sonnenkollektoren sowie 2 Dachflächenfenster
Bei den Angeboten 1+2 handelt es sich um 2007er Preise, bei Angebot 3+4 sind es bereits 2008er Preise. Alle Anbieter können erst im Januar 2008 liefern.
Ist es richtig, dass die Preise 2008 billiger werden?

Angebot 1
Polykristallin
kWp gesamt 4,930
SolarMarkt SMM 170-M5/S1 170W 29 stk
Kaco Powador 2500xi 2 stk
Doppelschinensystem im Kreuzverbund aus Alu und Edelstahl (keine Marke)
Montage inclusive
kWp-Preis 4700€
Zählerplatz vorhanden, vorhandenes Leerrohr kann genutzt werden und ist lt. Aussage der Handwerker groß genug dimensioniert

Angebot 2
Monokristallin
kWp gesamt 5,100
SolarMarkt SMM 170-M5/S1 170W 30 stk
Kaco Powador 2500xi 2 stk
Powador DC-Switch Typ 00xi 2 stk
Doppelschinensystem im Kreuzverbund aus Alu und Edelstahl (keine Marke)
Montage inclusive
kWp-Preis 4564,47 € bei 8% Kundenrabatt
Zählerplatz vorhanden, vorhandenes Leerrohr kann genutzt werden und ist lt. Aussage der Handwerker groß genug dimensioniert

Angebot 3
Polykristallin
kWp gesamt 5,280
Sunways Solar Mudul 210 (220Wp) 24 stk
Sunways AT5000 1 stk
MHHnovotegra Montagesystem für Schrägdach in Alu und Edelstahl
Montage inclusive
kWp-Preis 4372,98 €
Zählerplatz vorhanden, vorhandenes Leerrohr kann genutzt werden und ist lt. Aussage der Handwerker groß genug dimensioniert

Angebot 4
Monokristallin
kWp gesamt 5,640
Sunways Solar Modul 215 (235Wp) 24 stk
Sunways AT5000 1 stk
MHHnovotegra Montagesystem für Schrägdach in Alu und Edelstahl
Montage inclusive
kWp-Preis 4304,49 €
Zählerplatz vorhanden, vorhandenes Leerrohr kann genutzt werden und ist lt. Aussage der Handwerker groß genug dimensioniert

Herzlichen Dank für Eure Mühe, wir freuen uns auf viele Aussagekräftige Meinungen.

mfg
Michael
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Wolkenvertreiber
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.09.2006
Beiträge: 1823
Wohnort: Landkreis Schaumburg

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 19:29 Nach oben

Zitat:
Bei den Angeboten 1+2 handelt es sich um 2007er Preise, bei Angebot 3+4 sind es bereits 2008er Preise. Alle Anbieter können erst im Januar 2008 liefern.


...Preise für 2007....aber erst 2008 lieferbar ?

_________________
7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS

http://www.wolkenvertreiber.xail.net
Wolkenvertreiber
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.09.2006
Beiträge: 1823
Wohnort: Landkreis Schaumburg

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 19:34 Nach oben

Zitat:
Angebot 4
Monokristallin
kWp gesamt 5,640
Sunways Solar Modul 215 (235Wp) 24 stk
Sunways AT5000 1 stk
MHHnovotegra Montagesystem für Schrägdach in Alu und Edelstahl
Montage inclusive
kWp-Preis 4304,49 €
Zählerplatz vorhanden, vorhandenes Leerrohr kann genutzt werden und ist lt. Aussage der Handwerker groß genug dimensioniert


...würde das günstigste Angebot mit den besten Komponenten nehmen...
...ohne allerdings die Wechselrichterauslegung geprüft zu haben....

_________________
7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS

http://www.wolkenvertreiber.xail.net
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3685

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 19:45 Nach oben

Würde auch zu Nummer 4 tendieren.
Sunways hat schon einen Namen in der Branche.
Solarmarkt reicht nur Module weiter.
Habe zwar ein Datenblatt der Module gefunden, aber nicht wer sie produziert.
Sind zertifiziert aber nichts Besonderes Könnte auch was aus Asien sein ?
Vielleicht kann ja jemand nochwas dazu sagen.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
ackermann
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 05.11.2007
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 21:50 Nach oben

Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben:
Würde auch zu Nummer 4 tendieren.
Sunways hat schon einen Namen in der Branche.
Solarmarkt reicht nur Module weiter.
Habe zwar ein Datenblatt der Module gefunden, aber nicht wer sie produziert.
Sind zertifiziert aber nichts Besonderes Könnte auch was aus Asien sein ?
Vielleicht kann ja jemand nochwas dazu sagen.

Viele Grüße:

Klaus


Hallo Klaus,
laut unseren Angaben stellt Sunways /Leistungsgarantie 25 Jahre, 10 Jahre auf 90% der ausgewiesenen Minimalleistung und 25 Jahre auf 80% der ausgewiesenen Minimalleistung
Hilft das weiter?
mfg
Michael
ackermann
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 05.11.2007
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 21:57 Nach oben

Wolkenvertreiber hat Folgendes geschrieben:
Zitat:
Angebot 4
Monokristallin
kWp gesamt 5,640
Sunways Solar Modul 215 (235Wp) 24 stk
Sunways AT5000 1 stk
MHHnovotegra Montagesystem für Schrägdach in Alu und Edelstahl
Montage inclusive
kWp-Preis 4304,49 €
Zählerplatz vorhanden, vorhandenes Leerrohr kann genutzt werden und ist lt. Aussage der Handwerker groß genug dimensioniert


...würde das günstigste Angebot mit den besten Komponenten nehmen...
...ohne allerdings die Wechselrichterauslegung geprüft zu haben....


Hallo,
danke für die schnelle Aussage. Meinst du dass der Wechselrichter passt? Ich habe gelesen dass man über 5 kWp vorsichtig sein sollte. Und was ist deine Meinung zu einem sogenannten Bypass? Soll wirksam sein wenn z.B. ein Strang beschattet wird oder ein Leistungsabfall auftrit.
Danke dass du dich unseren Fragen annimmst
mfg Michael
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3685

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 22:18 Nach oben

Hast Du Verschattungen ?
Stellt sich erstmal die Frage warum in diesem Angebot die AT-Serie zum Einsatz kommt. Der NT 6000 wäre normalerweise in Frage gekommen.
Die ATs sind eigentlich für Dünnschichtmodule entwickelt.
und haben 2 % weniger Euro-Wirkungsgrad.
Allerdings kann sein dass nur der AT zu den 2 x 12 Modulen passt.

editiert:

Die 24 Module passen wirklich nur an den AT 5000 (2 x 12) verlierst also etwas an Euro-Eta gegenüber NT6000.
Alternative wäre nur ein WR eines anderen Herstellers. z.B.: SMA oder Solarmax. Bei Verschattung würd ich einen Multistring-WR nehmen z:B.: SMA SB5000TL.Im übrigen überwacht der AT 3-ühasig, obwohl er nur in eine Phase einspeist. Sonst ok

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
ackermann
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 05.11.2007
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 22:54 Nach oben

Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben:
Hast Du Verschattungen ?
Stellt sich erstmal die Frage warum in diesem Angebot die AT-Serie zum Einsatz kommt. Der NT 6000 wäre normalerweise in Frage gekommen.
Die ATs sind eigentlich für Dünnschichtmodule entwickelt.
und haben 2 % weniger Euro-Wirkungsgrad.
Allerdings kann sein dass nur der AT zu den 2 x 12 Modulen passt.

editiert:

Die 24 Module passen wirklich nur an den AT 5000 (2 x 12) verlierst also etwas an Euro-Eta gegenüber NT6000.
Alternative wäre nur ein WR eines anderen Herstellers. z.B.: SMA oder Solarmax. Bei Verschattung würd ich einen Multistring-WR nehmen z:B.: SMA SB5000TL.Im übrigen überwacht der AT 3-ühasig, obwohl er nur in eine Phase einspeist. Sonst ok


Hallo,
Verschattung: im Oktober haben wir ab ca. 17 Uhr (Sommerzeit) auf 2m breite gen Westen einen Schlagschatten eines Baumes

auf 11 uhr sommerzeit ist mittag, also ausrichtung genau süden. ich weiß nicht ob im oktober der schatten, da steht die sonne ja schon recht tief, etwas ausmacht. im hochsommer haben wir erst ab ca. 19 uhr den schatten und auch nicht so weit denke ich

mfg
michael
Rio
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 1180
Wohnort: Kleve (NRW)

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 23:01 Nach oben

ackermann hat Folgendes geschrieben:
Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben:
Würde auch zu Nummer 4 tendieren.
Sunways hat schon einen Namen in der Branche.
Solarmarkt reicht nur Module weiter.
Habe zwar ein Datenblatt der Module gefunden, aber nicht wer sie produziert.
Sind zertifiziert aber nichts Besonderes Könnte auch was aus Asien sein ?
Vielleicht kann ja jemand nochwas dazu sagen.

Viele Grüße:

Klaus


Hallo Klaus,
laut unseren Angaben stellt Sunways /Leistungsgarantie 25 Jahre, 10 Jahre auf 90% der ausgewiesenen Minimalleistung und 25 Jahre auf 80% der ausgewiesenen Minimalleistung
Hilft das weiter?
mfg
Michael


Hallo

Was Leistungs""garantien"" betrifft würde ich mal die Photon 10/07 lesen Wink
www.photon.de

Gruß Rio

_________________
6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220
Wechselrichter Suntechnics 4600 E
Dachneigung 45° Ausrichtung 220°
Gestellsystem Suntechnics STG 80
Standort Kreis Kleve (NRW)

Zuletzt bearbeitet von Rio am 06.11.2007, 23:02, insgesamt einmal bearbeitet
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3685

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 23:01 Nach oben

Nee das dürfte ab Oktober so gut wie nichts ausmachen, kann man den AT nehmen, nur bleiben die 95% Eta, die nicht sooo scjhlecht sind,man könnte aber nochmal über einen anderen WR nachdenken, wenn dieser mehr wie 1 % mehr Eta bringt und der Solarteur mit sich reden lässt.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3685

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 23:15 Nach oben

Der SMA 5000 TL passt auch nur bedingt , der bekommt auch ungünstige (sehr niedrige) Eingangsspannungen. Ja, die Module passen halt scheinbar einzig noch zu diesem AT-WR.
Noch mehr Wirkungsgrad gibts scheinbar nur mit anderen Modulen.
Trotzdem 95% Euro-Eta ist ja akzeptabel, geht auch leicht noch schlechter.

Viele Grüße:

Klaus

editiert:

Ich hab doch noch einen gefunden:

Optimal zu deinen Modulen würde der neue SMA 5000 TL 20 passen mit über 97% Euro-Eta, der soll aber erst im April 2008 kommen.

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
ackermann
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 05.11.2007
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 23:21 Nach oben

Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben:
Der SMA 5000 TL passt auch nur bedingt , der bekommt auch ungünstige (sehr niedrige) Eingangsspannungen. Ja, die Module passen halt scheinbar einzig noch zu diesem AT-WR.
Noch mehr Wirkungsgrad gibts scheinbar nur mit anderen Modulen.
Trotzdem 95% Euro-Eta ist ja akzeptabel, geht auch leicht noch schlechter.

Viele Grüße:

Klaus


Hallo Klaus,

bitte um Übersetzung: was ist EURO-ETA?
hab ich noch nie gehört!
was meinst du mit "module passen noch......
bedeutet das dass dies alte modelle sind?
mfg michael
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3685

BeitragVerfasst am: 06.11.2007, 23:53 Nach oben

Nein, die Module sind keine alten Module Very Happy
Nur manche Module passen halt in einer bestimmten Anzahl gut zu einem WR und manche nicht. Und deine passen halt in dieser Anzahl nur bedingt zu sunways WR. Aber auch nicht zu anderen WR.
Normalerweise hätte man den NT6000 von sunways genommen, aber der passt hier überhaupt nicht zu den eigenen Sunways-Modulen. Zum Glück haben sie jetzt die AT-Serie, aber hat nicht so gute Wirkungsgrade und ist eigentlich für Dünnschicht-Module angedacht. Aber geht doch.
Euro-Eta ist der europäische Wirkungsgrad und als dieser enthält er schon einen Bewertungsschlüssel nach verschiedenen Lastzuständen (Ausgangsleistungen) des WR. Ist so ähnlich wie der Norm-Verbrauch bei einem Auto im Drittel-Mix, entspricht schon näher der Realität.

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS