Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 SLS-Schalter wird heiss :-( Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
baui
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 22.10.2007, 18:58 Nach oben

Hallo zusammen,

lese schon länger im Forum mit (echt klasse).

Ich bin Elektroinstallateur und habe vor 4 Monaten eine kleine PV anlage instal. (nix wildes 3,8kw) .

Heute komme ich zum Kunden und sehe das der SLS Schalter (Hager HTN 135E) raus ist !
Habe erst mal ein bisschen gestuzt und den Schalter wieder rein gemacht.

Nach etwa 15 min ist der Schalter wieder raus gefallen und ist heiß geworden Shocked

Gut, habe dann den N Leiter am SLS geprüft war aber einwandfrei !!!!

Jetzt weiß ich nicht mehr weiter Sad

Hat evtl. jemand nen Tipp für mich ???
Werde wohl mal den SLS auf gut glück tauschen (kann mir aber nicht vorstellen das der defekt ist !?

Meine Frage:

hat schon mal jemand nen defekten SLS gehabt ?? (interne N unterbrechung)

oder ähnliches erlebt ...

oder kann der Wechselrichter ne macke haben ????
(Hab aber einen 20A LS Schalter eingebaut und der löst nicht aus )

Hilfe, Hilfe immer Ich Rolling Eyes Shocked


Zuletzt bearbeitet von baui am 22.10.2007, 19:31, insgesamt einmal bearbeitet
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

FürDieZukunft
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1447
Wohnort: Südpfalz

BeitragVerfasst am: 22.10.2007, 19:16 Nach oben

Bei mir flog der SLS-Schalter im Sommer immer um die Mittagszeit raus
siehe hier
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=48194#48194
Der SLS 63 wurde immer zu warm ,wurde durch träge Schmelzsicherungen ersetzt, seit Juni habe ich jetzt keine Störung mehr.
baui
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 22.10.2007, 19:30 Nach oben

DANKE für Deine schnelle Antwort !!!

Was mich halt stört ist das sie über den Sommer 1A lief und jetzt zickt Mad
Schmelzsicherungen darf ich halt nicht einbauen TAB2000 Twisted Evil

Grüße
FürDieZukunft
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1447
Wohnort: Südpfalz

BeitragVerfasst am: 22.10.2007, 19:39 Nach oben

baui hat Folgendes geschrieben:
DANKE für Deine schnelle Antwort !!!

Was mich halt stört ist das sie über den Sommer 1A lief und jetzt zickt Mad
Schmelzsicherungen darf ich halt nicht einbauen TAB2000 Twisted Evil

Grüße

Ab wann gilt diese Vorschrift mit den Schmelzsicherungen ?
Hat da mein Solarteur korrekt gearbeitet ?
Atommafia
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 571

BeitragVerfasst am: 22.10.2007, 19:47 Nach oben

Tach
baui hat Folgendes geschrieben:
DANKE für Deine schnelle Antwort !!!

Was mich halt stört ist das sie über den Sommer 1A lief und jetzt zickt Mad
Schmelzsicherungen darf ich halt nicht einbauen TAB2000 Twisted Evil

Grüße


aber einen defekten SL-Schalter tauschen ist laut TAB2000 erlaubt Smile


MfG
baui
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 22.10.2007, 20:15 Nach oben

@Atommafia
ich hoffe mal das der SLS defekt ist !!!!
Oder hast du eine andere IDEE ???
regards

@FürDieZukunft
kommt drauf an bei welchem EVU du bist !?
Ich kenne nur die Vorschriften vom enbw !
Swemers
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Solarteur
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 194

BeitragVerfasst am: 22.10.2007, 20:45 Nach oben

Hi,
wenn ein 35A SLS-Schalter bei einer 3,8kWp Anlage rausfliegt ist er defekt, oder die Anschlussklemmen haben einen enorm hohen Widerstand.
Wir haben in den Letzten 2 Jahren auch schon 3 SLS von Hager ausgetaucht. welche ohne ersichtlichen Grund einen hohen Innenwiderstand hatten, und daher auslösten.

_________________
Mfg
Stefan Swemers
ChristophB
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 01.01.2007
Beiträge: 102
Wohnort: 54483

BeitragVerfasst am: 22.10.2007, 20:59 Nach oben

Hallo,

wir hatten mal einen Neuen 63 A SLS Schalter für den Haushaltsstrom, der auch sehr heiß wurde. Schon bei allgemeinem Verbrauch (Licht, TV) hat er kaum vertragen. Kochen war unmöglich. Den habe ich reklamiert und getauscht bekommen. Hat dann problemlos funktioniert. Woran es nun aber gelegen hat, kann ich dir nicht sagen. Wurde aber auch bei geringer Leistung sehr heiß.

Christoph

_________________
70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp
2 x Conergy WR 5900E
Dachneigung 25 Grad
Ausrichtung 184 Grad (Süd)
www.ch-bohn.de/solarlog
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=824
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS