| Autor |
|
baui
Neu hier

Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 3
|
Verfasst am:
22.10.2007, 18:58 |
 |
Hallo zusammen,
lese schon länger im Forum mit (echt klasse).
Ich bin Elektroinstallateur und habe vor 4 Monaten eine kleine PV anlage instal. (nix wildes 3,8kw) .
Heute komme ich zum Kunden und sehe das der SLS Schalter (Hager HTN 135E) raus ist !
Habe erst mal ein bisschen gestuzt und den Schalter wieder rein gemacht.
Nach etwa 15 min ist der Schalter wieder raus gefallen und ist heiß geworden
Gut, habe dann den N Leiter am SLS geprüft war aber einwandfrei !!!!
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter
Hat evtl. jemand nen Tipp für mich ???
Werde wohl mal den SLS auf gut glück tauschen (kann mir aber nicht vorstellen das der defekt ist !?
Meine Frage:
hat schon mal jemand nen defekten SLS gehabt ?? (interne N unterbrechung)
oder ähnliches erlebt ...
oder kann der Wechselrichter ne macke haben ????
(Hab aber einen 20A LS Schalter eingebaut und der löst nicht aus )
Hilfe, Hilfe immer Ich  |
Zuletzt bearbeitet von baui am 22.10.2007, 19:31, insgesamt einmal bearbeitet |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
FürDieZukunft
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1447
Wohnort: Südpfalz
|
Verfasst am:
22.10.2007, 19:16 |
 |
|
|
 |
baui
Neu hier

Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 3
|
Verfasst am:
22.10.2007, 19:30 |
 |
DANKE für Deine schnelle Antwort !!!
Was mich halt stört ist das sie über den Sommer 1A lief und jetzt zickt
Schmelzsicherungen darf ich halt nicht einbauen TAB2000
Grüße |
|
|
|
 |
FürDieZukunft
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1447
Wohnort: Südpfalz
|
Verfasst am:
22.10.2007, 19:39 |
 |
| baui hat Folgendes geschrieben: |
DANKE für Deine schnelle Antwort !!!
Was mich halt stört ist das sie über den Sommer 1A lief und jetzt zickt
Schmelzsicherungen darf ich halt nicht einbauen TAB2000
Grüße |
Ab wann gilt diese Vorschrift mit den Schmelzsicherungen ?
Hat da mein Solarteur korrekt gearbeitet ? |
|
|
|
 |
Atommafia
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 571
|
Verfasst am:
22.10.2007, 19:47 |
 |
Tach
| baui hat Folgendes geschrieben: |
DANKE für Deine schnelle Antwort !!!
Was mich halt stört ist das sie über den Sommer 1A lief und jetzt zickt
Schmelzsicherungen darf ich halt nicht einbauen TAB2000
Grüße |
aber einen defekten SL-Schalter tauschen ist laut TAB2000 erlaubt
MfG |
|
|
|
 |
baui
Neu hier

Angemeldet: 22.10.2007
Beiträge: 3
|
Verfasst am:
22.10.2007, 20:15 |
 |
@Atommafia
ich hoffe mal das der SLS defekt ist !!!!
Oder hast du eine andere IDEE ???
regards
@FürDieZukunft
kommt drauf an bei welchem EVU du bist !?
Ich kenne nur die Vorschriften vom enbw ! |
|
|
|
 |
Swemers
Vielschreiber

Info: Solarteur
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 194
|
Verfasst am:
22.10.2007, 20:45 |
 |
Hi,
wenn ein 35A SLS-Schalter bei einer 3,8kWp Anlage rausfliegt ist er defekt, oder die Anschlussklemmen haben einen enorm hohen Widerstand.
Wir haben in den Letzten 2 Jahren auch schon 3 SLS von Hager ausgetaucht. welche ohne ersichtlichen Grund einen hohen Innenwiderstand hatten, und daher auslösten. |
_________________ Mfg
Stefan Swemers |
|
|
 |
ChristophB
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 01.01.2007
Beiträge: 102
Wohnort: 54483
|
Verfasst am:
22.10.2007, 20:59 |
 |
Hallo,
wir hatten mal einen Neuen 63 A SLS Schalter für den Haushaltsstrom, der auch sehr heiß wurde. Schon bei allgemeinem Verbrauch (Licht, TV) hat er kaum vertragen. Kochen war unmöglich. Den habe ich reklamiert und getauscht bekommen. Hat dann problemlos funktioniert. Woran es nun aber gelegen hat, kann ich dir nicht sagen. Wurde aber auch bei geringer Leistung sehr heiß.
Christoph |
_________________ 70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp
2 x Conergy WR 5900E
Dachneigung 25 Grad
Ausrichtung 184 Grad (Süd)
www.ch-bohn.de/solarlog
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=824 |
|
|
 |
|
|