| Autor |
|
Hinze
Öfters hier

Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 28
|
Verfasst am:
19.01.2006, 12:39 |
 |
Hallo an Alle!
Ich bin seit heute neu hier und finde euere Beiträge sehr interessant.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe eine 13,5 KWp Anlage mit 5 SMA Wechselrichtern. Welchen Datenlogger sollte ich hier am besten einsetzen, und was kostet mich
dieser. Macht es überhaupt Sinn solche hohen Kosten aufzuwenden?
Wo kann ich die Komponenten kostengünstig ordern?
In eueren Beiträgen bin ich auf den Solarlog400 aufmerksam geworden!
Ich bin auf euere vielzähligen Antworten gespannt!
Gruß Hinze |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
antons
Gast
|
Verfasst am:
19.01.2006, 12:54 |
 |
Wenn Du nur die reine Funktion Deiner Anlage überwachen möchtest, keine Lust hast Daten auszuwerten und nicht viel Geld ausgeben möchtest dann empfehle ich Dir die SBAlarm-Erweiterung für Sunnyboys. Schau mal unter www.solequip.de
Ich habe selber so ein Ding und bin damit sehr zufrieden.
Gruß Anton  |
|
|
|
 |
Walter
Forumsinventar


Info: Berater
Angemeldet: 20.01.2005
Beiträge: 2182
Wohnort: Regen
|
Verfasst am:
19.01.2006, 13:16 |
 |
Bei bis zu 4 Wechselrichter wäre eingeschränkt der sBeam der günstigste gewesen.
Bei mehr als 3 WR empfehle ich den Solarlog400 von Jörg Karwath. Er hat ein günstiges Preis / Leistungsverhältnis, und ein breites Einsatzspektrum.
Du kannst natürlich auch den SBCO von SMA einsetzen, aber der kostet gut das Doppelte und bietet weniger Möglichkeiten. |
_________________ Gruss Walter ( Lothar Beer )
Versuche nie andere, sondern dich selbst zu übertreffen.
Der Solarlog Shop auf www.solarlog.sonnenertrag.de
www.sonnenertrag.de --- das Info und Ertragsportal
www.sonnenertrag.eu --- unsere internationale Datenbank |
|
|
 |
Anfänger
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.11.2005
Beiträge: 591
|
Verfasst am:
19.01.2006, 15:15 |
 |
|
|
 |
fadeka
Moderator
Angemeldet: 11.09.2005
Beiträge: 198
Wohnort: 94110 Wegscheid
|
Verfasst am:
19.01.2006, 21:26 |
 |
Hallo Anfänger
Deine Angaben sind nicht ganz vollständig.
Zusätzlich zum Solarlog brauchst du noch für jeden Wechselrichter einen Piggy-Back, evtl. noch eine Schnittstellenwandler und ein bischen Kabel.
Gruss
Franz |
|
|
|
 |
Hinze
Öfters hier

Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 28
|
Verfasst am:
20.01.2006, 07:39 |
 |
Hallo!
Wo kann ich kostengünstig einen geeigneten Datenlogger beziehen?
Machen Datenlogger sinn? (hohe Kosten)
Gruß Hinze |
|
|
|
 |
Anfänger
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.11.2005
Beiträge: 591
|
Verfasst am:
20.01.2006, 09:06 |
 |
[quote="fadeka"]Hallo Anfänger
Deine Angaben sind nicht ganz vollständig.
Zusätzlich zum Solarlog brauchst du noch für jeden Wechselrichter einen Piggy-Back, evtl. noch eine Schnittstellenwandler und ein bischen Kabel.
Gruss
Franz[/quote]
Da hast Du recht, ich habe das Glück das der Piggy-Back bei meinem WR mit dabei ist und einen Schnittstellenwandler benötige ich nicht. Das Kabel vom WR zum PC ist auch nicht zu vergessen.
Gruß Anfänger |
|
|
|
 |
Anfänger
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.11.2005
Beiträge: 591
|
Verfasst am:
20.01.2006, 10:07 |
 |
| Hinze hat Folgendes geschrieben: |
Hallo!
Wo kann ich kostengünstig einen geeigneten Datenlogger beziehen?
Machen Datenlogger sinn? (hohe Kosten)
Gruß Hinze |
Was bedeutet bei Dir kostengünstig
Was meinst Du mit ( hohe Kosten ) ist da die Anschaffung oder im Betrieb gemeint.
Gruß Anfänger |
|
|
|
 |
Hinze
Öfters hier

Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 28
|
Verfasst am:
20.01.2006, 10:35 |
 |
Hallo Anfänger!
Ich meine mit Kostengünstig einen Datenlogger welcher im Preis-Leistungsverhältnis passt und wo ich Ihn beziehen kann,
da ich nur eine 13KWp Anlage habe
und nicht zu viel in den Datenlogger investieren möchte.
Ist es sinnvoll bei dieser Anlagengröße einen Datenlogger einzusetzen?
Die Kosten meine ich in der Anschaffung!
Gruß
Hinze |
|
|
|
 |
antons
Gast
|
Verfasst am:
20.01.2006, 11:37 |
 |
Hallo Hinze,
hast Du nun einen WR oder 5 WRs ? Hast Du nun ein Piggyback oder 5?
Preislich kann man folgendes sagen (Kabel und Stecker lasse ich mal weg):
Lösung 1:
Solar Log 400€ + 5 x 125€ für die RS485 Piggybacks macht 1025€
Lösung 2:
Sunny Boy Control 525€ + 1 x 95€ für SBC Piggyback + 5 x 125€ für die RS485 Piggybacks macht 1245€
Lösung 3:
5 x SBAlarm für 95€ + 10€ Alarmlampe (Baumarkt) macht 485€
Du solltest also genau wissen, ob Du loggen willst oder nur die fehlerfreie Funktion Deiner Anlage überwachen willst.
Anton  |
|
|
|
 |
Walter
Forumsinventar


Info: Berater
Angemeldet: 20.01.2005
Beiträge: 2182
Wohnort: Regen
|
Verfasst am:
20.01.2006, 11:44 |
 |
| Hinze hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Anfänger!
Ich meine mit Kostengünstig einen Datenlogger welcher im Preis-Leistungsverhältnis passt und wo ich Ihn beziehen kann,
da ich nur eine 13KWp Anlage habe
und nicht zu viel in den Datenlogger investieren möchte.
Ist es sinnvoll bei dieser Anlagengröße einen Datenlogger einzusetzen?
Die Kosten meine ich in der Anschaffung!
Gruß
Hinze |
Das ist aber nun wohl ein Witz.
Du kaufst dir ein 13 kwp Anlage und willst am Datenlogger sparen. Der Datenlogger kann sich gerade in deiner Größenordnung sehr schnell bezahlt machen. er zeichnet ja nicht nur sinnlose Daten auf, sondern überwacht deine Wechselrichter und Module. Die Kosten sind doch auf die Größe wohl das allerwenigste. |
_________________ Gruss Walter ( Lothar Beer )
Versuche nie andere, sondern dich selbst zu übertreffen.
Der Solarlog Shop auf www.solarlog.sonnenertrag.de
www.sonnenertrag.de --- das Info und Ertragsportal
www.sonnenertrag.eu --- unsere internationale Datenbank |
|
|
 |
Hinze
Öfters hier

Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 28
|
Verfasst am:
20.01.2006, 12:03 |
 |
welcher Datenlogger ist der bessere,
der SolarLog 400 oder der SBC von SMA?
wo kann ich die beiden kaufen?
Hat jemand Adressen!
Gruß Hinze |
|
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 645
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
20.01.2006, 14:56 |
 |
Hallo Antons,
der SBAlarm besticht wirklich durch seine Einfachheit. Ein großer Vorteil ist, und das wird beim Thema Datenlogger oftmals sträflich vernachlässigt, daß das Gerät auch in 20 Jahren noch funktionieren wird. Unabhängig von Kompatibilitätsproblemen und irgendwelchen Windows Versionen wird er den Defekt des Wechselrichters anzeigen.
Der große Nachteil ist, daß er bei weitem nicht die gesamte Anlage überwacht. Modulfehler oder nachlassende Leistung bleiben unerkannt, kurzzeitig auftretende Netzprobleme (siehe derzeit hier: http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=910 ) ebenfalls.
Hut ab vor der Entwicklungsleistung und dem Preis. Schliesslich kostet der SBAlarm nicht mehr als ein simples PiggyBack. Aber klar, da man für jeden WR eins braucht, läppert sich das auch hier.
Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
Anfänger
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.11.2005
Beiträge: 591
|
Verfasst am:
20.01.2006, 15:02 |
 |
Hi Hinze,
da muss ich Walter recht geben da sparst Du am falschen Ende.
Meine zukünftige Anlage hat eine größe von 5,74 kWp und ich möchte meine auch überwachen und da habe ich diese Kosten gleich mitgerechnet.
Ich habe mich für den Solarlog 100 entschieden, ist für meine Wünsche das beste und günstigste.Da ich nur den Solarlog 100 benötige und etwas Kabel der Rest ist bei meiner Anlage mit dabei.
Wie antons geschrieben hat solltest Du Dir im klaren sein was Du möchtest loggen oder fehlerfreie Funktion deiner Anlage überwachen ???
Wenn Du das weist mach dich schlau über Solarlog & SBC und vergleiche.
Ich weis nicht wer der bessere ist, sicherlich hat jeder seine Vor- bzw. Nachteile.
Hier kannst Du dich Informieren über Solarlog100/400
www.solare-datensysteme.de
und soltest Du Fragen haben nehme einfach Kontakt mit Ihnen auf.
Gruß Anfänger |
|
|
|
 |
Johannes
Stammmitglied

Angemeldet: 11.09.2005
Beiträge: 64
|
Verfasst am:
20.01.2006, 18:36 |
 |
Hallo Anton,
Du hast geschrieben:
Lösung 1:
Solar Log 400€ + 5 x 125€ für die RS485 Piggybacks macht 1025€
Lösung 2:
Sunny Boy Control 525€ + 1 x 95€ für SBC Piggyback + 5 x 125€ für die RS485 Piggybacks macht 1245€
Meine Informationen sind da etwas anders,
Lösung 1: Solar Log 400€, + 5 x 95€ für 5 Piggy Backs, + 85€ für einen Schnittstellen Wandler RS 485, sind zusammen rund 1113€ inklusive MwSt.
Lösung 2: Sunny Boy Control 525€ + 5x 95€ für 5 Piggy Backs, + 85€ für einen Schnittstellen Wandler RS 485, sind zusammen 1258 € inklusive MwSt.
Gruß Johannes |
|
|
|
 |
|
|