Verfasst am:
11.12.2006, 07:18 |
 |
| 4motion hat Folgendes geschrieben: |
hallo
also habe mal nachgemessen bzw mit dem solateru gesprochen es ist ein 2,5m² kabel vom wr zum zähler verbaut ca 10 meter
da ich jetzt nochmal 2kwp instaliere ist meine frage dickeres kabel oder nicht..
gruß 4motion |
Grundsätzlich sind gegen die 2,5mm² nichts einzuwenden. Wie immer das Beispiel mit dem E-Herd, den jeder von uns zu Hause verwendet. Auch hier werden bei einer Anschlussleistung von bis zu 9kW 2,5mm² Kbael verwendet.
Trotzdem habe ich für meine 5m zum WR 6mm Kabel ( gabs günstig vom Schrott) verwendet. Beruhigt mich irgendwie.
...freundlicher Morgengruß
Heiko |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
4motion
Forumsinventar

Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold
|
Verfasst am:
18.12.2006, 19:41 |
 |
hallo
also sollte man am besten mit 2 phasen einspeisen..mein solateur sagte mir heute mit 1 phase würde auch noch gehen bei 6kwp..weiss nicht ob ich dem glauben soll
er möchte nichtmal das 3x2,5 quadrat kabel gegen dickeres austauschen..was nun?
gruß 4motion |
_________________ 12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2659
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
18.12.2006, 20:13 |
 |
| 4motion hat Folgendes geschrieben: |
hallo
also sollte man am besten mit 2 phasen einspeisen..mein solateur sagte mir heute mit 1 phase würde auch noch gehen bei 6kwp..weiss nicht ob ich dem glauben soll
er möchte nichtmal das 3x2,5 quadrat kabel gegen dickeres austauschen..was nun?
gruß 4motion |
Ich hab es gerade in einem anderen Beitrag geschreiben in dem der Spieß zwar gedreht ist aber das gleiche Thema:
die VDEW-"Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz":
| Zitat: |
| "(...) Eigenerzeugungsanlagen bis zu einer Nennscheinleistung von 4,6 kVA (bei PV-Anlagen 5 kWp) können einphasig angeschlossen werden. Anlagen mit einer Nennscheinleistung > 4,6 kVA sind dreiphasig anzuschließen. (...)" |
Gruß Elektron |
_________________ PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum |
|
|
 |
4motion
Forumsinventar

Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold
|
Verfasst am:
18.12.2006, 20:21 |
 |
hallo
das würde ja bedeuten das 1. der solateur mich angelogen hat und 2 er sich nicht an die vorschriften hält
hast du mal nen link zu dem kompletten text?
gruß 4motion |
_________________ 12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2659
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
18.12.2006, 20:24 |
 |
|
|
 |
4motion
Forumsinventar

Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold
|
Verfasst am:
18.12.2006, 20:28 |
 |
hallo
kenne ich... aber wofür ist forum da?????? u.a.!
danke und gruß 4motion |
_________________ 12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
18.12.2006, 20:36 |
 |
| Zitat: |
| "(...) Eigenerzeugungsanlagen bis zu einer Nennscheinleistung von 4,6 kVA (bei PV-Anlagen 5 kWp) können einphasig angeschlossen werden. Anlagen mit einer Nennscheinleistung > 4,6 kVA sind dreiphasig anzuschließen. (...)" |
...da hast Du vermutlich nicht bis ganz hinten zu den Ergänzungen
durchgeblättert, Elektron...
...die Angabe 'kWp' ist gestrichen...
PV Anlagen dürfen aktuell max. 110% ihrer WR-Nennleistung einspeisen...
...bei der erlaubten max. Unsymmetrie von 4,6 kVA also 5kVA...
...auf dem Dach dürfen dann z.B. auch 6 kWp installiert sein...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2659
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
18.12.2006, 20:50 |
 |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
18.12.2006, 21:12 |
 |
...tschuldigung...
...bin nur blutiger Laie...
...aber kWp ist nicht kVA...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2659
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
18.12.2006, 21:17 |
 |
Klar Luke gebe ich Dir Recht, auch wenn ich das Kleingedruckte fast nicht mehr lesen kann.
Aber im Hinblick auf Spannungserhöhungen oder Phasenunsymmetrie ist auf alle Fälle eine gleichmäßige Verteilung auf alle Phasen immer die Beste Wahl.
Gruß Elektron |
_________________ PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum |
|
|
 |
voltaikfuchs
Gast
|
Verfasst am:
18.12.2006, 21:18 |
 |
|
|
 |
wobax
Stammmitglied


Angemeldet: 03.09.2006
Beiträge: 83
|
Verfasst am:
03.02.2007, 15:57 |
 |
Hallo zusammen,
es ist zwar schon eine Weile her aber dennoch für mich aktuell!
Konformitätserklärung hin oder her, Empfehlung gut oder schlecht!
Ich habe es jetzt einfach mal getan und investiert und zwar. . .
das "alte" Kabel raus (6 Quadrat) und 10 Quadrat eingebaut (länge 15 m)
Ergebnis:
Spannung bei 5000 Watt 235 statt 247 Volt.
Widerstand zum Ortsnetztrafo zwichen 0,3 und 0,45 Ohm statt 0,5 bis 0,87 Ohm .
Ich denke, dass hat sich gelohnt wenn auch es mit den 6 Quadrat eigentlich ausreichend gewesen wäre, laut Berechnungstabelle.
Also ziemlich eindeutig!
Wer also mit der Spannung und Abschaltungen immermal wieder Probleme hat, sollte mal über ein dickeres Kabel nachdenken!
Viele sonnige Grüße, auch wenn es die Sonne im Moment nicht hergibt.
wobax  |
_________________ 5,94 KWp, 36 BP 3165S, IG 60, (144°)
8,91 KWp, 54 BP 3165S, IG 60 + IG30 (232°)
gebe mir Mut, dinge zu ändern, die ich Ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. |
|
|
 |
4motion
Forumsinventar

Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold
|
Verfasst am:
03.02.2007, 17:51 |
 |
hallo
habe auch umgebaut..aber leider gab das leerrohr nicht mehr her..haben jetzt 5x 2,5 auf 10 meter vom wr zum zähler
3x2,5 für 4,6kwp un 2x 2,5 für1,5kwp
denke so ist es auch besser
@wobax
wenn sich der arbeitsaufwand in grenzen hält dann ists doch ok+das was es bringt
gruß 4motion |
_________________ 12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
03.02.2007, 20:25 |
 |
| 4motion hat Folgendes geschrieben: |
habe auch umgebaut..aber leider gab das leerrohr nicht mehr her..haben jetzt 5x 2,5 auf 10 meter vom wr zum zähler
3x2,5 für 4,6kwp un 2x 2,5 für1,5kwp |
Ähm? Wie macht man das denn mit einem 5x2,5mm² das ich das auf 2x2,5mm² und 3x2,5mm² aufteile?
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
wobax
Stammmitglied


Angemeldet: 03.09.2006
Beiträge: 83
|
Verfasst am:
04.02.2007, 01:32 |
 |
Ja, hallo,
bin auch gerade am überlegen wie das jetzt bei 4motion geschaltet sein könnte.
Mal davon abgesehen, dass Adernverdopplung eigentlich nicht zulässig ist, dann sollte zumindest N, oder PEN sowie L1 gleich stark sein, sonst nütz die Adernverdopplung zumindest rechnerisch nichts.
Also wenn ich so überlege klappt dass mit 3x2,5 bei 10m nicht wirklich, oder lieg ich da jetzt falsch.
Mein Berechnungs-Tool sagt bei 4600 Watt und 10m bis zum WR sollten es min. 4 Quadrat sein. - Verlust liegt dann bei 0,71%. Das ist zwar nicht gut aber noch zulässig! 2x2,5 oder 3x2,5 ist nicht zulässig bzw. wird nicht nur gut Handwarm, sondern hat auch zu hohe Verluste. Evlt. steigt der WR bei guter Einstrahlung aus, da die Spannung in die Abschaltgrenze kommt.
Für den kleinen mit 1,5 KW wären die 3x2,5 OK!
Liebe Grüße
wobax |
_________________ 5,94 KWp, 36 BP 3165S, IG 60, (144°)
8,91 KWp, 54 BP 3165S, IG 60 + IG30 (232°)
gebe mir Mut, dinge zu ändern, die ich Ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. |
|
|
 |
|
|
|