 Kabelquerschnitt vom WR zum Einspeisezähler Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 05.11.2006, 10:06 Nach oben

hallo
aso..dachte jetzt wäre schlimmer mit dem verlust Wink
nur ich meine mein solateur hat 3x1,5 vom wr zum zähler montiert...


gruß 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

wobax
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 03.09.2006
Beiträge: 83

BeitragVerfasst am: 05.11.2006, 15:23 Nach oben

Hi, 4motion,

ich kann mir nur schwerlich vorstellen, das ein Installateur 3x1,5 bei einer Belastung von fast 4 KW einbauen würde!

Würde er es dennoch tun verstößt die gegen die einfachsten Regeln

Die Leitung würde bei schon recht warm werden

die Spannungsverluste sowie Ertragsverluste wären nicht unerheblich.
Ich glaube auch nicht, dass der WR seine volle Leistung einspeisen könnte, da warscheinlich die Abschaltspannung erreicht wird!


Spannungsfall L1 - N 4,3 V

Verlustleistung bei 17,4 A 230 Volt

Verlustleistung 75,41 W
in % 1,9%
in Watt pro Meter 6,86 W/m

Ich würde dem Vorschlag von "Luke" zustimmen und 10² oder 16² verbauen!

Bei mir ist auf 12m 6² eingebaut worden. Das geht zwar schon, wäre auch technisch OK, aber ich erreiche fast täglich die 247 Volt und die Netzimpedanz liegt auch zwischen 0,47 und 0,85 Ohm. Ob das besser wird, wird sich zeigen, denn . . .
Nächste Woche kommt 16² rein! Basta!

Viele Grüße
wobax

_________________
5,94 KWp, 36 BP 3165S, IG 60, (144°)
8,91 KWp, 54 BP 3165S, IG 60 + IG30 (232°)
gebe mir Mut, dinge zu ändern, die ich Ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 05.11.2006, 15:28 Nach oben

4motion hat Folgendes geschrieben:
aso..dachte jetzt wäre schlimmer mit dem verlust Wink
nur ich meine mein solateur hat 3x1,5 vom wr zum zähler montiert...


Vertust Du dich vielleicht und es ist ein 3x2,5mm² was dein Solarteur verlegt hat? 1,5mm² ist eindeutig zu wenig.

In der Installationsanleitung der Wechselrichter Hersteller steht imer mind. 2,5mm² drin.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Atommafia
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 636

BeitragVerfasst am: 06.11.2006, 20:27 Nach oben

Tach
wobax hat Folgendes geschrieben:
Hi, 4motion,

ich kann mir nur schwerlich vorstellen, das ein Installateur 3x1,5 bei einer Belastung von fast 4 KW einbauen würde!

Würde er es dennoch tun verstößt die gegen die einfachsten Regeln

Die Leitung würde bei schon recht warm werden

Verlustleistung bei 17,4 A 230 Volt

Verlustleistung 75,41 W
in % 1,9%
in Watt pro Meter 6,86 W/m


wobax


für Verbraucherstromkreise ist das nicht ungewöhnliches,
und 30 Grad Betriebstemperatur hält eine Leitung auch aus,
die 7 Watt pro m machen den Kohl nicht fett,
die Leitung soll doch nicht 100 Jahre halten

MfG
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 06.11.2006, 20:56 Nach oben

Atommafia hat Folgendes geschrieben:

die Leitung soll doch nicht 100 Jahre halten

MfG



...wie lange denn... Question
...wenn ich jetzt Parallelen zum EVU-Netz in Betracht ziehe... Rolling Eyes
(z.B. Stromausfall im Münsterland, letzten Winter,
Stromausfall in weiten Teilen Europas...Norwegian Pearl, Meyer Werft Papenburg)...

anxious about

Luke
4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 06.11.2006, 22:43 Nach oben

hallo
werde nochmal genauer schauen bzw den solateur fragen


gruß 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
Heiko
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 07.07.2006
Beiträge: 804
Wohnort: Oberfranken

BeitragVerfasst am: 07.11.2006, 18:59 Nach oben

Habe jetzt auch mal nachgemessen.
5x10m² bei 25m zum Zähler.
Und zu den Wechselrichtern alles mit 6m² bei 5-25m.
MFG Heiko
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 07.11.2006, 22:46 Nach oben

Heiko hat Folgendes geschrieben:
Habe jetzt auch mal nachgemessen.
5x10m² bei 25m zum Zähler.
Und zu den Wechselrichtern alles mit 6m² bei 5-25m.


Wow. 6m² Kupfer! Na da wirst Du keine Probleme mit Verlusten haben. Paß aber auf das die Schrottmafia dir nicht das Kabel klaut. Wink (Ich konnte mich nicht zurückhalten)

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Heiko
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 07.07.2006
Beiträge: 804
Wohnort: Oberfranken

BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 23:02 Nach oben

Ja ,hat ein Vermögen gekostet.Kann die Module wegen dem dicken Kabel kaum noch sehen Wink
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 23:09 Nach oben

5x10m² wirft auch einen riesen Schatten. Wie hast Du das Problem denn gelöst? Wink

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Eberhard
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1830
Wohnort: D 95233 Helmbrechts

BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 23:28 Nach oben

Schenke Heiko mal ein weiteres m dann passt es.
Mit sonnigem Gruß Eberhard

_________________
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Sonnenertrag
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 23:37 Nach oben

Heiko hat das schon verstanden wie ich es gemeint habe. Laughing

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 19:15 Nach oben

hallo
also habe mal nachgemessen bzw mit dem solateru gesprochen es ist ein 2,5m² kabel vom wr zum zähler verbaut ca 10 meter
da ich jetzt nochmal 2kwp instaliere ist meine frage dickeres kabel oder nicht.. Question Question


gruß 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
wobax
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 03.09.2006
Beiträge: 83

BeitragVerfasst am: 11.12.2006, 00:23 Nach oben

Hallo,

also, ich würde bei 10m mit einer Belastung von 4,6 KW 6mm nehmen. Das ist schon sehr gut!

Mehr geht erstmal auf L1 nicht! Die anderen 2 KW würde ich auf L2 legen!

Bedeutet: 4x6mm.

Der unterschied zwischen den Phasen darf die 4,6 KW nicht überschreiten!

Schönen Abend

wobax

PS 10mm geht natürlich auch, reduziert die Verluste auf ein min.!

_________________
5,94 KWp, 36 BP 3165S, IG 60, (144°)
8,91 KWp, 54 BP 3165S, IG 60 + IG30 (232°)
gebe mir Mut, dinge zu ändern, die ich Ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 11.12.2006, 01:08 Nach oben

wobax hat Folgendes geschrieben:
Der unterschied zwischen den Phasen darf die 4,6 KW nicht überschreiten!


Allgemein 4,6kVA bei Eigenerzeugungsanlagen (Wasserturbine, Windkraft, BHKW,...)

5kWp bei PV-Anlagen Exclamation

VDEW-Richtlinie "Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz"
Abschnitt 2.1.1


Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS