Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 Bitte um Hilfe !!! Stringaufteillung Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
Mono
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 21.06.2007
Beiträge: 21

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 18:24 Nach oben

Hallo !!!

Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinen zwei Fragen so schnell wie möglich weiterhelfen. Würde mich freuen.

Wie soll ich meine Stringe auftteilen ?
Passen die Wechselrichter zu den Modulen?

Meine zukünftige Anlage:

36 Module von IBC-225TA Megaline
zwei Wechselrichter Fronius IG60HV / Fronius IG20
Kabel FlexiSun 4mm

Dachneigung 45°
Südausrrichtung
Standort 91... Bayern

Vielen Dank.

Gruß
mono
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Wiese
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1949
Wohnort: 76297

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 18:47 Nach oben

SMA oder Solarmax bieten Dir 2 bis 3 % mehr Wirkunsgrad, das sind bei 8 kWp mindestens 100 Euro mehr Ertrag im Jahr.
Ich hätte bei meiner Anlage keinen WR akzeptiert, der weniger als 95% EU-Wirkungsgrad hat.

Peter

_________________
5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier

Wo ich nicht bin, da ist das Glück.
- Christa Wolf -
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 21:00 Nach oben

Hi Mono,

wenn Du 27 Module in 3 parallelen strings a 9 auf den IG60HV wirken läßt...
...und den IG20 mit den restlichen 9 Modulen in einem string bedienst...
...solltest Du, bei der hoffentlich unverschatteten Ausrichtung des PV-Generators,
gute Erträge erhalten...
...diese Aufteilung der Module passt zu den WR'n,
dennoch erscheint mir der Generator etwas üppig dimensioniert...
... bei der Modulneigung und dem rel. guten TK der Module werden im Frühjahr
und Herbst die WR bei schöner Mittagssonne in die Sättigung fahren...
...für die ertragreichen Sommermonaten ist die Anlage dagegen richtig konfiguriert...

...übers Jahr könnte ich mir allerdings etwas bessere Ergebnisse bei 2 strings a 12 am IG60HV
und 2 strings a 6 an einem IG30 vorstellen...

...IMHO relativieren sich die Datenblattwerte der EU-Wirkungsgrade im Praxisbetrieb
auf Unterschiede zwischen 1% und 2% , wobei Fronius durch das Mix-Konzept
in der trüben Jahreszeit sogar imponieren dürfte... Cool


respectfully

Luke
Mono
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 21.06.2007
Beiträge: 21

BeitragVerfasst am: 13.07.2007, 09:11 Nach oben

Vielen Dank für eure Antworten.

Welchen SMA und Solarmax Wechselrichter würdest du empfehlen.
Und wie wäre da die Stringaufteilung.
Image

Das wäre eine Skizze von unserem Dach.

Viele Grüße
mono
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.