| Autor |
|
Mono
Öfters hier

Angemeldet: 21.06.2007
Beiträge: 21
|
Verfasst am:
12.07.2007, 18:24 |
 |
Hallo !!!
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinen zwei Fragen so schnell wie möglich weiterhelfen. Würde mich freuen.
Wie soll ich meine Stringe auftteilen ?
Passen die Wechselrichter zu den Modulen?
Meine zukünftige Anlage:
36 Module von IBC-225TA Megaline
zwei Wechselrichter Fronius IG60HV / Fronius IG20
Kabel FlexiSun 4mm
Dachneigung 45°
Südausrrichtung
Standort 91... Bayern
Vielen Dank.
Gruß
mono |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Wiese
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1949
Wohnort: 76297
|
Verfasst am:
12.07.2007, 18:47 |
 |
SMA oder Solarmax bieten Dir 2 bis 3 % mehr Wirkunsgrad, das sind bei 8 kWp mindestens 100 Euro mehr Ertrag im Jahr.
Ich hätte bei meiner Anlage keinen WR akzeptiert, der weniger als 95% EU-Wirkungsgrad hat.
Peter |
_________________ 5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
Wo ich nicht bin, da ist das Glück.
- Christa Wolf - |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
12.07.2007, 21:00 |
 |
Hi Mono,
wenn Du 27 Module in 3 parallelen strings a 9 auf den IG60HV wirken läßt...
...und den IG20 mit den restlichen 9 Modulen in einem string bedienst...
...solltest Du, bei der hoffentlich unverschatteten Ausrichtung des PV-Generators,
gute Erträge erhalten...
...diese Aufteilung der Module passt zu den WR'n,
dennoch erscheint mir der Generator etwas üppig dimensioniert...
... bei der Modulneigung und dem rel. guten TK der Module werden im Frühjahr
und Herbst die WR bei schöner Mittagssonne in die Sättigung fahren...
...für die ertragreichen Sommermonaten ist die Anlage dagegen richtig konfiguriert...
...übers Jahr könnte ich mir allerdings etwas bessere Ergebnisse bei 2 strings a 12 am IG60HV
und 2 strings a 6 an einem IG30 vorstellen...
...IMHO relativieren sich die Datenblattwerte der EU-Wirkungsgrade im Praxisbetrieb
auf Unterschiede zwischen 1% und 2% , wobei Fronius durch das Mix-Konzept
in der trüben Jahreszeit sogar imponieren dürfte...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Mono
Öfters hier

Angemeldet: 21.06.2007
Beiträge: 21
|
Verfasst am:
13.07.2007, 09:11 |
 |
Vielen Dank für eure Antworten.
Welchen SMA und Solarmax Wechselrichter würdest du empfehlen.
Und wie wäre da die Stringaufteilung.
Das wäre eine Skizze von unserem Dach.
Viele Grüße
mono |
|
|
|
 |
|
|
|
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
| |