| Autor |
|
Selbermacher
Öfters hier

Angemeldet: 01.07.2007
Beiträge: 22
|
Verfasst am:
12.07.2007, 15:49 |
 |
Hallo, mit welchem Verlust muss man zwischen WR und Zähler rechnen?
SMA 3300TLHC Leitung 3X 4°, Länge ca. 12M. Lt. Anzeigen liegt der Unterschied bei 0,9%, ist das ok?
Gruß
Dieter |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
FürDieZukunft
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1521
Wohnort: Südpfalz
|
Verfasst am:
12.07.2007, 17:08 |
 |
Geeichte Einspeisezähler haben eine Toleranz +/- 2 %.
Wechselrichter sind nicht geeicht und können eine grössere Toleranz haben.
Am besten 5 Einspeise-Zähler kaufen, durchmessen und den mit größten der Plustoleranz einbauen. (kleiner Scherz). |
|
|
|
 |
stätzlinger
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395
|
Verfasst am:
12.07.2007, 18:27 |
 |
Hallo Selbermacher,
laut Berechnungsprogramm: 3 KW, 12 Meter:
4 qmm: 0,6 % Leistungsverlust
6 qmm: 0,4 %
10 qmm: 0,2 %
0,1 % Verlust ergibt bei 3000 KW Jahresertrag 1,5 Euro Minderertrag pro Jahr. In 20 Jahren 30 Euro.
Am falschen Ende gespart. Ich hätte 10 qmm genommen.
Stätzlinger,  |
Zuletzt bearbeitet von stätzlinger am 12.07.2007, 19:01, insgesamt einmal bearbeitet |
|
|
 |
jogi77
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 382
Wohnort: Freiburg im Breisgau
|
Verfasst am:
12.07.2007, 18:41 |
 |
| stätzlinger hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Selbermacher,
laut Berechnungsprogramm: 3 KW, 12 Meter:
4 qmm: 0,6 % Leistungsverlust
6 qmm: 0,4 %
10 qmm: 0,2 %
0,1 % Verlust ergibt bei 3000 KW Jahresertrag 15 Euro Minderertrag pro Jahr. In 20 Jahren 300 Euro.
Am falschen Ende gespart. Ich hätte 10 qmm genommen.
Stätzlinger,  |
3000kWh x 0,1% x 0,5€/kWh x 20a = 30€
Du hast dich da verrechnet !!!!  |
_________________ 16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de |
|
|
 |
jogi77
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 382
Wohnort: Freiburg im Breisgau
|
Verfasst am:
12.07.2007, 18:43 |
 |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3382
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
12.07.2007, 18:43 |
 |
Hallo Stätzlinger,
zeig doch bitte mal Deine Rechnung, ich komme in 20 Jahren bei einer jährlichen Verlustleistung von 0,3% ( 3000kW Jahresertrag) in 20Jahren nur auf 88€
Hier meine Rechnung:
0,3% von 3000KWh = 9KWh
9kWh x 0,49=4,41€ x 20=88,2€
Gruß Heiko |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
jogi77
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 382
Wohnort: Freiburg im Breisgau
|
Verfasst am:
12.07.2007, 18:51 |
 |
| Helios hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Stätzlinger,
zeig doch bitte mal Deine Rechnung, ich komme in 20 Jahren bei einer jährlichen Verlustleistung von 0,3% ( 3000kW Jahresertrag) in 20Jahren nur auf 88€
Hier meine Rechnung:
0,3% von 3000KWh = 9KWh
9kWh x 0,49=4,41€ x 20=88,2€
Gruß Heiko |
Er hat mit 1% statt 0,1 % gerechnet  |
_________________ 16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de |
|
|
 |
stätzlinger
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395
|
Verfasst am:
12.07.2007, 19:03 |
 |
Habt ja recht. Sorry für den Rechenfehler. Habs korrigiert.
Dann reicht der 4 qmm.
Stätzlinger,  |
|
|
|
 |
|
|