Hallo, mit welchem Verlust muss man zwischen WR und Zähler rechnen?
SMA 3300TLHC Leitung 3X 4°, Länge ca. 12M. Lt. Anzeigen liegt der Unterschied bei 0,9%, ist das ok?
Gruß
Dieter
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

FürDieZukunft
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1521
Wohnort: Südpfalz

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 17:08 Nach oben

Geeichte Einspeisezähler haben eine Toleranz +/- 2 %.
Wechselrichter sind nicht geeicht und können eine grössere Toleranz haben.

Am besten 5 Einspeise-Zähler kaufen, durchmessen und den mit größten der Plustoleranz einbauen. (kleiner Scherz).
stätzlinger
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 18:27 Nach oben

Hallo Selbermacher,

laut Berechnungsprogramm: 3 KW, 12 Meter:

4 qmm: 0,6 % Leistungsverlust
6 qmm: 0,4 %
10 qmm: 0,2 %

0,1 % Verlust ergibt bei 3000 KW Jahresertrag 1,5 Euro Minderertrag pro Jahr. In 20 Jahren 30 Euro.

Am falschen Ende gespart. Ich hätte 10 qmm genommen.

Stätzlinger, Wink


Zuletzt bearbeitet von stätzlinger am 12.07.2007, 19:01, insgesamt einmal bearbeitet
jogi77
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 382
Wohnort: Freiburg im Breisgau

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 18:41 Nach oben

stätzlinger hat Folgendes geschrieben:
Hallo Selbermacher,

laut Berechnungsprogramm: 3 KW, 12 Meter:

4 qmm: 0,6 % Leistungsverlust
6 qmm: 0,4 %
10 qmm: 0,2 %

0,1 % Verlust ergibt bei 3000 KW Jahresertrag 15 Euro Minderertrag pro Jahr. In 20 Jahren 300 Euro.

Am falschen Ende gespart. Ich hätte 10 qmm genommen.

Stätzlinger, Wink


3000kWh x 0,1% x 0,5€/kWh x 20a = 30€

Du hast dich da verrechnet !!!! Rolling Eyes

_________________
16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de
jogi77
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 382
Wohnort: Freiburg im Breisgau

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 18:43 Nach oben

Und wieder einmal für alle Neulinge:

Wechselrichter sind keine Messgeräte und daher entsprechend ungenau !!!

_________________
16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3382
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 18:43 Nach oben

Hallo Stätzlinger,

zeig doch bitte mal Deine Rechnung, ich komme in 20 Jahren bei einer jährlichen Verlustleistung von 0,3% ( 3000kW Jahresertrag) in 20Jahren nur auf 88€

Hier meine Rechnung:

0,3% von 3000KWh = 9KWh
9kWh x 0,49=4,41€ x 20=88,2€

Gruß Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
jogi77
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 382
Wohnort: Freiburg im Breisgau

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 18:51 Nach oben

Helios hat Folgendes geschrieben:
Hallo Stätzlinger,

zeig doch bitte mal Deine Rechnung, ich komme in 20 Jahren bei einer jährlichen Verlustleistung von 0,3% ( 3000kW Jahresertrag) in 20Jahren nur auf 88€

Hier meine Rechnung:

0,3% von 3000KWh = 9KWh
9kWh x 0,49=4,41€ x 20=88,2€

Gruß Heiko



Er hat mit 1% statt 0,1 % gerechnet Wink

_________________
16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de
stätzlinger
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 19:03 Nach oben

Habt ja recht. Sorry für den Rechenfehler. Habs korrigiert.

Dann reicht der 4 qmm.

Stätzlinger, Wink
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS