Ich habe 2 identische Strings mit je 15 Modulen.
Ist es besser diese beim 5000TL beide an String A anzuschließen, oder einen an String A und den anderen an String B ?

_________________
5,1 kWp (30 * 170 Wp Module)
SMA 5000TL
(genaue Südausrichtung, ~22° Dachneigung)
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3382
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 09:44 Nach oben

TC hat Folgendes geschrieben:
Ich habe 2 identische Strings mit je 15 Modulen.
Ist es besser diese beim 5000TL beide an String A anzuschließen, oder einen an String A und den anderen an String B ?


Hallo TC, schau mal hier:

Image

Alle Klarheiten beseitigt?

Gruß Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
TC
Öfters hier
Öfters hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.05.2007
Beiträge: 12
Wohnort: Bretzfeld- Scheppach

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 10:27 Nach oben

Leider nicht alles klar.

Habe für String A 4 Steckverbindungen und für String B 2 Steckverbindungen. Dadurch ist es meiner Meinung nach möglich diese entweder parallel an String A anzuschließen, oder getrennt, also 2 Anschlüsse an A und 2 an B.

_________________
5,1 kWp (30 * 170 Wp Module)
SMA 5000TL
(genaue Südausrichtung, ~22° Dachneigung)
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3382
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 10:48 Nach oben

Hallo TC,

Du hast doch zwei getrennte MPP-Tracker, einmal String A und einmal String B.
Schließe also String 1 an Eingang A an und String 2 an Eingang B.
Eingang A2 ( ich nenne ihn mal so) bleibt frei und wird mit Blindsteckern verschlossen.

Gruß Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
P-Z-M
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Großhändler
Angemeldet: 16.01.2007
Beiträge: 466
Wohnort: Kirchzell

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 10:50 Nach oben

Hallo,

Kannst du machen wie du willst.

Würde dir aber raten den einen String auf A und den anderen auf den B legen.
Dadurch läuft nicht alles auf den MPP Tracker, und dadurch kann jeder MPP für sich die Ideale Spannung verarbeiten.

Grüße Timo
TC
Öfters hier
Öfters hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.05.2007
Beiträge: 12
Wohnort: Bretzfeld- Scheppach

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 10:57 Nach oben

Danke

Obwohl beide Strings gleich sind, werde ich A und B anschließen, und kann damit auch irgendwelche Unterschiede erkennen.

_________________
5,1 kWp (30 * 170 Wp Module)
SMA 5000TL
(genaue Südausrichtung, ~22° Dachneigung)
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3693

BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 11:26 Nach oben

genau,

wirst doch wohl nicht dem einen Tracker den Stress machen wollen und der andere sitzt rum und langweilt sich, hast doch auch zwei bezahlt. Razz

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS