Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 Welcher SMA= SB3300 oder SB3300TL HC ? Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
Sonnenfan
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 04.03.2007
Beiträge: 105

BeitragVerfasst am: 02.07.2007, 16:08 Nach oben

Hallo
Dach ist 5° aus Süd in Richtung Ost und 30° geneigt.
Standort =Sauerland
Module 165 GT FT/MC (165W) 24Stk.
Welcher WR paßt besser der SB3300(mit trafo)oder der SB3300TL HC(ohne trafo)?
Laut Sunny Design ist der SB3300 besser.
Ist das Sunny Design recht nah an den Praxiswerten?
Grüße Sonnenfan
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3382
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 02.07.2007, 19:49 Nach oben

Sonnenfan hat Folgendes geschrieben:
Hallo
Dach ist 5° aus Süd in Richtung Ost und 30° geneigt.
Standort =Sauerland
Module 165 GT FT/MC (165W) 24Stk.
Welcher WR paßt besser der SB3300(mit trafo)oder der SB3300TL HC(ohne trafo)?
Laut Sunny Design ist der SB3300 besser.
Ist das Sunny Design recht nah an den Praxiswerten?
Grüße Sonnenfan


Hallo Sonnenfan,

bei Montage eines SB 3300 wird die Stringspannung bei -10°C um fast 100V überschritten. Max. zulässig 500V. Dieser darf also auf keinen Fall verwendet werden.
Der SB 3300TL ist mit 87%Nennleistung unter den empfohlenen 90% etwas zu schwach für die knapp 4kWp, aber zulässig.

Gruß Heiko

edit PS: hab grad noch gesehen, dass die empfohlene max. Stromstärke überschritten wird.
Lass die Konfig. bei 2x11 Modulen, wenn Du es noch öfter postest, wird die Konfig. dadurch nicht besser.

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
Sonnenfan
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 04.03.2007
Beiträge: 105

BeitragVerfasst am: 02.07.2007, 20:16 Nach oben

Hallo
Das Stimmt so nicht.
Drei Strings mit 8 Modulen ergibt laut Sunny Design bei -10° eine Stringspannung von 397 V.
Grüße Sonnenfan
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3382
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 02.07.2007, 20:19 Nach oben

Sonnenfan hat Folgendes geschrieben:
Hallo
Das Stimmt so nicht.
Drei Strings mit 8 Modulen ergibt laut Sunny Design bei -10° eine Stringspannung von 397 V.
Grüße Sonnenfan


..yepp hast recht, hab mit 2 Strings gerechnet, sieht doch ganz gut aus.

Gruß Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
Sonnenfan
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 04.03.2007
Beiträge: 105

BeitragVerfasst am: 03.07.2007, 18:06 Nach oben

Hallo
Kann mir sonst noch wer was dazu sagen.
Sind Trafolose immer besser oder ist das in meinem Fall nicht so?
Grüße Sonnenfan
Riedsonne
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.01.2007
Beiträge: 87
Wohnort: 65468 Geinsheim

BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 21:49 Nach oben

Hallo Sonnenfan,
schau dir mal meine Anlage an. Habe genau die Leistung an meinen SB3300HC TL die du beabsichtigst. Wie du auf meiner Hompage einsehen kannst, haben die Teile bis jetzt alles ins Netz geschafft was zur Verfügung stand. Trotz 87% Auslegung noch kein Derating wegen zu hoher PV-Generatorleistung. Beispiel heute WR1:3726 Watt Maximalwert, das gabs auch an anderen Tagen und über längere Zeit.

Cool Riedsonne Cool

_________________
Glauben heißt nicht wissen und wissen nicht verstehen
7,92kwp, 48 x BP 3165S an 2 x SMA Sunny Boy 3300HC TL, Solarlog 400e. www.solarstatistik.de/1468
5,28 kwp, 32 x BP 3165S an Kaco Powador 4500xi.
185° Süd, 33° Dachneigung, 49°53'04'' 8°23'44"
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS