| Autor |
|
Hugi
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.01.2007
Beiträge: 43
Wohnort: südliche Wesermarsch
|
Verfasst am:
28.06.2007, 15:38 |
 |
Hallo,
bei unserer Anlage häufen sich die letzten Tage folgende Fehlermeldungen:
(15.Maerz) / (14/19/20 Mai) / (13/17/18/.Juni)
Anzeige:Solarmax :32776 /
SolarLog100: WR1 'SolarMax 6000C' auf Störung!
Status=19-Impedanz zu hoch, Fehler=0-,
_____________________________________________________
und folgende Meldung am:
(25/30/31.05)(21/22/24/24/25/26.06)
Anzeige:Solarmax: 20480
SolarLog100:'WR1 SolarMax 6000C' auf Störung!
Status=12-Netzstrom unsym, Fehler=0-,
_____________________________________________________
Die Störungen dauern immer nur ca. 30 sec. und dann fährt der WR brav wieder hoch. Ist so etwas normal?
Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
Hugi |
_________________ 6,12kWp Schott ASE165 GT-Ft 170Wp (optisch B-Ware) mit einem SolarMax 6000C |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
olliausbs
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 25.05.2007
Beiträge: 650
|
Verfasst am:
28.06.2007, 16:49 |
 |
Ist Deine Leitung vom WR zum Zählerschrank besonders dünn oder besonders lang?
Gruß, Olli |
|
|
|
 |
pubaer
Vielschreiber

Info: Solarteur
Angemeldet: 10.04.2006
Beiträge: 152
Wohnort: Bruchhausen-Vilsen (nähe Bremen)
|
Verfasst am:
28.06.2007, 17:07 |
 |
ich hatte auch ne anlage gemacht wo bis zu 2 mal am tag der wechselrichter ausfällt (solarmax). Das sind dinge die mit dem energieversorger zu tun haben. in meinem fall (eon avacon) darf die störung netzimpendanz bis zu 3 mal am tag vorkommen.
Solarmax zeigt viel an wenn der tag lang ist......das kann 1: mit dem energieversorger zusammen hängen 2: mit dem wechselrichter 3: mit der pv anlage.
wenn du z.b. die störung anlagenfehler fi test hast bekommst neuen wechselrichter sofern die störung bleibt oder öfter kommt.
aber sachen wie impendanz, frequenz,einstrahlung,....... können öfter kommen.....auch öfter am tag. wärend eine anlage im nachbarort die probleme nicht hat.
hast windkraftanlagen in der nähe? daher vielleicht deine impendanz
(die wechselrichter haben ENS.........die überwacht das netz auf abweichungen.........damit die anlage beim abschalten vom stromnetz nicht weiter einspeist. wäre schließlich kaum machbar für die evu an leitungen zu arbeiten wenn zwar das kraftwerk nicht mehr in das kabel x einspeist aber dafür 35 pv anlagen um die ecke) |
_________________ 57x Schott 170Wp, 2x solarmax 4200 C |
|
|
 |
Hugi
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.01.2007
Beiträge: 43
Wohnort: südliche Wesermarsch
|
Verfasst am:
28.06.2007, 20:01 |
 |
Hallo,
die Anschlussleitung vom WR zum Einspeisezähler ist ca. 20m lang und 3x6mm². Anders war das nicht realisierbar und deshalb wurde auch 6mm² genommen. Windkraftanlagen sind nicht in der Nähe.
MfG |
_________________ 6,12kWp Schott ASE165 GT-Ft 170Wp (optisch B-Ware) mit einem SolarMax 6000C |
|
|
 |
olliausbs
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 25.05.2007
Beiträge: 650
|
Verfasst am:
28.06.2007, 20:08 |
 |
Autsch!
6mm² sind ein bißchen knirsch.
Vielleicht ist das Dein Problemchen.
Es gibt bestimmt noch weitere Meinungen dazu.
Olli |
|
|
|
 |
Hugi
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.01.2007
Beiträge: 43
Wohnort: südliche Wesermarsch
|
Verfasst am:
28.06.2007, 20:12 |
 |
Na ja,
andere Anbieter wollten mir 4mm² als ausreichend anbieten..
Die Anlage ist ja erst seit Maerz im Betrieb, wenn das Problem sich festsetzt muß der Solarteur nachbessern... Der war allerdings der Meinung, das 6mm² genug Reserven bietet.
MfG
Hugi |
_________________ 6,12kWp Schott ASE165 GT-Ft 170Wp (optisch B-Ware) mit einem SolarMax 6000C |
|
|
 |
olliausbs
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 25.05.2007
Beiträge: 650
|
Verfasst am:
28.06.2007, 20:17 |
 |
Die WR reagieren nunmal empfindlich auf Widerstand in der Netzleitung.
Schau´ doch mal in die Installationsanleitung Deines WR. Da sollten Empfehlungen zur Auslegung der Anschlußleitung drin stehen.
Olli |
|
|
|
 |
zuwenig dach
Öfters hier


Angemeldet: 29.12.2006
Beiträge: 16
Wohnort: oderbruch
|
Verfasst am:
28.06.2007, 22:10 |
 |
sorry, aber warum ist 6mm2 bei 20 m knirsch?
( bei 6 kwp, die doch wohl an zwei phasen hängen)
eher ist es wohl eine netz geschichte.
ich hatte zb einen wechselrichter gut laufend an einer phase, den anderen mit dauerproblemen wegen zu hoher netzspannung an einer zweiten.
jetzt wurde dieser an die dritte phase mit niedrigerer spannung gelegt - wir werden sehen
gruss |
_________________ 34xsolarstocc slp 195=6,63 kwp
1xpowerstocc 2000, 1xpowerstocc 5000
8°trapezblech + 20°aufständerung, süd
seit 7.mai 2007 |
|
|
 |
olliausbs
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 25.05.2007
Beiträge: 650
|
Verfasst am:
29.06.2007, 05:46 |
 |
| zuwenig dach hat Folgendes geschrieben: |
sorry, aber warum ist 6mm2 bei 20 m knirsch?
( bei 6 kwp, die doch wohl an zwei phasen hängen)
|
Hängen die an zwei Phasen???
Ansonsten: Read the manual!
Gruß, Olli |
|
|
|
 |
mustang
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.06.2007
Beiträge: 30
Wohnort: Siegburg
|
Verfasst am:
30.06.2007, 12:18 |
 |
hi
hatte auch schon so ein problem..
nach dem mein installatuer den kleinen wr auf die 3 phase gelegt hat war irgendwie ruhe...vorher hatte der kleinere immer probleme mit der netzfrequenz usw....
mfg m.gross |
|
|
|
 |
Elektro und Umwelt
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 975
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
30.06.2007, 12:35 |
 |
Zur Erklärung:
Der SolarMax 6000C speist einphasig ein.
Aber selbst dann ist ein 6mm² ausreichend und wird nichts mit deinen Netzproblemen zu tun haben.
Die Maxe sind da ein bisserl sensibel
Einfachste Möglichkeit:
Wie schon geschrieben einfach mal auf eine andere Phase hängen (Elektriker!), womöglich ist das Problem dann gelöst...
Gruß E&U |
_________________ 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt |
|
|
 |
Elektro und Umwelt
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 975
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
30.06.2007, 12:37 |
 |
Was ich vergessen habe:
Wann treten die Probleme auf? Vermutlich Mittags?
Gruß E&U |
_________________ 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt |
|
|
 |
toto
Stammmitglied

Angemeldet: 29.05.2006
Beiträge: 34
Wohnort: 26446 Friedeburg
|
Verfasst am:
30.06.2007, 17:56 |
 |
Hallo Hugi
Ich hatte dasselbe Problem mit meiner SolarMax Wechselrichter
Schau doch einmal unter Konfiguration des Wechselrichters
unter den Punkt dZ max: 1 Ohm
bei mir wurde der Impedanzwert von 0,5 Ohm auf 1 Ohm geändert
und die Impedanzfehler traten nur noch 1- bis 2-mal im Monat auf
Siehe auch mal unter http://www.photovoltaikforum.com/ftopic1757.html
Sonnige Grüße
toto |
_________________ http://www.solarlog-home.de/ostfriesenstrom/
Leistung 8,695kW Wechselrichter SolarMax 3000C & 6000C
47 monokristaline Silizium-Solarzellen Sharp (NU-S5E3E) 185W |
|
|
 |
SoLeo
Öfters hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.06.2007
Beiträge: 15
Wohnort: nördl. von Karlsruhe
|
Verfasst am:
01.10.2007, 20:30 |
 |
sorry war hier ein versenen
sollte woanderst hin |
_________________ 4,14 kWp; 18 x Sunways 230W; WR SolarMax 4200C; 30° Neigung; Ausrichtung 200°
am Netz seit 14.09.07
www.solarlog-home.de/soleo |
|
|
 |
solerling
Forumsinventar

Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 673
Wohnort: 85
|
Verfasst am:
01.10.2007, 21:40 |
 |
| olliausbs hat Folgendes geschrieben: |
| zuwenig dach hat Folgendes geschrieben: |
sorry, aber warum ist 6mm2 bei 20 m knirsch?
( bei 6 kwp, die doch wohl an zwei phasen hängen)
|
Hängen die an zwei Phasen???
Ansonsten: Read the manual!
Gruß, Olli |
Habe auch 6kwp (SB 5000 TL) an einer Phase 35m lang 6qmm und bisher keine Probleme (ausser vielleicht höherer Verlust)
Gruss Josef |
|
|
|
 |
|
|