Verfasst am:
07.10.2007, 14:28 |
 |
| Leon hat Folgendes geschrieben: |
Danke für deine Feinfühligkeit.
Laut VDEW-Richtlinie "Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" sind Eigenerzeugungsanlagen mit einer Nennscheinleistung von > 4,6 kVA dreiphasig anzuschließen.
Wenn das beim vorliegenden Wechselrichter nicht so ist, dann wird wohl eine Ausnahmegenehmigung des EVU vorliegen... |
Dann nehmen wir noch die 10% Regelung der VDEW-Richtlinie dazu und schwuppdiwupp paßt wieder alles. Nicht zu vergessen den cosphi von 1 den man bei Wechselrichtern annehmen kann.
Ich verstehe auch nicht was die Generatorleistung mit der VDEW-Richtlinie zutun hat.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2150
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
07.10.2007, 14:31 |
 |
| Leon hat Folgendes geschrieben: |
Danke für deine Feinfühligkeit.
Laut VDEW-Richtlinie "Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" sind Eigenerzeugungsanlagen mit einer Nennscheinleistung von > 4,6 kVA dreiphasig anzuschließen. Diese Richtlinie ist verbindlich und auch gem. TAB 2000 (13) anzuwenden.
Wenn das beim vorliegenden Wechselrichter nicht so ist, dann wird wohl eine Ausnahmegenehmigung des EVU vorliegen... Ich hätte eine solche Anlage nicht in Betrieb genommen. |
Es sind 4600W+10%, also 5060W zulässig. Deshalb haben die WR in dieser Klasse eine max.Leistung von 5060W, ebenso der SB5000 von SMA.
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
Leon
Öfters hier

Angemeldet: 29.09.2007
Beiträge: 15
|
Verfasst am:
07.10.2007, 14:37 |
 |
[quote="lehmann28"]
| Leon hat Folgendes geschrieben: |
Ich verstehe auch nicht was die Generatorleistung mit der VDEW-Richtlinie zutun hat.
Der Tom  |
Das hast ja auch du geschrieben... 5.060 W sind auch mehr als 4,6 kVA (oder meinetwegen 4,6 kW bei cos phi = 1) |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5051
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
07.10.2007, 14:48 |
 |
| Leon hat Folgendes geschrieben: |
| lehmann28 hat Folgendes geschrieben: |
Ich verstehe auch nicht was die Generatorleistung mit der VDEW-Richtlinie zutun hat.
Der Tom  |
Das hast ja auch du geschrieben... 5.060 W sind auch mehr als 4,6 kVA (oder meinetwegen 4,6 kW bei cos phi = 1) |
| Leon hat Folgendes geschrieben: |
| Die PV-Module haben eine Leistung von zusammen 6,12 kWp, angeschlossen an einen Wechselrichter SolarMax 6000 C. Die Anlage muss also dreiphasig angeschlossen sein. Ein Tauschen der Phasen bringt also nichts. |
Ähm?!?! Ich habe nur deine Aussage genommen und diese auf die VDEW-Richtlinien umgesetzt. Auf die hast Du dich bezogen. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wo das Problem ist. Die 6,12kWp Modulleistung sind vollkommen unerheblich in diesem Zusammenhang.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Wiese
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1949
Wohnort: 76297
|
Verfasst am:
07.10.2007, 17:50 |
 |
Hallo Leon
meinst Du nicht, es wäre besser sich aus Sachen rauszuhalten, die Du offensichtlich nicht verstehst? Oder glaubst Du, dass es hunderte von Anlagen in Deutschland gibt, die nicht den Vorschriften entsprechen, und keiner hat es gemerkt?
Peter |
_________________ 5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
Wo ich nicht bin, da ist das Glück.
- Christa Wolf - |
|
|
 |
Elektro und Umwelt
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 975
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
11.10.2007, 19:06 |
 |
| Wiese hat Folgendes geschrieben: |
Sehr interessant! Ich habe einen Kollegen, der eine PV-Anlage plant. In seiner Nähe befinden sich unzählige Windräder, je nach Windrichtung hört er sogar die Laufgeräusche. Welchen WR-Hersteller könnte man ihm denn empfehlen? Wenn die Solarmaxe so sensibel sind, kämen die ja wohl nicht in die engere Wahl oder?
Peter |
Prinzipiell sollten alle Wechselrichter das selbe Problem haben (haben ja schließlich alle eine ENS).
Bei den Solarmax tritt es nur besonders zu Tage, weil hier die Fehlermeldungen am Display ausgegeben werden. Bei SMA merkt man's quasi gar nicht.
Nachdem die neue Wechselrichtergeneration von Sputnik komplett auf die ENS verzichtet (hier wird ein anderes Verfahren angewendet), hoffe ich mal das das Thema dann der Vergangenheit angehört....
Im übrigen ist die ganze ENS Geschichte mal wieder nur ein deutsches Thema....
Gruß E&U |
_________________ 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt |
|
|
 |
Wiese
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1949
Wohnort: 76297
|
Verfasst am:
14.10.2007, 13:36 |
 |
Danke für die Info
sonnige Grüße
Peter |
_________________ 5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
Wo ich nicht bin, da ist das Glück.
- Christa Wolf - |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2191
|
Verfasst am:
14.10.2007, 13:48 |
 |
| Zitat: |
| ehr interessant! Ich habe einen Kollegen, der eine PV-Anlage plant. In seiner Nähe befinden sich unzählige Windräder, je nach Windrichtung hört er sogar die Laufgeräusche. Welchen WR-Hersteller könnte man ihm denn empfehlen? |
Ich würde empfehlen einer mit 3 phasiger Spannungsüberwachung zu verwenden, die müssetn zwar 3 phasig angeschossen werden, speisen nur einphasig ein, brauchen aber aufgrund der Tatsache dass sie 3 phasig angeschlossen sind keine ENS... Kaco wäre hier interessant aber auch anderer wie Mastervolt.. (gruss an Luke) |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5051
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
14.10.2007, 13:51 |
 |
| Xam Ralos hat Folgendes geschrieben: |
Ich würde empfehlen einer mit 3 phasiger Spannungsüberwachung zu verwenden, die müssetn zwar 3 phasig angeschossen werden, speisen nur einphasig ein, brauchen aber aufgrund der Tatsache dass sie 3 phasig angeschlossen sind keine ENS... Kaco wäre hier interessant aber auch anderer wie Mastervolt.. (gruss an Luke) |
...oder Sunways.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2191
|
Verfasst am:
14.10.2007, 13:57 |
 |
jup... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Wiese
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1949
Wohnort: 76297
|
Verfasst am:
14.10.2007, 21:49 |
 |
Nochmals danke für die Info
peter |
_________________ 5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
Wo ich nicht bin, da ist das Glück.
- Christa Wolf - |
|
|
 |
TuNe
Öfters hier

Angemeldet: 13.08.2007
Beiträge: 18
|
Verfasst am:
15.10.2007, 15:45 |
 |
Also ich hatte bei meinem Sunnyboy 5000 auch die fehlermeldung dzac-bfr (is glaub analog zu dem problem hier)...ich hab auch rausgefunden, woran es lag....bei mir hat ein asbach uralt kompressor immer wenn er an oder ausgeschaltet hat störungen aufs netz übertragen, dass der Wr ausgelöst hat, also denk ich dass an der theorie mit der industrie was dran ist, zumal die ausfallzeiten zu typischen schichtwechselzeiten auftreten.... und wenn zb 10 800t stanzen mit so 600 Amperes anlaufen kann ich mir schon vorstellen, dass das Störungen verursacht |
|
|
|
 |
|
|