Bei diesen Bildern lauft es mir klat den Rücken runter.
Ich habe meine Anlage selbst montiert, und jeder der schon einmal mit der Bohrmaschine gearbeitet hat spürt sofort wenn es ins Leere bohrt.
Ein Heimwerker würde sowas nie machen !!!
Und wozu gibts die ganzen Normen und Standards ?
Es geht mir nur darum, schneller schneller damit die Kosten eingehalten werden. Wie soll so eine Anlage 20 Jahre am Dach bleiben ? |
_________________ 12 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
Seit 02.08.2007 im Betrieb |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5051
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
11.09.2007, 07:15 |
 |
| Mindjogger hat Folgendes geschrieben: |
fRAGE AN DAS fORUM:
SIND DAS ÜBERHAUPT DIE RICHTIGEN sCHRAUBENß eDELSTAHL ODER VERZINKTß |
Was hat das mit Edelstahl oder verzinkt zutun?
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Mindjogger
Vielschreiber

Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 166
Wohnort: Rodgau (Hessen)
|
Verfasst am:
11.09.2007, 09:49 |
 |
Nun, soweit mir bekannt dürfen für die Monatge nur Edelstahlelemente bzw. nicht rostende Befestigungsmittel verwendet werden.
Zur Ehrenrettung von R...: meine Montage wurde nicht "von den Jungs von R...." ausgeführt. Diese hat der Dachdecker gemacht, welcher schon mehrerr Solarinstalllationen (Montagen) ausgeführt hat. |
_________________ Gruß
Bernhard
_________________
5,52 kWp aus 24 Solon P220/6+/07 230W an
SMA SonnyBoy 5000 TL HC MS mit 2 Strings á 12 Module in Sued-West-Ausrichtung 38° Dachneigung auf Ralus Montagesystem. Inbetriebnahme 31.08.2007 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5051
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
11.09.2007, 10:46 |
 |
| Mindjogger hat Folgendes geschrieben: |
| Nun, soweit mir bekannt dürfen für die Monatge nur Edelstahlelemente bzw. nicht rostende Befestigungsmittel verwendet werden. |
Ich habe zwar nicht viel Ahnung, aber das sind verzinkte Schrauben und somit in Ordnung.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5051
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
11.09.2007, 17:18 |
 |
| JSES hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Mindjogger,
bei mir sieht es ähnlich aus, die Jungs von R**** treffen die Balken wohl nie so richtig. Wie schauts denn mit der Verkabelung aus, ist wohl auch nicht so ganz deren Stärke?
So spart man sich bei denen die Kabelbefestigung |
So sieht also eine perfekt arbeitende Firma aus, die nach RAL installiert und dafür nur 4000,-€/kWp nimmt. Aha...
Und die Firma hat man sich vorher ganz genau angeguckt, weil sie perfekte handwerkliche Arbeit abliefert. Mmmmhhh...
Na dann bin ich mal gespannt auf die Geschichte und die Fotos die noch kommen sollen.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Rio
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 1181
Wohnort: Kleve (NRW)
|
Verfasst am:
11.09.2007, 17:26 |
 |
| lehmann28 hat Folgendes geschrieben: |
| Mindjogger hat Folgendes geschrieben: |
| Nun, soweit mir bekannt dürfen für die Monatge nur Edelstahlelemente bzw. nicht rostende Befestigungsmittel verwendet werden. |
Ich habe zwar nicht viel Ahnung, aber das sind verzinkte Schrauben und somit in Ordnung.
Der Tom  |
Ein Materialmix Edelstahl Dachhaken-(galvanisch) verzinkte Schrauben ist also in Ordnung?
Gruß Rio |
_________________ 6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220
Wechselrichter Suntechnics 4600 E
Dachneigung 45° Ausrichtung 220°
Gestellsystem Suntechnics STG 80
Standort Kreis Kleve (NRW) |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5051
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
11.09.2007, 17:33 |
 |
| Rio hat Folgendes geschrieben: |
| Ein Materialmix Edelstahl Dachhaken-(galvanisch) verzinkte Schrauben ist also in Ordnung? |
Was stört Dich daran?
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Sun4us
Stammmitglied

Angemeldet: 19.05.2007
Beiträge: 34
|
Verfasst am:
11.09.2007, 18:51 |
 |
Hallo Mindjogger,
die Schrauben sind aus Edelstahl, 8 mm * 140 mm, deshalb denke ich, dass sie richtig sind.
Vielleicht 2 cm zu lang, aber besser zu lang als zu kurz.
Hallo Rio,
die Dachbalken sind stark und werden das Dach noch ( ohne Mühe ) tragen, aber geschwächt haben die Solateure auf jeden Fall die Dachbalken.
Was mich aber mehr ärgert, ist, dass sie den Murks gebaut haben.
Die breite der Dachbalken konnte man doch vom Dach aus fühlen, auch wenn eine Folie auf den Sparren lag.
Einen Sachverständigen dazuholen, das wird mir zu teuer.
Hallo solar4ever
Ich habe keine Unterspannbahn auf dem Dach. Das weiße wo man sieht, ist Styropor, das ich zwischen die Sparren geklemmt habe, dass es nicht so reinzieht wenn es windig ist.
Hallo Rio,
mein Montageelend zieht sich seit 3 Monaten hin.
Die erste Montage war Anfang Juni.
Die Schrauben und die Hacken sind aus Edelstahl.
Hallo Killy,
ich wollte meine Anlage auch selbst montieren, aber meine Frau war dagegen.
Wenn ich es nochmals zu machen hätte, würde ich sie auch selbst montieren, auch wenn die Frau dagegen wäre.
Gruß
Sun4us |
|
|
|
 |
olliausbs
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 25.05.2007
Beiträge: 650
|
Verfasst am:
11.09.2007, 18:52 |
 |
Solange die Kontaktstelle trocken bleibt, ist an diesem Materialmix nichts auszusetzen. Kritisch wird es, wenn Normalstahl und Edelstahl Kontakt haben und Feuchtigkeit dazu kommt. Dann korrodiert nicht nur der Normal-, sondern auch der Edelstahl.
Die Schraube zur Befestigung des Dachhakens am Sparren bleibt trocken, also ist eine verzinkte Schraube hier die richtige Wahl.
Olli |
|
|
|
 |
olliausbs
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 25.05.2007
Beiträge: 650
|
Verfasst am:
11.09.2007, 18:57 |
 |
| Sun4us hat Folgendes geschrieben: |
ich wollte meine Anlage auch selbst montieren, aber meine Frau war dagegen.
|
Ach ja, unsere lieben Frauen...
Alle dahergelaufenen Typen sind Fachleute. Nur der eigene Kerl, der kann das nicht  |
|
|
|
 |
solerling
Forumsinventar

Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 673
Wohnort: 85
|
Verfasst am:
11.09.2007, 21:52 |
 |
| lehmann28 hat Folgendes geschrieben: |
| Rio hat Folgendes geschrieben: |
| Ein Materialmix Edelstahl Dachhaken-(galvanisch) verzinkte Schrauben ist also in Ordnung? |
Was stört Dich daran?
Der Tom  |
Ja Tom das frage ich mich auch...??
Gruß Josef |
|
|
|
 |
JSES
Gast
|
Verfasst am:
12.09.2007, 05:29 |
 |
| lehmann28 hat Folgendes geschrieben: |
| JSES hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Mindjogger,
bei mir sieht es ähnlich aus, die Jungs von R**** treffen die Balken wohl nie so richtig. Wie schauts denn mit der Verkabelung aus, ist wohl auch nicht so ganz deren Stärke?
So spart man sich bei denen die Kabelbefestigung |
So sieht also eine perfekt arbeitende Firma aus, die nach RAL installiert und dafür nur 4000,-€/kWp nimmt. Aha...
Und die Firma hat man sich vorher ganz genau angeguckt, weil sie perfekte handwerkliche Arbeit abliefert. Mmmmhhh...
Na dann bin ich mal gespannt auf die Geschichte und die Fotos die noch kommen sollen.
Der Tom  |
Teil ich Euch mit, wenn die Geschichte zu Ende ist.
Aber scheint so, dass die einfach so arbeiten wie alle anderen auch, nur das wir mit RAL jetzt genaue Vorgaben für den SOLL-Zusand haben. Überlegt man sich dann beim nächsten mal vieleicht zweimal, wenn man die letzte Anlage wieder demontiert hat und unter Aufsicht eines Sachverständigen neu montiert hat. |
|
|
|
 |
Sonnenkinder
Öfters hier

Info: Händler
Angemeldet: 03.07.2007
Beiträge: 19
Wohnort: Leipzig
|
Verfasst am:
12.09.2007, 23:06 |
 |
@JSES
Das Problem sehe ich weniger in der Kabelbefestigung sondern eher in dem nicht geschrumpften Stoßverbinder....
Damit dürfte die Verbindung spätestens in 3 - 4 Jahren am Ende sein.
 |
|
|
|
 |
|
|