Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 SLS-Schalter Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
michael.sp
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 22.05.2007
Beiträge: 46

BeitragVerfasst am: 12.06.2007, 13:33 Nach oben

Hallo zusammen,
ich habe einen Zählerschrank in dem kein freier Zählerplatz mehr vorhanden ist. In diesem Schrank ist ein SLS-Schalter mit 63A eingebaut.
Um meine PV-Anlage betreiben zu können habe ich einen zweiten Schrank daneben gehängt. Muss in diesem ebenfalls ein 63A SLS-Schalter verbaut werden, oder kann dieser auch kleiner sein, z.B. 25A?

Das Kabel was zum PV Zählerschrank führt ist das gleiche wie vom Hauszählerkasten, ich glaube 5x16mm².

Muss ein FI-Schalter verbaut werden?

Es wird eine Anlage um 3kWp verbaut.

Danke und Gruss
Michael.sp
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Atommafia
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 568

BeitragVerfasst am: 13.06.2007, 21:13 Nach oben

Tach
michael.sp hat Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
ich habe einen Zählerschrank in dem kein freier Zählerplatz mehr vorhanden ist. In diesem Schrank ist ein SLS-Schalter mit 63A eingebaut.
Um meine PV-Anlage betreiben zu können habe ich einen zweiten Schrank daneben gehängt. Muss in diesem ebenfalls ein 63A SLS-Schalter verbaut werden, oder kann dieser auch kleiner sein, z.B. 25A?

Das Kabel was zum PV Zählerschrank führt ist das gleiche wie vom Hauszählerkasten, ich glaube 5x16mm².

Muss ein FI-Schalter verbaut werden?

Es wird eine Anlage um 3kWp verbaut.

Danke und Gruss
Michael.sp



welchen Nennstrom die SLS-Schalter haben dürfen oder müssen steht in den TAB vom EVU, manche Versorger schreiben einheitlich 63 Ampere vor und andere nicht.

MfG
Carlson
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 342
Wohnort: Regensburg

BeitragVerfasst am: 13.06.2007, 23:42 Nach oben

selbstverständlich darf auch ein SLS schalter
mit 25 A eingebaut werden.
wahrscheinlich muss sogar ein 25 bzw. max.
ein 35 A SLS schalter eingebaut werden.
du wirst ja auch nur max. einen 10 / 40
zähler 220V einpahsig zukünftig für die PV anlage
haben, womit dann auch nur 1 st. SLS schalter
nötig sein wird.

FI-schalter 40/03 und ein B16 A automat für den
wechselrichter direkt oberhalb des zählers ist
absolut sinnvoll.

grüsse vom dach

_________________
Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
michael.sp
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 22.05.2007
Beiträge: 46

BeitragVerfasst am: 14.06.2007, 07:59 Nach oben

Vielen Dank für die Info´s

Werde mal Rücksprache mit dem Energieversorger halten und hören was er gerne eingebaut haben möchte.

Gruss
michael.sp
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS