Hallo zusammen,
ich habe einen Zählerschrank in dem kein freier Zählerplatz mehr vorhanden ist. In diesem Schrank ist ein SLS-Schalter mit 63A eingebaut.
Um meine PV-Anlage betreiben zu können habe ich einen zweiten Schrank daneben gehängt. Muss in diesem ebenfalls ein 63A SLS-Schalter verbaut werden, oder kann dieser auch kleiner sein, z.B. 25A?
Das Kabel was zum PV Zählerschrank führt ist das gleiche wie vom Hauszählerkasten, ich glaube 5x16mm².
Muss ein FI-Schalter verbaut werden?
Es wird eine Anlage um 3kWp verbaut.
Danke und Gruss
Michael.sp |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Atommafia
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 568
|
Verfasst am:
13.06.2007, 21:13 |
 |
Tach
| michael.sp hat Folgendes geschrieben: |
Hallo zusammen,
ich habe einen Zählerschrank in dem kein freier Zählerplatz mehr vorhanden ist. In diesem Schrank ist ein SLS-Schalter mit 63A eingebaut.
Um meine PV-Anlage betreiben zu können habe ich einen zweiten Schrank daneben gehängt. Muss in diesem ebenfalls ein 63A SLS-Schalter verbaut werden, oder kann dieser auch kleiner sein, z.B. 25A?
Das Kabel was zum PV Zählerschrank führt ist das gleiche wie vom Hauszählerkasten, ich glaube 5x16mm².
Muss ein FI-Schalter verbaut werden?
Es wird eine Anlage um 3kWp verbaut.
Danke und Gruss
Michael.sp |
welchen Nennstrom die SLS-Schalter haben dürfen oder müssen steht in den TAB vom EVU, manche Versorger schreiben einheitlich 63 Ampere vor und andere nicht.
MfG |
|
|
|
 |
Carlson
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 342
Wohnort: Regensburg
|
Verfasst am:
13.06.2007, 23:42 |
 |
selbstverständlich darf auch ein SLS schalter
mit 25 A eingebaut werden.
wahrscheinlich muss sogar ein 25 bzw. max.
ein 35 A SLS schalter eingebaut werden.
du wirst ja auch nur max. einen 10 / 40
zähler 220V einpahsig zukünftig für die PV anlage
haben, womit dann auch nur 1 st. SLS schalter
nötig sein wird.
FI-schalter 40/03 und ein B16 A automat für den
wechselrichter direkt oberhalb des zählers ist
absolut sinnvoll.
grüsse vom dach |
_________________ Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz |
|
|
 |
michael.sp
Stammmitglied

Angemeldet: 22.05.2007
Beiträge: 46
|
Verfasst am:
14.06.2007, 07:59 |
 |
Vielen Dank für die Info´s
Werde mal Rücksprache mit dem Energieversorger halten und hören was er gerne eingebaut haben möchte.
Gruss
michael.sp |
|
|
|
 |
|
|
|