Hallo Experten hier im Forum

Habe folgende Entdeckung machen müssen
Image

Kann mir jemand erklären was mit dem WR1 los ist, Daten am WR Display zeigen normale Werte an also morgens um 6:30 keine 1500w sondern 100w
Habe dann gegen 11:00 Uhr die Netzwerkadresse der WR`s getauscht und die ganze Sache verlagert sich auf WR2 ???
Wäre für Hinweise zur Ergreifung des Tatverdächtigen Dankbar

Mit sonnigen Grüssen
Jürgen

_________________
Anlage mit 7,68 kwp
2x Sunways NT4000,48xBP3160,
Dachneigung 38 Grad
Errichte momentan eine 5,1 Erweiterung als Aufständerung 30St. RWE Schott und ein Sunways NT6000
http://solarlog-home3.de/ktgfraerer
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Mattn
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 549
Wohnort: Riegelsberg (Saarland)

BeitragVerfasst am: 10.06.2007, 20:15 Nach oben

würde auch mal gerne bilder von deinem dach um 5.30uhr und 6.30uhr sehen...
seltsame einschaltung der WR...

zu dem andern problem hab ich keine idee.

_________________
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS
Leistung: 17,845 KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
laun3006
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.01.2007
Beiträge: 498
Wohnort: Heroldsberg

BeitragVerfasst am: 10.06.2007, 20:40 Nach oben

Mich überkommt da ein ganz anderer Verdacht!!!
Wenn man sich beide Kurven so ansieht, dann scheinen sie im Schnittpunkt die Farbe zu wechseln Shocked

Interessant ist auch der fulminante Start um 5:30 von WR1 Shocked
Wie Phönix aus der Asche....

Da stimmt doch was in der Darstellung nicht. Neutral

launige Grüße Cool

_________________
launige 26 IBC 180M mit 2 launigen Solarmax und einem launigen Solarlog == 4,68kWp

http://www.solarlog-home3.de/wilke/
suedwestsonne
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.09.2006
Beiträge: 405
Wohnort: Schkopau

BeitragVerfasst am: 10.06.2007, 21:41 Nach oben

bei mir sieht so ähnlich die Spannungskurve aus.

Gruß Mario
Mattn
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 549
Wohnort: Riegelsberg (Saarland)

BeitragVerfasst am: 11.06.2007, 07:06 Nach oben

laun3006 hat Folgendes geschrieben:
Wenn man sich beide Kurven so ansieht, dann scheinen sie im Schnittpunkt die Farbe zu wechseln


lesen...
er hat ja genau zu dem zeitpunkt auch etwas verändert....

_________________
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS
Leistung: 17,845 KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
laun3006
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.01.2007
Beiträge: 498
Wohnort: Heroldsberg

BeitragVerfasst am: 11.06.2007, 07:34 Nach oben

Mattn hat Folgendes geschrieben:
laun3006 hat Folgendes geschrieben:
Wenn man sich beide Kurven so ansieht, dann scheinen sie im Schnittpunkt die Farbe zu wechseln


lesen...
er hat ja genau zu dem zeitpunkt auch etwas verändert....


hmmmm,

um 11:00 (lesen!) oder um 9:00???
Und warum war das gerade im Schnittpunkt? Zufall?

launige Grüße Cool

_________________
launige 26 IBC 180M mit 2 launigen Solarmax und einem launigen Solarlog == 4,68kWp

http://www.solarlog-home3.de/wilke/
kuddi
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 10.10.2005
Beiträge: 423
Wohnort: nördliche Oberpfalz

BeitragVerfasst am: 11.06.2007, 07:36 Nach oben

Wenn Jürgen gegen 11:00 Uhr (laut Grafik: 09:00 Uhr) die WR getauscht hat und das Phänomen auf den anderen WR übergegangen ist, so muss es doch am Datenlogger liegen ...

Trat das zum erstenmal auf ?
Was sagt denn der Einspeisezähler ? Sind die Ertragswerte dort plausibel ?

kuddi

_________________
IB:16.06.05 Dach:180°/48° Module:38xBP3160=6,08kWp WR:1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger:SBC(Powerline)
Mattn
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 549
Wohnort: Riegelsberg (Saarland)

BeitragVerfasst am: 11.06.2007, 09:19 Nach oben

@laun3006: sorry mein fehler Wink

_________________
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS
Leistung: 17,845 KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
laun3006
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.01.2007
Beiträge: 498
Wohnort: Heroldsberg

BeitragVerfasst am: 11.06.2007, 09:48 Nach oben

Mattn hat Folgendes geschrieben:
@laun3006: sorry mein fehler Wink


aber bitte Embarassed

evtl hat sich ja auch Hohenloher mit seiner Zeitangabe geirrt, dann geht es eigentlich nur noch um das seltsame Startverhalten. Dann sieht WR1 tatsächlich aus wie eine Udc Kurve Confused

launige Grüße Cool

_________________
launige 26 IBC 180M mit 2 launigen Solarmax und einem launigen Solarlog == 4,68kWp

http://www.solarlog-home3.de/wilke/
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4537
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 11.06.2007, 10:16 Nach oben

Hallo Jürgen,

hast Du vielleicht an dem HTML-Code irgendwas geändert? Das was bei Dir angezeigt wird, hat irgendwie keine Hand und kein Fuß.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Hohenloher
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 15.03.2007
Beiträge: 91
Wohnort: Kirchberg

BeitragVerfasst am: 12.06.2007, 06:20 Nach oben

@lehmann28
Sorry dass ich heute morgen erst Antworte, war gestern bis 21Uhr neue Anlage aufbauen.Zur Frage am HTLM Code habe ich nichts verändert,wenigstens nicht bewusst, diese Phänomen tritt erst seit ca. 4 Wochen auf.
@kuddi
Habe ziemlich genau gegen 11 Uhr die beiden Adressen der WR`s wieder auf den alten Stand zurückgewechselt, der Wechsl der Adressen habe ich nur vollzogen, um zusehen ob das Verhalten mit wechselt . Und es ist mit gewechselt.Ertragsdaten sind komischerweise soweit in Ordnung, am WR sowie auf dem Einspeisezähler und sogar auf der Ertrags email und Tagesertrags Daten.
@laun3006
Vermut auch wie laun3006 schreibt ob da nicht die Spg. Kurve dargestellt
wird, werde auch mal einen screen an Jörg schicken.
und des weitern mal meinen Solateur in Kenntnis setzen

respectful
Jürgen

_________________
Anlage mit 7,68 kwp
2x Sunways NT4000,48xBP3160,
Dachneigung 38 Grad
Errichte momentan eine 5,1 Erweiterung als Aufständerung 30St. RWE Schott und ein Sunways NT6000
http://solarlog-home3.de/ktgfraerer
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS