| Autor |
|
Nervensäge
Öfters hier


Angemeldet: 27.04.2007
Beiträge: 13
Wohnort: Schwarzwald
|
Verfasst am:
01.06.2007, 08:14 |
 |
Hallo zusammen,
brauche eurere Hilfe.
Bekomme eine PV Anlage mit 18,36 KWP.
Abstand von WR bis zum Zähler 90m.
Reicht hierzu ein Erdkabel mit 5x25qmm ?? |
_________________ Mit freundlichen Grüßen
aus dem Schwarzwald |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Lichtmesser
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.03.2007
Beiträge: 5
|
Verfasst am:
01.06.2007, 08:36 |
 |
Bei meiner 17.3 kwp Anlage wird bei 100m ein 35² Erdkabel
verlegt
Gruß L. |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3382
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
01.06.2007, 08:49 |
 |
| Nervensäge hat Folgendes geschrieben: |
Hallo zusammen,
brauche eurere Hilfe.
Bekomme eine PV Anlage mit 18,36 KWP.
Abstand von WR bis zum Zähler 90m.
Reicht hierzu ein Erdkabel mit 5x25qmm ?? |
Normalerweise rechnet man mit max. zulässigen 1% Verlusten.
Bei 25mm² und 18,4 kWp, komme ich bei dreiphasiger Einspeisung auf 0,7% Verlust, macht gesamt 130W Verlustleistung. Die 25mm² würden also reichen. Ich persönlich würde 35mm² verwenden.
Gruß Heiko |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
eifel-solar.de
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 31.01.2007
Beiträge: 462
Wohnort: Eifel
|
Verfasst am:
01.06.2007, 09:04 |
 |
Hallo,
Belastbarkeit von Erdkabeln lt. VDE 0100:
Werkstoff PVC: NYY/NYCWY Kupferleiter 25mm², 3 belastete Adern Bemessungsstrom 133 A
Werkstoff VPE: N2XY/N2X2Y Kupferleiter 25mm², 3 belastete Adern Bemessungstrom 145 A
Bei 90 m beträgt der Leitungswiderstand 0,13 Ohm und der Energieverlust 1,06% pro Phase.
Frank (eifel-solar.de) |
_________________ Fassadenanlage 2,96 kWp SSW, 45° MN
16 x Conergy E 185 P an Fronius IG 30 und
Aufdachanlage 5,28 kWp SSO, 40° DN
24 x Solon P220/6+/07 an SB 5000 TL HC
---------------------------------------------
Solarteur (R) und Fachhandel unweit des Nürburgrings |
|
|
 |
Carlson
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 372
Wohnort: Regensburg
|
Verfasst am:
01.06.2007, 09:15 |
 |
zunächst mal wäre interessant ob es
sich bei dem erdkabel um ein
kupfer oder um ein alukabel handelt ?!
kupferkabel ist unbezahlbar, deshalb
lieber ein alukabel und dafür einen
querschnitt grösser. |
_________________ Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz |
|
|
 |
Nervensäge
Öfters hier


Angemeldet: 27.04.2007
Beiträge: 13
Wohnort: Schwarzwald
|
Verfasst am:
01.06.2007, 19:30 |
 |
Hallo Carlson,
es handelt sich um Kupferkabel! |
_________________ Mit freundlichen Grüßen
aus dem Schwarzwald |
|
|
 |
Solarmaster
Stammmitglied

Angemeldet: 22.05.2007
Beiträge: 34
|
Verfasst am:
29.06.2007, 18:03 |
 |
hallo,
nur mal so zur Info:
Bei meinen 36m habe ich heite ein 5x10 Kupfer gelegt.
(17,15KWp, 3WR).
So angeblich unter 1% Verlust liegen. |
|
|
|
 |
Chriss1979
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 28.05.2007
Beiträge: 63
|
Verfasst am:
29.06.2007, 20:13 |
 |
Hallo zusammen,
bei meiner Anlage, Größe 16,83 kWp, Entfernung WR zum Zähler ca. 80 Meter, soll ein 4*50 mm Kupferkabel verlegt werden. Das hört sich Anfangs sehr viel an, da ich aber evtl. mal erweitern möchte, hab noch 250 qm Dachfläche übrig, denke ich das der Querschnitt gerechtfertigt ist.
Gruß Chriss |
|
|
|
 |
svb-heidrich
Stammmitglied

Info: Berater
Angemeldet: 18.09.2007
Beiträge: 53
Wohnort: Rüdershausen
|
Verfasst am:
23.09.2007, 20:05 |
 |
| eifel-solar.de hat Folgendes geschrieben: |
Hallo,
Belastbarkeit von Erdkabeln lt. VDE 0100:
Werkstoff PVC: NYY/NYCWY Kupferleiter 25mm², 3 belastete Adern Bemessungsstrom 133 A
Werkstoff VPE: N2XY/N2X2Y Kupferleiter 25mm², 3 belastete Adern Bemessungstrom 145 A
Bei 90 m beträgt der Leitungswiderstand 0,13 Ohm und der Energieverlust 1,06% pro Phase.
Frank (eifel-solar.de) |
Mit was für einen cos wurde gerechnet?
Viele Grüße Thomas |
|
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2665
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
23.09.2007, 20:12 |
 |
|
|
 |
svb-heidrich
Stammmitglied

Info: Berater
Angemeldet: 18.09.2007
Beiträge: 53
Wohnort: Rüdershausen
|
Verfasst am:
23.09.2007, 20:16 |
 |
Ok das ist richtig, aber mich würde schon Interssieren mit was für einen cos gerechnet wird. Also Frage an die Installateure vor Ort die diese Anlagen tagtäglich aufbauen.
MfG
thomas |
|
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2665
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
23.09.2007, 20:31 |
 |
|
|
 |
svb-heidrich
Stammmitglied

Info: Berater
Angemeldet: 18.09.2007
Beiträge: 53
Wohnort: Rüdershausen
|
Verfasst am:
23.09.2007, 20:44 |
 |
Also ich gehe von 0,9 bis 0,99 aus!
MfG |
Zuletzt bearbeitet von svb-heidrich am 23.09.2007, 20:56, insgesamt einmal bearbeitet |
|
|
 |
solerling
Forumsinventar

Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 673
Wohnort: 85
|
Verfasst am:
23.09.2007, 20:45 |
 |
| Chriss1979 hat Folgendes geschrieben: |
Hallo zusammen,
bei meiner Anlage, Größe 16,83 kWp, Entfernung WR zum Zähler ca. 80 Meter, soll ein 4*50 mm Kupferkabel verlegt werden. Das hört sich Anfangs sehr viel an, da ich aber evtl. mal erweitern möchte, hab noch 250 qm Dachfläche übrig, denke ich das der Querschnitt gerechtfertigt ist.
Gruß Chriss |
Halloo Chriss
An Deiner Stelle würde ich ein noch stärkeres Kabel verlegen,falls Du Dein gesamtes Dach mal mit PV belegst.
oh sehe grad .....zu spät...gg
Gruss Josef |
|
|
|
 |
svb-heidrich
Stammmitglied

Info: Berater
Angemeldet: 18.09.2007
Beiträge: 53
Wohnort: Rüdershausen
|
Verfasst am:
23.09.2007, 21:23 |
 |
| Nervensäge hat Folgendes geschrieben: |
Hallo zusammen,
brauche eurere Hilfe.
Bekomme eine PV Anlage mit 18,36 KWP.
Abstand von WR bis zum Zähler 90m.
Reicht hierzu ein Erdkabel mit 5x25qmm ?? |
Also ich komme hier auf einen Spannungsfall von 2,9 V d.h. 1,26 % bei cos phi 1.
Also eine Verlustleistung von 230,81 Watt
MfG
Thomas |
_________________ Sachverständigenbüro für Elektrotechnik
Thomas Heidrich
Klußweg 1
37434 Rüdershausen
Tel.: 05529 914627
Mobil: 0175 373 2513
e-mail: svb-heidrich@web.de |
|
|
 |
|
|