Hallo,

ich möchte einen Kundeneigenen Zähler verwenden!

Welchen Zähler darf ich bei 63 A Zählervorsicherung verwenden?

Mein Händler hat mir gesagt, dass ein Zähler 10/60 für 63 A zugelassen ist.
Ist das richtig?


Für eine fachkundige Ausklunft vielen Dank

Gruß
solaristgut
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Atommafia
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 588

BeitragVerfasst am: 31.05.2007, 21:33 Nach oben

Tach
solaristgut hat Folgendes geschrieben:
Hallo,

ich möchte einen Kundeneigenen Zähler verwenden!

Welchen Zähler darf ich bei 63 A Zählervorsicherung verwenden?

Mein Händler hat mir gesagt, dass ein Zähler 10/60 für 63 A zugelassen ist.
Ist das richtig?


Für eine fachkundige Ausklunft vielen Dank

Gruß
solaristgut


Zähler sind wie träge Sicherungen für kurzzeitige Überlastung gebaut und den 10/60 Ampere Standard-Zähler kann man mit 63 Ampere vorsichern.
Bei der Normierung von Sicherungsnennströme gibt es aus historischen Gründen 63 und nicht 60 Ampere. Diesen Umstand hat man aber bei der Zählerkonstruktion berücksichtigt.

MfG
solaristgut
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 31.05.2007
Beiträge: 2

BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 07:27 Nach oben

Hallo

@Atommafia
vielen Dank für die Antwort

bin gespannt ob der Energieversorger am Montag auch so sieht Wink

eingebaut ist der Zähler

gibt es einen Link oder eine VDE Richtlinie bzw. TAB wo das steht?

Viele sonnige Grüße
solaristgut
stefanily
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 21.05.2007
Beiträge: 231

BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 11:59 Nach oben

solaristgut hat Folgendes geschrieben:
Hallo

@Atommafia
vielen Dank für die Antwort

bin gespannt ob der Energieversorger am Montag auch so sieht Wink

eingebaut ist der Zähler

gibt es einen Link oder eine VDE Richtlinie bzw. TAB wo das steht?

Viele sonnige Grüße
solaristgut


Da musst Du die Betriebsdaten des Stromversorgers checken. Stichwort: Trafomittelspannung

Bei der STAWAG Aachen sieht es so aus:
Nennspannung 10 kV 20 kV
Nenn-Kurzzeitstrom (Nenn-Kurzzeitstrom 1 s) 20 kA 20 kA
Nenn-Stoßstrom bzw. Nenn-Kurzschlußeinschaltstrom 40 kA 40 kA
Nennstrom Sammelschiene und VNB-Schaltfelder 630 A 630 A
Nenneinschaltstrom 40 kA 40 kA
Höchstzulässiger Nennstrom von HH-Sicherungen 80(100) A 50(63) A

Und da steht dann die 63. Historische Gründe? 220V > 230V?? Würde mich sehr interessieren. Einfach den EVU-Elektriker fragen.

http://www.stawag.de/PRIVAT_GEWERBE_KUNDEN/online_service/downloadcenter/technische_richtlinien/Trafomittelspannung.pdf
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 853
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 12:19 Nach oben

Question Question Question

Ahja....

Das ist dann vor allem etwas für den elektotechnischen Laien oder Baumarkthandwerker.....
Wink

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4732
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 12:31 Nach oben

stefanily hat Folgendes geschrieben:
erungen 80(100) A 50(63) A

Und da steht dann die 63. Historische Gründe? 220V > 230V?? Würde mich sehr interessieren. Einfach den EVU-Elektriker fragen.


Elektro und Umwelt hat Folgendes geschrieben:
Question Question Question

Ahja....

Das ist dann vor allem etwas für den elektotechnischen Laien oder Baumarkthandwerker.....
Wink


Also wer nicht weiß, warum wir mit 220V bzw. 230V rechnen und wie der historische Zusammenhang ist, der sollte hier nicht so große Sprüche machen. Aber wie gut das dafür ein 3 Wochen Crash-Kurs in Korea reicht. Wink

Aber es ist schon erstaunlich, wieso wir faulen, langsamen Elektriker immer wieder gut genug sind, wenn ein Elektrolaie aufeinmal nicht mehr weiter weiß.

Der Tom Cool

P.S: EuU, wie gut das wir das gelernt haben und auch an unsere Lehrlinge weitergeben, gell?!

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Atommafia
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 588

BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 22:09 Nach oben

Tach
solaristgut hat Folgendes geschrieben:
Hallo

@Atommafia
vielen Dank für die Antwort

bin gespannt ob der Energieversorger am Montag auch so sieht Wink

eingebaut ist der Zähler

gibt es einen Link oder eine VDE Richtlinie bzw. TAB wo das steht?

Viele sonnige Grüße
solaristgut


es steht wenn in den TAB vom jeweiligen EVU, wie dort die Zähler abgesichtert werden und das hängt von Einkauf ab, in welcher Ausführung werden die Zähler von EVU A,B,C usw beschafft, Temperaturklasse,Dauerbelastbarkeit usw usw


MfG
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.