Hallo Leute!
Ich plane, eine 25kWp Photovoltaikanlage zu errichten. Es sollen 5x 5kW Wechselrichter verwendet werden (Ingeteam). Ich muss bei dieser Anlagengröße ja 3-phasig einspeisen! Bei dieser Auslegung mit 5x 5kW Wechselrichter bekomme ich aber eine Netzunsymmetrie von 5kW zusammen (L1: 5kW+5kW; L2: 5kW; L3: 5kW+5kW). Meine Frage jetzt, kann das überhaupt funktionieren? Dreht sich der Zähler dann oder nicht? Wie bekomme ich die Phasenverschiebung von 120° dann hin? Nimmt mir der Netzbetreiber/EVU die Anlage ab bei Netzunsymmetrie?
Ich bendanke mich jetzt schon für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
MTL-Sun
Neu hier

Angemeldet: 26.05.2006
Beiträge: 9
|
Verfasst am:
28.05.2007, 11:50 |
 |
Hallo laut TAB "Eigenerzeugungsunterlagen" darf nur ein Leistungsunterschied zwischen den Pasen von 4,6 kW sein (Scheinleistung Wechselrichter) Würde bei dir das EVU mit ziemlicher Sicherheit nicht akzeptieren da 0,4 kW zu viel. Was für EVU hast du? |
|
|
|
 |
stätzlinger
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 368
|
Verfasst am:
28.05.2007, 11:56 |
 |
Hallo supertome,
sind spanische Wechselrichter. In München gibt es eine Vertretung.
Der 5000 ist ein Trafowechselrichter mit 5 KW Nennleistung und 5,5 KW maximal.
Der Phasen - Unterschied in der Nennleistung beträgt bei deiner Konfiguration über die erlaubten 4,6 KW.
Haben aber auch 4,6 TL im Angebot. Höherer Wirkungsgrad. Würden vermutlich auch ausreichen.
Sag was zu Modulen, Standort, Dachneigung, Dachausrichtung.
Stätzlinger,
Die bieten eine Verlängerung der Garantie auf bis zu 25 Jahre an!
Sind vermutlich kein Kleinbetrieg. Haben auch eine riesige Palette von Zentralwechselrichtern und Inselwechselrichtern. |
Zuletzt bearbeitet von stätzlinger am 28.05.2007, 12:04, insgesamt einmal bearbeitet |
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2046
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
28.05.2007, 11:58 |
 |
Hallo Supertome,
ich kenne jetzt die WR nicht, aber ich nehme an, die haben 4,6kw Nennleistung und werden dann auch vom EVU akzeptiert. Die Leistung darf noch 10% drüber liegen, so dass man dann auf 5060W kommt. Technisch ist die Unsymetrie kein Problem, die WR würden trotzdem einspeisen,s elbst wenn sie alle an einer Phase dranhängen, nur die TAB´s verbieten das.
Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
stätzlinger
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 368
|
Verfasst am:
28.05.2007, 12:07 |
 |
Sorry Kato,
5 KW Nennleistung.
Stätzlinger,  |
|
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2046
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
28.05.2007, 12:15 |
 |
@stätzlinger
da haben sich unsere Postings überschnitten. Aber warum soll man solche Exoten nehmen? Was ist im Falle eines Austausches?
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
stätzlinger
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 368
|
Verfasst am:
28.05.2007, 12:27 |
 |
Bei uns mag das ein Exot sein, aber weltweit ist Groupo Ingegrim eine Hausnummer!
Haben wie SMA weit über 1000 Beschäftigte. Bahntechnik, usw,...
Mich würden die Preise interessieren. Auch die Kosten der Garantieverlängerung auf 25 Jahre.
Wie ist der Service? Austausch? 24 Stundenservice?
Stätzlinger,  |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2094
|
Verfasst am:
28.05.2007, 13:29 |
 |
| Zitat: |
| Bei uns mag das ein Exot sein, aber weltweit ist Groupo Ingegrim eine Hausnummer! |
Ingecon heissen die, und haben schwache 20MW installiert letztes Jahr, Natürlich ist es eine Grosse Firma, aber das ist Siemens, Philipps, Steca oder PowerOne auch. Und die kriegen auch keine vernünftige Geräte hin.
Garantieverlängerung gibts nur bei den Zentralwechselrichter von Ingeteam. Diese ist progressiv, das heisst im ersten Jahr um die 500€ im 25igsten Jahr 6000€ (für ein 100kW- Gerät)
Leider ist es mal wider eine Reaktionszeitgarantie und nicht Widerherstellungszeit.
Es gibt noch kein richtiges Servicenetz in Deutschland... ausserdem sind die dinger noch grösser als die von SMA und sau laut...
Ich frag mich: wenn du schon eine grösserer Anlage bauen willst, wie kommst du den auf die Ingecon Dinger? und wer schlägt dr die falsche konfiguration vor? |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
supertome
Neu hier

Angemeldet: 06.02.2007
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
28.05.2007, 20:22 |
 |
Hallo Leute! Erst einmal Danke für eure antworten! Was ich noch vergessen habe zu sagen, die Anlage(n) soll in Spanien errichtet werden und der Netzbetreiber ist Endesa! Also Ingeteam ist mit abstand einer der Besten Wechselrichterhersteller den ich kenne. Die Preise sind in Ordnung, die Geräte sind Top und der Service ist ein Wahnsinn - echt TOP. Ich war auch schon selber bei denen und hab mir die Produktion angesehen und muss sagen, Hut ab Ingeteam! Abgesehen von den möglichen Problemen mit dem EVU funktioniert die Konfiguration so? Netzunsymmetrie? Was ist mit der Phasenverschiebung, muss ich da irgendwas beachten? Mir geht es eigentlich um den Zähler, würde er ganz normal zählen? Danke schon mal im Voraus! LG Supertome |
|
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2046
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
28.05.2007, 20:39 |
 |
Hallo supertome,
da hast du uns ja ein entscheidendes Detail unterschlagen . In Spanien sieht das wohl etwas anders aus. Da ist der Hersteller villeicht auch bekannter und hat ein dichteres Servicenetz. Zur Unsymmetrie habe ich oben schon was geschrieben. Es kommt nun auf die TAB´s dort an, wie das nun in Spanien ist weißich auch nciht, technisch ist es jedoch kein Problem mit der Unsymmetrie.
Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
supertome
Neu hier

Angemeldet: 06.02.2007
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
28.05.2007, 20:55 |
 |
Vielen Dank für deine Antwort!
LG |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2094
|
Verfasst am:
28.05.2007, 22:10 |
 |
aha....
Ja in Spanien sinds 5000W Grenze.... bei der unsymmetrie... passt alles... Ingecon ist der Spanische SMA... kleine Frage kennst du was anderes als Ingeteam....??? von praktisch 90% Marktanteil im 2005 warens letzes Jahr noch 50%... ich nehme an das Ingeteam dieses Jahr ihre Werbung umgestallten muss.... Service ist gut, aber gleichwertig mit Solarmax SMA und Sunways in Spanien.... ich konnte keine Vorteile feststellen, ausser das ich mit meinem Spanisch nicht weit komme und dass Sie bei den grossen Geräten viel viel zu teuer sind ind sachen Garantieverlängerung... kostet ja mehr als dass Gerät selber.... nach 12 Jahren.... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
266christian
Öfters hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 01.06.2007
Beiträge: 22
Wohnort: Rauschwitz in Thüringen
|
Verfasst am:
02.06.2007, 01:20 |
 |
Hallo
Falls das EVU deine Unsymmetrie nicht akzeptiert (einfach mal nachfragen)...
...dann würde ich einfach empfehlen:
Auf jede Phase 1x 5kW Wechselrichter und die anderen 10kW verteilst du auf die Phasen indem du anstatt 2x5kW z.B. 3x3,2kW nimmst. Wenn das so ein nahmhafter Hersteller ist sollte er auch solche Wechselrichter anbieten. 3x3,2kW sind zwar nicht 10kW PV-Generator. Aber du kannst die Wechselrichter auch etwas unterdimensionieren. Haben dann meist besser Wirkungsgrade im Normalfall. Nennleistung kommt je nur an einem sehr kalten sonnigen Tag und dieser ist nicht so häufig im Jahr!
Bin aber kein Experte. Lass dich da nochmal beraten.
Sonnige Grüße
Christian |
_________________ Leistung: 17,64 kWp (selbst geplant und installiert)
Solarfläche: 107m2; Inbetriebnahme: 07.05.2007
Modul: 84x 210Watt SPR SunPower
Wirkungsgrad: Modul 17,7%, WR 96,1%
Wechselrichter: 2x SMA 5000 und 1x SMA 6000 +Webbox |
|
|
 |
|
|