Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 EVU verlangt abschlag der Einspeisevergütung Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
meitemark
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 17.01.2007
Beiträge: 32

BeitragVerfasst am: 18.05.2007, 15:13 Nach oben

Hallo,

ich habe mal wieder eine merkwürdige Vorderung eines EVU´s mitbekommen.

Es handelt sich um eine geplante Freiflächenanlage ca. 200 kW/p, dort steht der Einspeisezähler mehr als 50 m vom Transformator entfernt.

Nun sagt das EVU das sie einen Abschlag in Höhe von 1,5 cent/kWh verlangen, weil die strecke mehr als 50 m sind und auf der Leitung zwischen Zähler und Trafo zu viele Verluste anfallen.

Ich kann mir das nicht denken, weil dann macht man halt einen dementsprechenden hohen Querschnitt der Zuleitung um die Verluste zu minimieren.

Das EVU stützt sich auf des EEG und die TAB. Habt Ihr schonmal was davon gehört?

Sonnige Grüße
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Atommafia
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 571

BeitragVerfasst am: 19.05.2007, 11:48 Nach oben

Tach
meitemark hat Folgendes geschrieben:
Hallo,


Das EVU stützt sich auf des EEG und die TAB. Habt Ihr schonmal was davon gehört?

Sonnige Grüße


der Anschluß erfolgt an der Nieder- oder Mittelspannung ?

MfG
4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 19.05.2007, 12:51 Nach oben

hallo
müsste doch im EGG stehen oder nicht?? hab ich noch nichts von gehört...ist doch bei freilandanlagen nicht ungewöhnlich das der zähler weiter etnfernt ist vom wr...
haste das mit dem grösseren querschnitt dem evu mitgeteilt???

gruß 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
meitemark
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 17.01.2007
Beiträge: 32

BeitragVerfasst am: 19.05.2007, 13:40 Nach oben

Hallo,

der Anschluß erfolgt auf der Niederspannungsseite.

Die Aussage ist, vom Punkt der Einspeisung, also Stromzähler, wäre der Verlust zwischen Zähler und Trafo so groß das Sie (das EVU) nicht akzeptieren müssen und Abschläge verlangen dürfen.

Ich habe nach dem Punkt gefragt wo das steht, habe bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen.

Hat sowas schon jemand mal gehört?
Atommafia
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 571

BeitragVerfasst am: 20.05.2007, 21:08 Nach oben

Tach
meitemark hat Folgendes geschrieben:
Hallo,

der Anschluß erfolgt auf der Niederspannungsseite.



hängt an der Trafostation nur die PV-Anlage ?

MfG
Friday
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.01.2007
Beiträge: 122
Wohnort: Dinslaken

BeitragVerfasst am: 22.05.2007, 07:13 Nach oben

Ist der zugewiesene Netzanschlußpunkt ein Punkt im Niederspannungsnetz?
Ist es die Mittelspannungsseite der Einspeisereigenen Trafostation?

Dazwischen liegen die Trafoverluste die damit abgegolten werden sollen.
Im zweiten Fall wäre es damit nach meiner Ansicht korrekt.

_________________
Friday der Bastler
Carlson
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 344
Wohnort: Regensburg

BeitragVerfasst am: 22.05.2007, 09:39 Nach oben

scheint mir normal zu sein.
im biogasanlagenbereich wird das auch so gehandhabt.
manche evu rechnen die verluste aus und kürzen
die einspeisevergütung entsprechend, die anderen
machen es pauschal.

wenn ein anlagenbetreiber selbst einen trafo
besitzt, fallen die verluste genauso an, weil dort auf
der sekundärseite, also auf der hochspannungseite
gemessen wird.

insofern ist die gute nachricht, sei froh das du
keinen eigent trafo kaufen musst !

grüsse vom dach

_________________
Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
mrsued
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.05.2007
Beiträge: 47
Wohnort: deutschland

BeitragVerfasst am: 20.06.2007, 21:30 Nach oben

ja, gibt es bei größeren freilandanlagen anscheinend des öffteren.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.