16.11.2007, 19:36 |
 |
Hallo Luke,
absolut kein Problem, bin für jede Hilfe dankbar!
Bei mir wird genau das gleiche Fenster angezeigt, nur mit dem Unterschied, das bei mir COM3 erreichbar (grün) ist und alle anderen nicht erreichbar (rot) sind, glaube ich .
Ist schon eine ganze Weile her, wo ich es zuletzt probiert habe.
Werde es aber am Wochenende versuchen, wie schon geschrieben.
Übrigens:
| Zitat: |
...Du unternimmst Deine Verbindungsversuche 'türlich nicht bei Dunkelheit,
wenn die Module keinen Strom mehr produzieren und der QS längst schlummert... |
... auch nicht schlecht
Gruss
Klaus |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
16.11.2007, 19:52 |
 |
| klaus1960 hat Folgendes geschrieben: |
Bei mir wird genau das gleiche Fenster angezeigt, nur mit dem Unterschied, das bei mir COM3 erreichbar (grün) ist und alle anderen nicht erreichbar (rot) sind, glaube ich .
Ist schon eine ganze Weile her, wo ich es zuletzt probiert habe.
|
...na dann schau mal sicherheitshalber in den Gerätemanager und konfigurier die Kiste noch mal...
...bestätigen nicht vergessenn...
schönes Wochenende!
Luke |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
16.11.2007, 19:52 |
 |
Ich hatte mal ein Nokia Handy....dessen software hat den Com-port dauern besetzt auch wenn das handy nicht angestöpselt war... damit ging gar nix....auf dem Com- Schnitstelle... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
VeronaFeldbusch
Fleißiges Mitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 310
Wohnort: 89584 Ehingen
|
Verfasst am:
17.11.2007, 09:20 |
 |
Hallo Klaus,
das du Com 3 benutzt ist komisch.
Normal ist doch im Laptop Com 1 die erste ser. Schnittstelle.
Wie Luke schon sagte schau mal im Gerätemanager nach.
Gruß Verona |
_________________ 7,995 kWp - 37 Module IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i WR
in Kürze + 2,025 kWp - 9 Module Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 2000S |
|
|
 |
klaus1960
Stammmitglied

Angemeldet: 26.08.2006
Beiträge: 34
Wohnort: Babenhausen / Hessen
|
Verfasst am:
17.11.2007, 14:28 |
 |
Hallo an Alle,
also, habe soeben meinen "Lapi" dran gehabt und habe ein paar Bilder von den Einstellungen in der Software von Mastervolt gemacht (siehe unten).
Was mir jetzt auch komisch vorkommt, wie Ihr mich schon darauf hingewiesen habt, dass bei mir im Gerätemanager nur 1 COM angezeigt wird (siehe auch Bild)
Kann ich irgenwo die Com-Schnittstelle anpassen oder was läuft bei mir schief
Gruss
Klaus
 |
|
|
|
 |
VeronaFeldbusch
Fleißiges Mitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 310
Wohnort: 89584 Ehingen
|
Verfasst am:
17.11.2007, 15:11 |
 |
Hallo,
nach Gerätemanager musst du die Mastervolt-Software auf COM 1 stellen.
Teste das mal.
Gruß Verona |
_________________ 7,995 kWp - 37 Module IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i WR
in Kürze + 2,025 kWp - 9 Module Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 2000S |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
17.11.2007, 17:45 |
 |
...checkst vielleicht noch kurz folgendes:
im Geräte Manager Kommunikationsanschluss (COM1) klicken,
unter 'Eigenschaften' die Anschlusseinstellungen wählen...
...unter 'Erweitert' prüfen ob COM1 tatsächlich die COM-Anschlussnummer COM1
hat, falls nicht (wie in meinem provozierten Beispiel) auf COM1 ändern...
...danach sollte das MV Programm COM1 finden...
...testen kannst Du das allerdings heute vermutlich nicht mehr...
...schon zu dunkel....
Luke |
|
|
|
 |
klaus1960
Stammmitglied

Angemeldet: 26.08.2006
Beiträge: 34
Wohnort: Babenhausen / Hessen
|
Verfasst am:
18.11.2007, 13:05 |
 |
Hallo Verona, hallo Luke,
| Zitat: |
| nach Gerätemanager musst du die Mastervolt-Software auf COM 1 stellen |
... Verona, würde ich gerne machen, aber COM1 kann ich in der Software nicht anwählen, ist immer "rot".
| Zitat: |
im Geräte Manager Kommunikationsanschluss (COM1) klicken,
unter 'Eigenschaften' die Anschlusseinstellungen wählen...
...unter 'Erweitert' prüfen ob COM1 tatsächlich die COM-Anschlussnummer COM1
hat, falls nicht (wie in meinem provozierten Beispiel) auf COM1 ändern...
...danach sollte das MV Programm COM1 finden... |
.... Luke, habe Anschluss wie oben beschrieben überprüft. COM1 ist wirklich COM1. Bei COM3 wird mir hier im PULL-Down Menü angezeigt, das Dieser schon belegt ist.
Habe aber da eine . Kann es sein das die Software von Mastervolt einen Fehler hat?? Habe Diese schon im Februar 07 runter geladen.
Und noch eine Frage: Geht das Display am WR aus, wenn ich Erfolgreich mit dem WR verbunden bin
Gruss
Klaus |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
18.11.2007, 15:11 |
 |
| klaus1960 hat Folgendes geschrieben: |
.... Luke, habe Anschluss wie oben beschrieben überprüft. COM1 ist wirklich COM1. Bei COM3 wird mir hier im PULL-Down Menü angezeigt, das Dieser schon belegt ist.
|
...nö...die serielle Schnittstelle scheint tatsächlich COM3 zu sein
(das beweist der Hinweis auf die Belegung)...
...die MV Software erkennt also alles richtig...
...falls Dein PC tatsächlich eine serielle Schnittstelle unterstützt...
(kann z.B. mit dem PC Wizard gecheckt werden)
...soltest Du entweder im Pull Down Menu COM1 zur Benennung der Schnittstelle wählen...
...oder der MV Software bestätigen, das sie mit COM3 arbeiten soll...
...wenn Du auf dem PC die Schnittstelle in COM1 umbenannt bekommst,
sollte die MV Software das dann auch mit 'grün' quittieren...
...wußte bislang nicht, das Dein WR bereits ein Display hat...
...habe selbst keins, keine Ahnung wie sich das auf den Datentransfer auswirkt,
schau mal in der Bedienungsanleitung nach...
Luke
Nachtrag: ...mach hin, wird bald dunkel...  |
|
|
|
 |
VeronaFeldbusch
Fleißiges Mitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 310
Wohnort: 89584 Ehingen
|
Verfasst am:
18.11.2007, 16:15 |
 |
Hallo,
checke mal was in BIOS für eine Schnittstelle eingetragen ist.
Display geht nur kurz aus bzw. zeigt quatsch an wenn du zum ersten mal drauf zugreifst.
Mir kommt aber Com 3 immer noch spanisch vor.
Dann mache doch mal den Loop Test:
Sub-D-9 Buchse besorgen und pin 2 und 3 verbinden.
Dann Hyperterminal starten und mit Com 3 bzw. Com 1 verbinden.
Wenn Stecker eingesteckt ist siehst du was du an der Tastatur eingiebst.
Wenn der Stecker weg ist siehst du nicht was du eintippst.
Nur mal so al Test.
Halte uns auf dem Laufenden.
Gruß Verona |
_________________ 7,995 kWp - 37 Module IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i WR
in Kürze + 2,025 kWp - 9 Module Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 2000S |
|
|
 |
carphone66
Stammmitglied

Angemeldet: 13.10.2007
Beiträge: 74
Wohnort: Ulm
|
Verfasst am:
18.11.2007, 22:09 |
 |
Standardmäßig liegt COM1 auf der Adresse 03F8 und benutzt den Interrupt IRQ4. (COM2: 02F8 und IRQ3.) Dein Laptop benutzt möglicherweise einen anderen Ein-Ausgabebereich als denjenigen der bei 03F8 anfängt.
Möglicherweise nimmt das Mastervolt Programm gar nicht die Namen, die Win XP vergibt, sondern schaut bei den verschiedenen EA Adressen nach, wo es eine COM Schnittstelle findet. Dann wäre das, was die Mastervolt SW als COM3 meldet, das selbe was dein Betriebssystem als COM1 anzeigt.
Du kannst die E/A Adressen der COM Schnittstellen in der Systemsteuerung nachsehen. Wenn bei COM1 nicht 03F8 steht, stimmt meine obige Vermutung. Ansonsten hat irgendein Programm möglicherweise deine COM Schnittstellen verbogen. Z.B. ein Dialer oder ein Programm dass einen Dialer verhindern will.
Aber mach erst mal den Loop Test wie von Verona beschrieben. Hyperterminal findest du unter Zubehör - Kommunikation.
Chris |
|
|
|
 |
Kowalsky
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 05.08.2007
Beiträge: 80
Wohnort: Oberpfalz
|
Verfasst am:
18.11.2007, 23:38 |
 |
@verona:
hab´s endlich geschafft ..und die daten aus dem wr aufgesaugt ("importiert")!.
danke nochmal für den tollen tipp ,die nachfolgenden super-bilder -und die geduld!
viele
grüße
kowalsky  |
_________________ ..die KW´s von 27 Stück 215er Sanyos über Mastervolt QS 6400 ab in´s Netz! |
|
|
 |
Kowalsky
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 05.08.2007
Beiträge: 80
Wohnort: Oberpfalz
|
Verfasst am:
21.11.2007, 02:54 |
 |
| VeronaFeldbusch hat Folgendes geschrieben: |
Hallo,
Mir kommt aber Com 3 immer noch spanisch vor.
Gruß Verona |
also bei mir geht es auch über "com3". ist ja auch egal, wichtig, das data control und der gerätemanger vom pc identische com-anschlüsse darstellen.
-denk´ich mal.
gruß
kowalsky
 |
_________________ ..die KW´s von 27 Stück 215er Sanyos über Mastervolt QS 6400 ab in´s Netz! |
|
|
 |
klaus1960
Stammmitglied

Angemeldet: 26.08.2006
Beiträge: 34
Wohnort: Babenhausen / Hessen
|
Verfasst am:
30.11.2007, 18:35 |
 |
Hallo, da bin ich wieder!
konnte mein Problem heute lösen . Habe ganz einfach die vorhandene COM 1-Schnittstelle auf meinen Laptop gelöscht, das Kabel angeschlossen und den "Lepi" neu gebootet. Anschließend in der Mastervolt-Software COM1 angewählt und da waren meine WR
Allerdings kann ich nur die letzten 10 Tageswerte pro WR auslesen
Gibt es eigentlich schon eine neuere Software, wo ich alle Tageswerte ( 27 Tage) auslesen kann
gruss
klaus |
|
|
|
 |
VeronaFeldbusch
Fleißiges Mitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 310
Wohnort: 89584 Ehingen
|
Verfasst am:
30.11.2007, 22:22 |
 |
Hallo,
soweit mir bekannt ist sind die 27 Tage nur im Display
und nicht im WR gespeichert.
Gruß Verona |
_________________ 7,995 kWp - 37 Module IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i WR