Hi, was haltet ihr von dieser Belegung des Daches?
Fraglich ist ob die Rot gezeichneten Module installiert werden sollen oder nicht.
Bin mir nicht sicher wie das aussehen wird.
(Zeichnung ist nicht die beste, Maße sollten aber so ungefähr stimmen)
Das Dach hat ne genaue Süd Ausrichtung und bis auf die Gaube keine Verschattung.
Zum Einsatz sollen Module von Solarwatt (Monos) mit 225 WP kommen.
Gruß Stiff |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
bereil
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.11.2005
Beiträge: 1500
Wohnort: Ostfriesland
|
Verfasst am:
04.05.2007, 11:42 |
 |
Hallo Stiff,
ich mach mal den Anfang:
Die untersten 5 Ziegelreihen der gesamten Hausbreite haben eine flachere Neigung als die darüber. Deshalb sollten diese einen einzelnen WR oder bei einem Multistring WR einen eigenen Strang bilden.
Hast du schon mal überlegt die Module "hinzustellen".
bereil |
_________________ Man muß nach NORDEN gehen um Photovoltaik zu sehen. Eindeutig zweideutig.
7,28kwp 56 Mitsubishi PV-MF130EA2 mit Kaco WR 2x PVI3500xi und Solarlog 400e
www.solarlogshop.de |
|
|
 |
stätzlinger
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395
|
Verfasst am:
04.05.2007, 11:47 |
 |
Hallo,
um welche Uhrzeit endet die Beschattung der linken Modulflächen, wann beginnt die Beschattung der rechten Modulflächen?
Würde zu 2 Strings, (links, rechts) und einem Multistringwechselrichter raten.
Aus welcher Gegend kommst du?
Stätzlinger,  |
Zuletzt bearbeitet von stätzlinger am 04.05.2007, 12:16, insgesamt 2-mal bearbeitet |
|
|
 |
Stiff
Öfters hier

Angemeldet: 20.04.2007
Beiträge: 25
|
Verfasst am:
04.05.2007, 11:49 |
 |
Was meinst Du mit "die Module "hinzustellen". " ?
So wie die Module jetzt eingezeichnet sind endet die
Beschattung Links um ca 11:30 Uhr.
Die Beschattung Rechts beginnt um ca. 17:30 Uhr. |
|
|
|
 |
stätzlinger
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395
|
Verfasst am:
04.05.2007, 11:57 |
 |
Hallo,
er meint senkrechte Montage.
Du weisst schon, daß du von allen zusammengeschalteten Modulen keinen Ertrag hast, wenn ein einziges Modul nur zu einem kleinen Teil verschattet wird?
Die 17 Uhr 30 sind eventuell akzeptabel, aber bis 11 Uhr 30 keinen Ertrag auf einem String ist krass, da musst du mehr Abstand halten!
Stätzlinger,  |
Zuletzt bearbeitet von stätzlinger am 04.05.2007, 12:03, insgesamt einmal bearbeitet |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
04.05.2007, 12:02 |
 |
Hinstellen = hochkant-Montage der PV-Module
Die unterschiedliche Dachneigung ist aber nur sehr gering, da würde ich nicht so große Bedenken haben um hier einen extra Wechselrichter einzusetzen. Dann lieber auf den Schatten der Dachgaube und der SAT-Anlage eingehen und hier einen Multistring-Wechselrichter bzw. 2 Wechselrichter einsetzen.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Stiff
Öfters hier

Angemeldet: 20.04.2007
Beiträge: 25
|
Verfasst am:
04.05.2007, 12:03 |
 |
Mit Senkrechter Montage bekomme ich weniger Module auf´s Dach.
Die Belegung ist nicht auf meinem Mist gewachsen, hat mein Solarteur so geplant.
Beschattung ist mit einberechnet.
Die Anlage soll an nem Multi String WR hängen um die verschiedenen Dachneigungen zu berücksichtigen.
Sat Anlage kommt noch weg, stört also nicht mehr.
Mir ging´s eigentlich eher um die Frage wie das optische Bild ist wenn vier Module Senkrecht und 27 Module Waagerecht montiert sind. |
|
|
|
 |
Ostfriesenstrom
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.04.2006
Beiträge: 877
Wohnort: Ostfriesland
|
Verfasst am:
04.05.2007, 12:08 |
 |
Moin Stiff,
würde auch überlegen links drei (oder vielleicht sogar vier?) Reihen senkrecht und rechts eine oder zwei Reihen senkrecht mit jeweils größtmöglichem Abstand zur Gaube wg. der Verschattung. Die Module unten wie bereil schon geschrieben hat wegen anderer Neigung separat anschließen als eigener String.
Gruß von der Küste
Roman |
_________________ OstfriesenStrom`s SolarLog Daten
OstfriesenStrom auf Sonnenertrag |
|
|
 |
astrafahrer
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.06.2005
Beiträge: 518
|
Verfasst am:
04.05.2007, 12:08 |
 |
| Stiff hat Folgendes geschrieben: |
Mir ging´s eigentlich eher um die Frage wie das optische Bild ist wenn vier Module Senkrecht und 27 Module Waagerecht montiert sind. |
Frag deine Nachbarn
Nee, im Ernst; Mich würde die unterschiedliche Ausrichtung nicht stören. Ich find´s schlimmer, unterschiedliche Module (Kantenlänge, Zellgeometrie, etc.) auf dem Dach zu haben.
Macht´s preislich (pro kWp) einen Unterschied?
Ich würde soviel wie möglich draufpacken, später bereust du ggf. die Entscheidung, die Module weggelassen zu haben. |
_________________ Grüße
Dieter
-------------
- 4 Anlagen mit 19,22 kWp; Wechselrichter von SMA; Module von Siemens und Solarworld;
- http://www.solarlog-home.de/pvpilsach/
- http://www.solarlog-home.de/pvdeining/ |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
04.05.2007, 12:20 |
 |
Also wenn es nach mir ginge, dann würde ich keine Mischung aus senkrechten und waagerechten Modulen machen. Da bin ich dann doch zu sehr dem optischen Empfinden zugeneigt und mag das nicht.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
stätzlinger
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395
|
Verfasst am:
04.05.2007, 12:28 |
 |
Hallo,
müssen es unbedingt die Solarwatt M 220 sein? Sind mit 168 x 99 ganz schön groß. Mit kleineren Modulen kann man meist besser jonglieren.
Wer so nahe an die Dachkante baut muss die Befestigung superstabil auslegen.
Stätzlinger,  |
|
|
|
 |
Stiff
Öfters hier

Angemeldet: 20.04.2007
Beiträge: 25
|
Verfasst am:
04.05.2007, 12:33 |
 |
Da hast Du recht, bin da auch grade am überlegen ob Module mit anderen Abmessungen nicht besser sind.
Hast Du ne Alternative parat? |
|
|
|
 |
stätzlinger
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 14.04.2007
Beiträge: 395
|
Verfasst am:
04.05.2007, 12:42 |
 |
Hallo,
spielt Geld eigentlich keine Rolle bei dir?
Bei Längsmontage und einem gesunden Abstand von Dachkanten und Gaube kommst du mit 27 Modulen auf ca. 6 KW. Für die Solarwatt 225 wäre ein SunnyBoy 5000 TL genau richtig.
Wenn du mit Gewalt auf 7 KW kommst, brauchst du die teure Quermontage, einen zweiten WR und hast Verschattungsverluste. Das haut dir die Rentabilität total in den Keller!
Stätzlinger,  |
|
|
|
 |
Stiff
Öfters hier

Angemeldet: 20.04.2007
Beiträge: 25
|
Verfasst am:
04.05.2007, 12:53 |
 |
Du hast ja Recht, natürlich spielt das liebe Geld die Hauptrolle.
So wie Du´s schreibst, war´s ja auch geplant, genau mit der Anzahl von Modulen und dem Sunny Boy 5000 TL
Ich wollte nur mal sehen was geht.
Gruß Stiff |
|
|
|
 |
wattpeak
Stammmitglied


Info: Großhändler
Angemeldet: 18.05.2006
Beiträge: 56
Wohnort: Berlin
|
Verfasst am:
04.05.2007, 13:33 |
 |
Hm 27 Module x 225 Wp= 6075 Wp DC
SB 5000TL HC= max. DC Leistung 5300 Wp
AC-Nennleistung 4600 Wp
Da wollt ihr wirklich nur einen WR nehmen? |