Die Wechselrichter sind wie folgt beschaltet:

String 1: WR 1: String 1 : 11 Module
String 2: WR 1: String 2 : 11 Module
String 3: WR 1: String 3 : 12 Module

String 4: WR 2: String 1 : 11 Module
String 5: WR 2: String 2 : 11 Module
String 6: WR 2: String 3 : 12 Module

String 7: WR 3: String 1 : 11 Module
String 8: WR 3: String 2 : 11 Module
String 9: WR 3: String 3 : 11 Module

Gesamt: 101 Module

Bild siehe unten. Es gibt 2 Dachausrichtungen. Von vorne gesehen:

auf der kleineren Dachfläche befinden sich die Strings 1 bis 4
auf der größeren Dachfläche (links) befinden sich die Strings 5 bis 9

Alle 3 WR laufen jetzt seit genau 2 Stunden auf MPP Peak.

Image

_________________
101 x Solar Projekt 175 W
3x SMA SB 5000 TLHC Multistring -
WR Eigenbaukühlung - 17.675 kWp
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2150
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 01.05.2007, 14:17 Nach oben

mppPeak ist keine Fehelrmeldung, sondern eine ganz normale Meldug die sagt das die Anlage über der Nenmleistung (4600W) läuft. Ich denke, deine Anlage läuft normal. Eventuell könnte sich der Schornstein geringfügig auswirken.

Auf jeden Fall brauchst du keinen WR zu tauschen oder die Anlage umbauen.

Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
solerling
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 673
Wohnort: 85

BeitragVerfasst am: 01.05.2007, 15:53 Nach oben

Halloo ray

Wenn alle drei Wechselrichter im Mpp Bereich laufen kann es doch in Ordnung sein.
Du hast zwei verschiedene Ausrichtungen der Dächer also ist die Spitzenleistung niedriger ,dafür aber länger.

Bei 13,8 kw hast Du immerhin 78 % der Modulleistung und das ist ja nicht so schlecht bei Deiner Ausrichtung.

Wie hoch sind Deine Tagesleistungen,das ist ja wichtiger als die Spitzenleistung ?

meine Meinung

Gruß Josef
ray
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 07.04.2007
Beiträge: 18
Wohnort: Allgäu

BeitragVerfasst am: 01.05.2007, 18:53 Nach oben

Hallo Josef!

Heute war ein super-Tag, ich konnte es mir nicht nehmen lassen das Dach heute früh von Dreck zu säubern, dann wehte den ganzen Tag ein wirklich kühler Wind über die Module so dass heute der beste Tag seit Inbetriebnahme war (6,11 kWh/kwp)

April: 146,6 kWh/kwp
März: 98,8 kWh/kwp

Leider funktionierte im Februar der weblog nicht, daher kann ich erst auf 2 Monate Erfahrung zurückblicken.

_________________
101 x Solar Projekt 175 W
3x SMA SB 5000 TLHC Multistring -
WR Eigenbaukühlung - 17.675 kWp
kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2150
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 01.05.2007, 19:10 Nach oben

ray hat Folgendes geschrieben:

Leider funktionierte im Februar der weblog nicht, daher kann ich erst auf 2 Monate Erfahrung zurückblicken.


Ich würde monatlich den Zähler ablesen und aufschreiben. In unsere Datenbank sollten eh nur vom Zähler abgelesene Werte eingetragen werden.

Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS