Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 Wie bekomme ich die WECHSELRICHTER an den ZÄHLER ??? Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
gwsenergie
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 05.05.2006
Beiträge: 20

BeitragVerfasst am: 26.04.2007, 07:39 Nach oben

hallo
im link findest du ein Schaltplan der so bestückt ist wie die meisten EVU's es verlangen.
Am besten vorher nochmal abklären.
SLS muß sein wie schon erwähnt handelt es sich um einen Neuanschluß.
Ach so , es wird ein Drehstromzähler benötigt und dieser auch 3 phasig angeschlossen.

http://www.gws-energie.de/bsp.pdf
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Ping Slammy
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 03.08.2006
Beiträge: 230
Wohnort: 94362 Neukirchen

BeitragVerfasst am: 26.04.2007, 13:10 Nach oben

Hallo Marcus,

Der IG 30 braucht einen 16 A Sicherungsautomat TYP B,
Der IG 40 einen 25 A Sicherungsautomat TYP B, Fronius erlaubt sogar
einen 32 A Automat TYP C.

Bei der IG Serie kann man kein 16mm² anschließen, weil max. nur ein 10mm² erlaubt ist, ....6mm² bei Adernhülsen.

Also wenn du auf größer als 10 mm² gehen musst, mache doch eine kleine Unterverteilung und setzte die Sicherungsautomaten direkt bei den WRs in die Unterverteilung, um die WRs vor Ort aussichern zu können.

Servus
Ping Slammy

_________________
Wir sind Direkthändler von Modulen, Installateur und
Handwerksbetrieb.
Bitte Angebot einholen.
VeronaFeldbusch
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 320
Wohnort: 89584 Ehingen

BeitragVerfasst am: 26.04.2007, 14:13 Nach oben

Hallo,

ich muss leider wiedersprechen.

Der Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) muss am Anfgang der zu schützenden Leitung sitzen !!!

Gruß Verona

_________________
7,995 kWp - 37 Module IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i WR
1,980 kWp - 9 Module Sanyo HIP220HDE1 - Solarmax 2000S
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4577
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 26.04.2007, 14:33 Nach oben

VeronaFeldbusch hat Folgendes geschrieben:
Hallo,

ich muss leider wiedersprechen.

Der Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) muss am Anfgang der zu schützenden Leitung sitzen !!!


Lies Ping Slammys Beitrag nochmal genau durch, denk 2mal drüber nach, widersprech dir selber und alles ist wieder ok.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
VeronaFeldbusch
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 320
Wohnort: 89584 Ehingen

BeitragVerfasst am: 26.04.2007, 14:55 Nach oben

Hallo,

nochmal die Reihenfolge:

HA mit 3 mal NH000 -> Leitung 35mm² zum SLS 63A ->
mit 10 mm² zum Zähler -> mit 10mm² zum Diazed oder LS ->
Leitung zu WR oder UV -> LS in UV -> Leitung zum WR

Also immer ne passende Sicherung am Anfang der Leitung ( oder wie
der Name sagt Leitungsschutzschalter )

Gruß Verona

_________________
7,995 kWp - 37 Module IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i WR
1,980 kWp - 9 Module Sanyo HIP220HDE1 - Solarmax 2000S
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4577
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 26.04.2007, 15:22 Nach oben

Hat Ping Slammy etwas anderes behauptet und geraten?

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
VeronaFeldbusch
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 320
Wohnort: 89584 Ehingen

BeitragVerfasst am: 26.04.2007, 17:55 Nach oben

Hallo,

ich habe es so verstanden das die Automaten bei WR in die Unterverteilung sollen.

Aber wie mein Name sagt, bin ich heute villeicht wieder mal ein bischen blond...

Ich will nur vermeiden das "Hobbybastler" ihre Hütte abfackeln...

Gruß Verona

_________________
7,995 kWp - 37 Module IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i WR
1,980 kWp - 9 Module Sanyo HIP220HDE1 - Solarmax 2000S
Marcus1977
Neu hier
Neu hier


Info: Interessent
Angemeldet: 20.02.2007
Beiträge: 7

BeitragVerfasst am: 26.04.2007, 20:33 Nach oben

Und was sagt ihr zu dem schaltplan hier?
http://www.gws-energie.de/bsp.pdf

Da sieht es ja easy aus...

Danke für die tolle Antworten.
Heute wieder nix vom Elektriker gehört

Marcus
Udo
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.06.2005
Beiträge: 218

BeitragVerfasst am: 26.04.2007, 21:08 Nach oben

lehmann28 hat Folgendes geschrieben:
snip..In deinem Beitrag sind soviele Fehler drin, da sollte man schon beinahe dem Admin sagen, daß er den Beitrag streicht.

Zum Bestandschutz und TAB2000 haben hier ja schon einige das richtige gesagt.

Der Tom Cool


Hallo Tom,

dann sei doch bitte so nett und sag mir was ich falsches geschrieben habe...

Gruß
Udo
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4577
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 26.04.2007, 21:49 Nach oben

VeronaFeldbusch hat Folgendes geschrieben:
...ich habe es so verstanden das die Automaten bei WR in die Unterverteilung sollen.
Aber wie mein Name sagt, bin ich heute villeicht wieder mal ein bischen blond...
Ich will nur vermeiden das "Hobbybastler" ihre Hütte abfackeln...


Zitat:
Also wenn du auf größer als 10 mm² gehen musst, mache doch eine kleine Unterverteilung und setzte die Sicherungsautomaten direkt bei den WRs in die Unterverteilung, um die WRs vor Ort aussichern zu können.


Jetzt ok?

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Elektro-Michel
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 28.11.2006
Beiträge: 8
Wohnort: Rheinhessen

BeitragVerfasst am: 15.05.2007, 23:57 Nach oben

Hallo!

wie von Helios und VeronaFeldbusch schon geschrieben, diese Arbeiten dürfen nur durch einen zugelassen Elektriker durchgeführt werden, der weiss dann auch wie´s angeschlossen werden soll.

Siehe neue NAV (NiederspannungsAschlußVerordung) bzw. alt AVBEltV unter § 12 die eigentlich jeder der Strom von seinem EVU bezieht, mit Unterschrift unter den Zählerantrag anerkannt hat!

Zumal hier Arbeiten im Vorzählerbereich stattfinden (Einbau SLS etc.)

Der zugelassene Elektiker hat das Wissen, um die Arbeiten Fachgerecht auszuführen! Bei uns ist es sogar so das bei der Inbetriebnahme der zugelassene Elektriker vor Ort sein muss da ein Inbetriebnahmeprotokoll ausgefüllt wird. (EWR - Worms)

Außerdem muss der zugelassene Elektriker einen Zählerantrag für die Einspeisung stellen, weitere Unterlagen wie Stromlaufplan einpolige Darstellung, Datenblätter etc einreichen,
und mit seiner Unterschrift die Ordnungsgemäße Installation bestätigen.

Ich zumindest kenne keinen zugelassenen Elektriker der andere, nicht Fachkräfte, die Arbeiten ausführen lässt und mit seiner Unterschrift die ordnungsgemässe Installtion bestätigt und nach ein paar Jahren wenn eben durch nicht ordnungsgemässe Installtion etwas passiert (Hütte brennt ab oder es kommt gar ein Menschenleben zu Schaden), dann in den Bau wandert! .....leider aber wohl schon geschehen

Ich zumindest kann mir nicht vorstellen das der Anfangs erwähnte zugelassene Elektriker nicht über das KnowHow verfügt diese Arbeiten durchzuführen, da
SLS einbauen, notfalls beim EVU die richtige Zählerverdrahtung (bei uns ab 10KW Wechselricherleistung Farben am Zähler anders herum) und der Einbau von den richtigen Sicherungsautomaten nach Installationsanleitung Wechselrichter etc. kein Hexenwerk ist und der zugelassene Elektriker mit Sicherheit nicht zum ersten Mal einen Zählerplatz erweitert bzw. errichtet!

Dies sollte man bedenken, wenn man solche Arbeiten, was eben nicht jeder darf (NAV bzw.alt AVBEltV), durchführen möchte. (Gilt eigentlich übrigens auch für die normale Elektroinstallation) Deshalb dünkt mir das es den Anfangs erwähnten zugelassenen Elektriker wohl nicht gibt. - man das gerne in Eigenleistung erstellen würde, was aber bei der Inbetriebnahme wohl nicht so ganz funktioniert, abgesehen vom notwendigen Prüfprotokoll . denn (um mal in den Fachbereich abzugleiten) auch die Isolations und Schleifenwiderstände/Netzinnenwiderstand, Fi_Prüfung, Richtige Zuordnung der Überstromschutzorgane, Richtige Auswahl der Leitungen etc muss durch ein Prüfprotokoll gemäß VDE 0100/Teil 610 belegt werden. Und nicht jeder Laie hat ein Profitest II s für richtig Knete zuhause rumliegen.

Gruß Michel
Smooth
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 16.08.2006
Beiträge: 30
Wohnort: Heidelberg

BeitragVerfasst am: 18.05.2007, 18:20 Nach oben

- 3 Pol. SLS 35A
- 2 x B20 automat (B16 geht mit dem IG40 nicht) Ich würde NeoZed 20A Empfehlen
- Leitung 3x4mm² NYM
- Eventuell Zählersteckklemmen.

gruss Smooth

p.s. Such dir einen neuen Elektriker
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS