Hallo Forumgemeinde,
jetzt war gestern die Montagefirma bei mir und hat Mängelbeseitigung betrieben und nun schaue ich auf meinen WR (STW 3600) und da steht bei strahlendem Sonnenschein ein Fehlercode State 502...heul
Ich habe mal nachgeschlagen, da steht im Fehlercode, dass ein zu geringer Isolationswiderstand gemessen wird. Was heißt das denn nun wieder. Gestern wurde bei mir ein Drain 2 Baustein eingesetzt, weil die Anlage nur 50 Leistung brachte. Naja, nun bringt sie garkeine mehr
Kann mir jemand sagen, was da nun wieder nicht ok ist?
Danke und Gruß |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Carlson
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 340
Wohnort: Regensburg
|
Verfasst am:
25.03.2007, 12:13 |
 |
böse Sache, aber bitte mehr Angaben zur Anlage !
was für Module
was für Solarkabel
und und und
Grüsse vom Dach |
_________________ Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz |
|
|
 |
BOBO
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.04.2006
Beiträge: 1770
Wohnort: Südlich von München
|
Verfasst am:
25.03.2007, 20:50 |
 |
|
|
 |
düsseldorfer
Öfters hier

Angemeldet: 10.10.2006
Beiträge: 16
|
Verfasst am:
25.03.2007, 21:48 |
 |
ja, richtig. mit 210er modulen. |
|
|
|
 |
pv-jr
Vielschreiber

Info: Betreiber
Angemeldet: 12.11.2006
Beiträge: 282
Wohnort: Rhein-Neckar-Kreis
|
Verfasst am:
25.03.2007, 21:50 |
 |
Hallo lobberland,
bei mir wurde beim Austausch Performer gegen DrainII die Software aus diesem Grund aktualisiert - so weit ich es verstanden habe (ziemlicher Technik-Laie).
Gruß
J. |
|
|
|
 |
Inverterpope
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 26.03.2007
Beiträge: 147
Wohnort: Ansbach
|
Verfasst am:
02.04.2007, 08:12 |
 |
Hallo Lobberland,
Da hat wohl der Soli vergessen die aktualisierte Fronius Software aufzuspielen.
Dann gehört der State502 der Vergangenheit an.
Gruß
Inverterpope |
_________________ let the sun energize you |
|
|
 |
Wolkenvertreiber
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.09.2006
Beiträge: 1640
Wohnort: Landkreis Schaumburg
|
Verfasst am:
02.04.2007, 09:51 |
 |
| Zitat: |
| Gestern wurde bei mir ein Drain 2 Baustein eingesetzt, weil die Anlage nur 50 Leistung brachte. |
...bin ja etwas neugierig....
...Warum setzt SunTechnics diese "Drain2" Bausteine (.. was immer das auch sein mag) nicht gleich ein, sondern immer erst dann, wenn die Anlage leistungsmäßig "den Bach runter geht" ....
...ist in meinen Augen kein überzeugendes Qualitätsmanagement....
...es muss ja erst einmal auffallen, dass die Anlage nicht funktioniert...
...und wer die Anlage nicht ständig überwacht..
...merkt es wohl erst dann, wenn es schon zu spät ist...  |
_________________ 7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
http://www.wolkenvertreiber.xail.net |
|
|
 |
pv-jr
Vielschreiber

Info: Betreiber
Angemeldet: 12.11.2006
Beiträge: 282
Wohnort: Rhein-Neckar-Kreis
|
Verfasst am:
02.04.2007, 17:58 |
 |
Hallo Wolkenvertreiber (Vielen Dank, du machst deinen Job i.M. sehr gut),
eine "vielleicht" laienhafte Antwort eines Betroffenen:
Vielleicht hat SunTechnics zu lange gebraucht, um festzustellen, dass und warum der Drain-Baustein (zur Vermeidung der Polarisation bei den SunPower-Rückseitenkontaktmodulen) das eine Mal ausreichend ist und das andere Mal nicht.
Der Drain Baustein wurde ja automatisch eingebaut.
Waren auch einige Artikel in Photon drin (April und Juni 2006).
Zeigt wieder einmal, wie wichtig ein Ertragsvergleich (sonnenertrag.eu) ist. Ich kann dir sagen, du merkst recht schnell, dass die Anlage nicht ausreichend Ertrag abwirft, wenn du dich darum kümmerst.
Und wenn du das Forum kennst, siehe " Reale Erfahrungen mit Suntechnics STM 210 gesucht", bist du polarisiert für diese Problematik; und zwar schon ab April 2006. |
|
|
|
 |
Rio
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 1002
Wohnort: Kleve (NRW)
|
Verfasst am:
02.04.2007, 18:18 |
 |
Wolkenvertreiber.....warum ruft Automarke M....... oder B.. ihre Fahrzeuge in eine Vertragswerkstatt zum Austausch von Teil X ? Warum bauen die nicht direkt die besseren Teile ein?
Qualitätssicherung beginnt beim Entwurf und endet nicht mit dem ausliefern des Produktes!
P S der Drain2 wird erst seit November 2006 gebaut.
Gruß Rio |
_________________ 6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220
Wechselrichter Suntechnics 4600 E
Dachneigung 45° Ausrichtung 220°
Gestellsystem Suntechnics STG 80
Standort Kreis Kleve (NRW) |
|
|
 |
Wolkenvertreiber
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.09.2006
Beiträge: 1640
Wohnort: Landkreis Schaumburg
|
Verfasst am:
02.04.2007, 18:29 |
 |
Habe mir schon kurz nach dem Schreiben gedacht,eventuell im falschen Thread zu sein...
... na ja ich bin ja von der Leistung der STM210 durchaus beeindruckt...
... auch bei den Langzeittest in Stuttgart liegen sie ja z.Zt. vorn...
...(mussten die da auch nachträglich nen Drain-Baustein einbauen ? )...
... Allerdings erinnert mich das ganze eher an eine "Bastelstunde", als an ein ausgereiftes Serienprodukt...
| Zitat: |
| du merkst recht schnell, dass die Anlage nicht ausreichend Ertrag abwirft, wenn du dich darum kümmerst. |
... da sehe ich ja gerade das Problem. Es soll ja PV-Betreiber geben, die schauen nur alle 4-8 Wochen auf den Zähler...
...denen sind die STM210 wohl nicht zu empfehlen....
wolkenvertreiber, der morgen mal kurz Pause macht....  |
_________________ 7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
http://www.wolkenvertreiber.xail.net |
|
|
 |
Rio
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 1002
Wohnort: Kleve (NRW)
|
Verfasst am:
02.04.2007, 18:34 |
 |
| Wolkenvertreiber hat Folgendes geschrieben: |
... da sehe ich ja gerade das Problem. Es soll ja PV-Betreiber geben, die schauen nur alle 4-8 Wochen auf den Zähler...
...denen sind die STM210 wohl nicht zu empfehlen....
wolkenvertreiber, der morgen mal kurz Pause macht....  |
Wolkenvertreiber....für solche gibts ja die 10 jährige SunTechnis Ertragsgarantie !  |
_________________ 6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220
Wechselrichter Suntechnics 4600 E
Dachneigung 45° Ausrichtung 220°
Gestellsystem Suntechnics STG 80
Standort Kreis Kleve (NRW) |
|
|
 |
pv-jr
Vielschreiber

Info: Betreiber
Angemeldet: 12.11.2006
Beiträge: 282
Wohnort: Rhein-Neckar-Kreis
|
Verfasst am:
02.04.2007, 18:44 |
 |
Hallo Rio,
die Erträge waren aber nicht so schlecht, dass sich die Ertragsgarantie gelohnt hätte.
Sie hätte vielleicht den Verlust etwas gemindert - aber nie voll ersetzt.
Rechen mal die Ertragsgarantie durch, was sie dir im letzten Jahr ersetzt hätte und setze die Polarisationsverluste in Relation dazu.
J. |
|
|
|
 |
Rio
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 1002
Wohnort: Kleve (NRW)
|
Verfasst am:
02.04.2007, 19:17 |
 |
Hallo pv-jr
Die Ertragsgarantie ......garantiert dir 90% der erwarteten Einspeisevergütung ausgehend von der Ertragsprognose! Wie schon gesagt ....ist die Ertragsgarantie ja Bestandteil einer Anlagengarantie....die eigentlich jeder haben sollte (meine Meinung)!
Gruß Rio |
_________________ 6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220
Wechselrichter Suntechnics 4600 E
Dachneigung 45° Ausrichtung 220°
Gestellsystem Suntechnics STG 80
Standort Kreis Kleve (NRW) |
|
|
 |
pv-jr
Vielschreiber

Info: Betreiber
Angemeldet: 12.11.2006
Beiträge: 282
Wohnort: Rhein-Neckar-Kreis
|
Verfasst am:
02.04.2007, 19:37 |
 |
Hallo Rio,
ich habe keine Garantie.
Machen wir es mal konkret:
Meine Ertragsgarantie wäre 8350 kWh/Jahr - durch Wetterzuschlag ca. 8.800 kWh/Jahr für 2006.
Mein Ergebnis trotz Polarisations-Problem: über 10.000 kWh.
Wenn du jetzt noch die Kosten der Garantie (ex Solarversicherung) dazu rechnest, dann ...
Außerdem gilt sie nur für 10 Jahre und ist beim Kauf der Anlage für die 10 Jahre im Voraus zu bezahlen.
Natürlich bringt die Versicherung etwas bei schlechtem Wetter, das hängt dann aber immer von deinem persönlichen Sicherheitsbedürfnis ab.
Dann muss es aber schon viele Jahre regnen.
Jeder muss wissen, was ihm die Versicherung Wert ist.
Nur für die Polarisationsproblematik taugt es nix.
Gruß
J.
@ admin:
Macht es Sinn, diesen Beitrag in den Beitrag:
Reale Erfahrungen mit Suntechnics STM 210 gesucht
einzufügen? |
|
|
|
 |
Rio
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 1002
Wohnort: Kleve (NRW)
|
Verfasst am:
02.04.2007, 20:18 |
 |
| pv-jr hat Folgendes geschrieben: |
Nur für die Polarisationsproblematik taugt es nix.
Gruß
J.
[/color] |
lobberland konnte berichten seine Anlage brachte nur 50% der möglichen Leistung/Erträge....in Zusammenhang mit dem Drain1....also hätte die Ertragsgarantie einiges vom Verlust ausgeglichen!
Gruß Rio |
_________________ 6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220