Hallo, hier meine Frage an die Forumsmitglieder mit Fachkenntnissen:

Ich möchte eine PV-Anlage (11 kWp) mit folgenden Komponenten errichten:
54 x Sanyo HIT 205 aufgeteilt auf zwei Felder zu je 3 Strings mit je 9 Modulen
2 x Wechselrichter SMA 5000TL MS mit Piggy Back RS485
1 x Solarlog400 + Schnittstellenwandler

EON hat mir nach meinem Antrag einen Drehstromzähler mit 3 x 35A angeboten.

Nun liefert jeder der beiden Wechselrichter ca. 28A an den Zähler und belegt je eine Phase. Die dritte Phase des Zählers bleibt anscheinend unbelegt. Ergeben sich daraus Verluste? Bremst das den Zähler? Würde es mehr Sinn machen die Anlage mit 3 kleineren Wechselrichtern zu planen?

Vielen Dank für Eure Antworten und bitte auch gleich posten sofern Euch etwas anderes an der Zusammenstellung unpassend vorkommt.
Peter

PS: Erscheint Euch der Preis von rund EUR 51.500,- netto für Module + Wechselrichter attraktiv?
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 20.10.2005, 21:14 Nach oben

Also der Preis ist in bei der momentanen Situation ganz ok. Was den Zähler anbelangt, brauchst du keine Sorgen haben. Ein Ausbremsen gibt es nicht. Es spielt keine Rolle, ob die ganze PV an 1 oder an 3 Phasen hängt, der Zähler wird immer das gleiche anzeigen (abgesehen von wirklich minimalen Leitungsverlusten). So wie die Anlage also geplant ist, gibt es nichts auszusetzen.

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
MS
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 28.10.2005
Beiträge: 34

BeitragVerfasst am: 28.10.2005, 12:54 Nach oben

Hallo Paranaut,
eine Planung mit 3 kleineren WR macht eigentlich keinen Sinn.
Einzig der Energieversorger bzw. dann Abnehmer könnte sich beschweren.

Aber WR liefert max. 22A. Max. erlaubte Absicherung nach SMA 25A.
Beachte außerdem: SMA will FI-Schutzschalter mit deltaFI=100mA oder mehr.
Doris
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 17.05.2005
Beiträge: 454
Wohnort: im Südosten von Brandenburg

BeitragVerfasst am: 28.10.2005, 21:49 Nach oben

Hallo Paranaut,
es kann noch den Fall geben, dass dein Netzbetreiber verlangt, dass du auf alle drei Leiter gleichmäßig einspeist. Das war zum Beispiel eine Auflage für meine Anlage mit rund 7 kWp.
Mit 11 kWp bzw. 2x 5,5 kWp bewegst du dich wahrscheinlich an einer Grenze.
Ein Stück weiter unten wurde die Leistung pro Einzelwechselrichter und Einzelleiter schon mal diskutiert. Da gab es eine 5-kW Grenze für den Wechselrichter: http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=484&start=15

Du hast aber zwei zu 5 kW! Ich weiß nun nicht genau, ob in deinem Fall die gleichmäßige Einspeisung auf die drei Leiter auch vorgeschrieben ist oder vorgeschrieben werden kann. Jedenfalls würde ich mir an deiner Stelle VORHER darüber Klarheit verschaffen.

Tschüss
Doris
Atommafia
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 537

BeitragVerfasst am: 28.10.2005, 22:33 Nach oben

Tach
Doris hat Folgendes geschrieben:
Hallo Paranaut,

Ein Stück weiter unten wurde die Leistung pro Einzelwechselrichter und Einzelleiter schon mal diskutiert. Da gab es eine 5-kW Grenze für den Wechselrichter:
Tschüss
Doris


Maximale Unsymmetrie 4,6 KW für die Gesamtanlage
Und die Details mit den EVU vor der Inbetriebnahme besprechen
Ob nun die Nennleistung vom SMA 5000 von 4,6 KW zugrundegelegt wird oder die maximale AC-Leistung von 110 %

MfG
Paranaut
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 20.10.2005
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 04.11.2005, 15:02 Nach oben

Hallo Leute, ich möchte mich für die schnellen und ausführlichen Antworten bedanken!
Meine Errichterfirma habe ich direkt darauf angesprochen und es wurde mir versichert, dass es mit meiner "kleinen" Anlage bezüglich der Asynchronität keine Probleme mit EON geben wird. Ich vertraue jetzt erst mal darauf, denn sonst soll sich die Firma etwas einfallen lassen. Auf jeden Fall werde ich nach Inbetriebnahme meine Erfahrung hier reinschreiben.
Gruß
Peter
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS