Hallo, hier meine Frage an die Forumsmitglieder mit Fachkenntnissen:
Ich möchte eine PV-Anlage (11 kWp) mit folgenden Komponenten errichten:
54 x Sanyo HIT 205 aufgeteilt auf zwei Felder zu je 3 Strings mit je 9 Modulen
2 x Wechselrichter SMA 5000TL MS mit Piggy Back RS485
1 x Solarlog400 + Schnittstellenwandler
EON hat mir nach meinem Antrag einen Drehstromzähler mit 3 x 35A angeboten.
Nun liefert jeder der beiden Wechselrichter ca. 28A an den Zähler und belegt je eine Phase. Die dritte Phase des Zählers bleibt anscheinend unbelegt. Ergeben sich daraus Verluste? Bremst das den Zähler? Würde es mehr Sinn machen die Anlage mit 3 kleineren Wechselrichtern zu planen?
Vielen Dank für Eure Antworten und bitte auch gleich posten sofern Euch etwas anderes an der Zusammenstellung unpassend vorkommt.
Peter
PS: Erscheint Euch der Preis von rund EUR 51.500,- netto für Module + Wechselrichter attraktiv? |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
20.10.2005, 21:14 |
 |
Also der Preis ist in bei der momentanen Situation ganz ok. Was den Zähler anbelangt, brauchst du keine Sorgen haben. Ein Ausbremsen gibt es nicht. Es spielt keine Rolle, ob die ganze PV an 1 oder an 3 Phasen hängt, der Zähler wird immer das gleiche anzeigen (abgesehen von wirklich minimalen Leitungsverlusten). So wie die Anlage also geplant ist, gibt es nichts auszusetzen. |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
MS
Stammmitglied

Angemeldet: 28.10.2005
Beiträge: 34
|
Verfasst am:
28.10.2005, 12:54 |
 |
Hallo Paranaut,
eine Planung mit 3 kleineren WR macht eigentlich keinen Sinn.
Einzig der Energieversorger bzw. dann Abnehmer könnte sich beschweren.
Aber WR liefert max. 22A. Max. erlaubte Absicherung nach SMA 25A.
Beachte außerdem: SMA will FI-Schutzschalter mit deltaFI=100mA oder mehr. |
|
|
|
 |
Doris
Fleißiges Mitglied


Angemeldet: 17.05.2005
Beiträge: 454
Wohnort: im Südosten von Brandenburg
|
Verfasst am:
28.10.2005, 21:49 |
 |
Hallo Paranaut,
es kann noch den Fall geben, dass dein Netzbetreiber verlangt, dass du auf alle drei Leiter gleichmäßig einspeist. Das war zum Beispiel eine Auflage für meine Anlage mit rund 7 kWp.
Mit 11 kWp bzw. 2x 5,5 kWp bewegst du dich wahrscheinlich an einer Grenze.
Ein Stück weiter unten wurde die Leistung pro Einzelwechselrichter und Einzelleiter schon mal diskutiert. Da gab es eine 5-kW Grenze für den Wechselrichter: http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=484&start=15
Du hast aber zwei zu 5 kW! Ich weiß nun nicht genau, ob in deinem Fall die gleichmäßige Einspeisung auf die drei Leiter auch vorgeschrieben ist oder vorgeschrieben werden kann. Jedenfalls würde ich mir an deiner Stelle VORHER darüber Klarheit verschaffen.
Tschüss
Doris |
|
|
|
 |
Atommafia
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 537
|
Verfasst am:
28.10.2005, 22:33 |
 |
Tach
| Doris hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Paranaut,
Ein Stück weiter unten wurde die Leistung pro Einzelwechselrichter und Einzelleiter schon mal diskutiert. Da gab es eine 5-kW Grenze für den Wechselrichter:
Tschüss
Doris |
Maximale Unsymmetrie 4,6 KW für die Gesamtanlage
Und die Details mit den EVU vor der Inbetriebnahme besprechen
Ob nun die Nennleistung vom SMA 5000 von 4,6 KW zugrundegelegt wird oder die maximale AC-Leistung von 110 %
MfG |
|
|
|
 |
Paranaut
Neu hier

Angemeldet: 20.10.2005
Beiträge: 6
|
Verfasst am:
04.11.2005, 15:02 |
 |
Hallo Leute, ich möchte mich für die schnellen und ausführlichen Antworten bedanken!
Meine Errichterfirma habe ich direkt darauf angesprochen und es wurde mir versichert, dass es mit meiner "kleinen" Anlage bezüglich der Asynchronität keine Probleme mit EON geben wird. Ich vertraue jetzt erst mal darauf, denn sonst soll sich die Firma etwas einfallen lassen. Auf jeden Fall werde ich nach Inbetriebnahme meine Erfahrung hier reinschreiben.
Gruß
Peter |
|
|
|
 |
|
|
|