Hallo,
meine Anlage läuft jetzt ca 11 Monate und ich habe festgestellt das an
einem String meines Wechselrichter SMA SB 4200TL ca.9% weinger
produziert wurde.
Dachneigung und Modulanzahl is gleich / keine Verschattung
Spannung der Strings sind auch ziemlich gleich.
Module wurden nicht nach Leistung sortiert.
Bei einer Messung konnte er keinen Stromunterschied festsellen
Mein Solateur meint dies ist normal bis zu 10% Abweichung seien möglich.
Bei einer Messung konnte er keinen Stromunterschied festsellen.
Modul ist das Kyocera K125GHT mit +10 / - 5 Toleranz
Wechselrichter SMA SB 4200TL mit jeweils 18 Modulen pro String.
Ist dies wirklich normal oder werde ich nur hingehalten.
Danke für eure Hilfe.
P.S. Trotz unterschied auf 11 Monate 1000 KW/H in Nordbayern
http://www.sunnyportal.com/sunny-portal/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=607cc8f8-7031-4cd3-8def-6d2130db113b&page=f19165dd-8775-476d-8873-5900146d437d&splang=de-DE |
_________________ 8,125 kw/p 65 x Kyocera KC125 GHT-2 / 1xSMA 4200TL und 1xSMA 3300TL
Standort : 92287 Schmidmühlen
www.sunnyportal.de |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
ho1968
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.06.2006
Beiträge: 411
Wohnort: 69437
|
Verfasst am:
11.03.2007, 21:39 |
 |
Hallo,
hast du schon mal die Strings getauscht, um zu sehen, ob die Abweichung vom String, oder vom Wechselrichter kommt.
Die Abweichung ist ja nur bei hoher Leistung, ich werde gleich mal die Auslegung anschauen, vielleicht ist der WR schon in der Begrenzung, oder wird zu warm?
Wie ist die Dachneigung,Ausrichtung, und dein Standort?
Gruß
Holger |
_________________ 3,24KWp, 20 x Sharp ND162E1F , 1x SB3300TL HC |
|
|
 |
Rettel
Stammmitglied

Angemeldet: 19.04.2006
Beiträge: 34
|
Verfasst am:
11.03.2007, 21:44 |
 |
Hallo ,
String schon getauscht, gleiches Ergbniss.
Wechselrichter müssten nach SMA Tool passen, es wär sogar noch etwas Luft da. |
_________________ 8,125 kw/p 65 x Kyocera KC125 GHT-2 / 1xSMA 4200TL und 1xSMA 3300TL
Standort : 92287 Schmidmühlen
www.sunnyportal.de |
|
|
 |
ho1968
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.06.2006
Beiträge: 411
Wohnort: 69437
|
Verfasst am:
11.03.2007, 22:07 |
 |
ja sieht relativ gut aus, Nennleistungsverhältnis 98% , 4,5KWp-Module, und der WR kann max. 4,4 kW , max. heute ~4,1kW.
es könnte echt eine Meßungenauigkeit vom WR sein.
Wird er sehr warm?
Du köntest mal versuchen testweise den WR mit einem Ventilator zu kühlen. |
_________________ 3,24KWp, 20 x Sharp ND162E1F , 1x SB3300TL HC |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3173
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
12.03.2007, 09:09 |
 |
| Rettel hat Folgendes geschrieben: |
Hallo ,
String schon getauscht, gleiches Ergbniss.
Wechselrichter müssten nach SMA Tool passen, es wär sogar noch etwas Luft da. |
Hallo Rettel,
mal etwas genauer bitte, nach dem Tauschen der Strings brachte der selbe Stringeingang des WR 10% weniger Leistung? Die Spannungen stimmen überein? Hast Du diese Abweichung schon von Anfang an?
Wie hat der Solarteuer gemessen und womit?
Du hast doch eine Tagesertragsanzeige im Display des WR. Rechne mal anhand der Anzeige vom 3300 und 4200 den kWh/kWp Wert anteilmäßig aus und prüfe ob es Abweichungen gibt.
Das Auswertetool von SMA ist mangelhaft oder wo kann man die Stringspannungen sehen?
Wie kann ich die Vortageskurve aufrufen?
Gruß Heiko |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 4.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Rettel
Stammmitglied

Angemeldet: 19.04.2006
Beiträge: 34
|
Verfasst am:
12.03.2007, 13:15 |
 |
Hallo,
nach Wechsel der Eingänge an Wechselrichter verlagerte sich der Unterschied auf den anderen Kanal.
Mit was mein Solateur gemessen hat kann ich nicht sagen, er war auf dem Dach und nahm Messungen an den einzelnen Strings vor.
Vortageskurve ist leider nicht möglich, da ich es erst im SunnyPortal eingestellt habe und dies rückwirkend nicht mehr funktioniert.
Ich kühle die WR mit Hilfe von 2 120mm PC -lüftern die über einen Thermoschalter geschalten werden.
Kann nur einen kompletten Abzug vom FTP der Webbox anbieten.
Danke für eure Hilfe |
_________________ 8,125 kw/p 65 x Kyocera KC125 GHT-2 / 1xSMA 4200TL und 1xSMA 3300TL
Standort : 92287 Schmidmühlen
www.sunnyportal.de |
|
|
 |
ho1968
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.06.2006
Beiträge: 411
Wohnort: 69437
|
Verfasst am:
12.03.2007, 14:16 |
 |
ja dann liegt es doch eindeutig an den Modulen!
auch kleine Verschmutzungen können viel bewirken!
oder doch ein diffuser Schatten auf dem einen Modulfeld? |
_________________ 3,24KWp, 20 x Sharp ND162E1F , 1x SB3300TL HC |
|
|
 |
Rettel
Stammmitglied

Angemeldet: 19.04.2006
Beiträge: 34
|
Verfasst am:
12.03.2007, 15:31 |
 |
Hallo,
Verschattung oder Verschmutzung liegt nicht vor.
Muß ich einen solchen Unterschied hinnehmen ?
Mein Solateur beruft sich auf den +/- Wert des Modulherstellers.
Welche Möglichkeiten hab ich noch ?
Gruß |
_________________ 8,125 kw/p 65 x Kyocera KC125 GHT-2 / 1xSMA 4200TL und 1xSMA 3300TL
Standort : 92287 Schmidmühlen
www.sunnyportal.de |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3173
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
12.03.2007, 16:52 |
 |
Hallo Rettel,
jetzt wird es mühselig für Dich. Der WR kann ausgeschlossen werden, da der Fehler mit wandert.
Jetzt hilft nur eins: rauf auf das Dach und jedes einzelne Modul des betroffenen Strings optisch genau unter die Lupe nehmen.
Mich würden wirklich die Spannungen interessieren, die Dein Solarteur gemessen hat. Schade dass Du keinen Solarlog hast.
Ich vermute, dass ein Modul Dir den String runterzieht, dieses gilt es heraus zu finden. Was würde ich machen..., ich würde ein Modul nach dem anderen abklemmen, was bleibt Dir übrig? Und dann beobachten, wie es sich auswirkt. Schlecht praktikabel..., wann haben wir mal so viele Sonnentage am Stück? Bei Wolken wirst Du den Unterschied kaum merken. Was für Toleranzen haben die Module? + - 3,5 oder 10%?
Hast Du die Flashliste der Module?
Ist sortiert worden? Rausbekommen um welche Module es sich handelt und mal die Flashdaten hier bekannt geben.
Es steht ne Menge Arbeit vor Dir.
Trotzdem finde ich es schäbig wie Dein Solarteur sich da aus der Affäre ziehen möchte. Dran bleiben und Nachbesserung verlangen!
gruß Heiko |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 4.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Rettel
Stammmitglied

Angemeldet: 19.04.2006
Beiträge: 34
|
Verfasst am:
12.03.2007, 18:17 |
 |
Module sind Kyocera mit +10% / - 5% Toleranzangabe vom Hersteller.
Sortiert wurde nicht bei der Montage.
Flashlisten hab ich leider nicht, aber ich werde versuchen sie zu bekommen
soweit das jetzt noch möglich ist.
Solateur bleibt bei seiner Aussage das alles Ok sei, da ja die Gesamtleistung stimme .
Das mit dam abklemmen ist wirklich riesen Zeitaufwand, da man es ja sicherlich immer eine Zeitlang kontrollieren muss ob eine Änderung erfolgt.
P.S ich hab Webbox, die müsste doch die gleichen Daten liefern oder ?
Danke für euere Hilfe! |
_________________ 8,125 kw/p 65 x Kyocera KC125 GHT-2 / 1xSMA 4200TL und 1xSMA 3300TL
Standort : 92287 Schmidmühlen
www.sunnyportal.de |
|
|
 |
BadDarkShadow
Stammmitglied

Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 124
Wohnort: RLP, Eifel, nähe Bitburg
|
Verfasst am:
12.03.2007, 18:46 |
 |
Hallo Rettel,
ich würde mir gerne deine Log´s der Webbox anschauen,ich hoffe du hast die Daten im CSV Format.
Habe selber eine Webbox und ich denke das mann dort ein paar Anhaltspunkte finden kann.
BDS
PS: Wenn du kein Webspace hast Mail mir die Datei dann verlinke ich Sie damit die andere auch mal schauen können. |
|
|
|
 |
BadDarkShadow
Stammmitglied

Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 124
Wohnort: RLP, Eifel, nähe Bitburg
|
Verfasst am:
12.03.2007, 22:41 |
 |
|
|
 |
BadDarkShadow
Stammmitglied

Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 124
Wohnort: RLP, Eifel, nähe Bitburg
|
Verfasst am:
12.03.2007, 23:35 |
 |
Hallo Rettel,
hab mal kurz reingeschaut in die LogDateien, was mir auffällt ist das du eine differenz "E-Total DC-A" und "E-Total DC-B" hast die langsam ansteigt.
Schau mal bitte ab wann die Differenz so hoch wird.
Sind mittlerweile 227 kWh.
Kannst du den Stringvergleich im Sunnyportal auf auswählbares Datum einstellen ?
Gruß
BDS
PS: Bin jetzt offline |
|
|
|
 |
Rettel
Stammmitglied

Angemeldet: 19.04.2006
Beiträge: 34
|
Verfasst am:
13.03.2007, 18:46 |
 |
|
|
 |
BadDarkShadow
Stammmitglied

Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 124
Wohnort: RLP, Eifel, nähe Bitburg
|
Verfasst am:
13.03.2007, 19:11 |
 |
| Rettel hat Folgendes geschrieben: |
Hallo,
die Spannung ist doch ziemlich identisch!
Nur minimale Abweichungen, macht das soviel aus ?
|
Hi,
ich meine ja auch die Gesamteinspeise Leistung pro String.
Und das was ich im moment im Portal sehen kann sieht ok aus.
Haste mal ein paar Bilder der Anlage ?
BDS |
|
|
|
 |
|
|