wer kennt sich aus ?
Im "GenauTool" von SMA sind die Module noch nicht verzeichnet
Zur Zeit habe ich neun Module Kyocera KC 190GHT-2 (9 x 190 Watt) an Sunny boy 1700E, ich möchte noch 1-2 Module nachrüsten. Geht das ? oder zuviel des guten ? |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
GAST
Stammmitglied

Angemeldet: 05.09.2005
Beiträge: 93
Wohnort: Niederrhein
|
Verfasst am:
16.10.2005, 21:19 |
 |
Hallo
vielleicht stehen Module mit ähnlichen technischen spezifikationen in der liste, dann solltest du diese ersatzweise einsetzen, vielleicht bringt dich das weiter...
du hast jetzt 1710W/p angeschlossen....rein theoretisch soll man den WR 10-20% überdimensionieren, da er meist nur auf teillast läuft.
Das problem dürfte also höchstens die max. Spannung deines WR sein...
grüße
Jörg
(Ich hoffe das ich es richtig/verständlich erläutert habe ) |