| Autor |
|
Robocob
Stammmitglied

Angemeldet: 01.01.2007
Beiträge: 35
|
Verfasst am:
27.01.2007, 19:59 |
 |
Meine Anlage wurde erst vor 2 Wochen fertiggestellt und schon tauchen die ersten Probleme auf. Hatte gestern meinen Wechselrichter kontrolliert, dieser zeigte auch bei schönstem Sonnenschein einen PAC von 2500W an. Dieser Werte wurde für ca. 10 sec. angezeigt, dann ging er auf 0W. Nach ein paar Sekunden PAC von 0 pendelte er sich wieder auf ca. 2500W ein. So gings dann die ganze Zeit.
Nach einem Telefonat mit der Solarfirma wurde heute der Wechselrichter ausgetauscht. Wieder das selbe Spiel, der Monteuer hatte dafür auch keine Erklärung. Hatte alle 3 Strings noch einmal durchgemessen - aber lt. seiner Aussage alles in Ordnung. Wurde jetzt von ihm auf Montag vertröstet, sollte dies mit seinem Chef besprechen.
Hatte dann etwas herumprobiert und nach dem ich den 2. String mit dem DC-Schalter trennte lief der Wechselrichter stabil. Hab dann mal den 3. String der Solarmodule an den Eingang des 2. String vom WR angesteckt - lief weiter problemlos. Egal wo ich den 2. String der Module angeschlossen habe - immer wieder das selbe Phänomen daß der WR auf PAC 0W abfiel und sich dann wieder hoch pendelte.
Kann das ein Problem des WR überhaupt sein oder liegt die Ursache hierfür am 2. String der Module.
Hoffe man kann mir etwas weiterhelfen.
MfG
Robocob |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
strawberry
Vielschreiber

Angemeldet: 21.08.2005
Beiträge: 161
Wohnort: Luxemburg
|
Verfasst am:
27.01.2007, 20:09 |
 |
Hallo Robocob,
Liefere bitte mehr Infos zur Anlage:
Welcher WR?
Welche Module wie verschaltet?
Ist dir das Problem erst jetzt aufgefallen? Oder besteht es seit Inbetriebnahme?
Ist es leistungsabhängig, will sagen läuft die Anlage bei trübem Wetter?
Taucht das Problem nur bei blauem Himmel auf?
mfG
Strawberry |
|
|
|
 |
Robocob
Stammmitglied

Angemeldet: 01.01.2007
Beiträge: 35
|
Verfasst am:
27.01.2007, 20:36 |
 |
Hallo,
WR: Sunville TYP SV 6000
Module: Prim Sola BN 180S 28 Stck.
Wie sie verschaltet sind - keine Ahnung.
Kann nur soviel dazu sagen daß es 3 Strings sind.
Dieses Phänomen tritt wetterunabhängig auf. Gestern war bei uns strahlend blauer Himmel - heute wolkig, zeitweise Sonnenschein, die meiste Zeit aber trüb.
Vermute daß es erst jetzt aufgetreten ist. Letzten Sonntag lieferte die Anlage bei nur sehr wenigen Sonnenstunden (schätze ca 2 Stunden) immerhin 8KW.
Am Freitag war den ganzen Tag bester Sonnenschein - was eine Ertrag von nur 4KW brachte.
Ich habe noch etwas hinzufügen - jeweils 1 Modul links und rechts von einem Erker sind noch mit Schnee bedeckt.
Am WR hatte ich bemerkt daß der 2. String mit den Ampere anstieg, die Spannung aber parallel dazu abfiel und wenn dieser String unter ca 120 Volt war die gesamte PAC auf 0 Watt Leistung abfiel. Wenn ich diesen String abstecke und modulseitig messe hat er aber konstant eine Spannung um die 237 Volt.
Hoffe Du kannst mit diesen Angaben etwas anfangen.
MfG
Robocob |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
27.01.2007, 21:35 |
 |
Hallo Robocob,
der WR hat 3 MPP Tracker, vermutlich ist an
2 Eingängen je 1 string a 9 Module und am 3. Eingang
1 string a 10 Module...
...wenn in einem dieser strings 2 Module mit Schnee bedeckt sind,
kann es zu einem Ansprechen der Bypassdioden kommen, wenn
der WR den string belastet...
...der Strom steigt, die Spannung sinkt und plötzlich
kehrt sich die Spannung am WR Eingang sogar um,
weil die Bypass-Dioden als Verbraucher innerhalb
des Generatorstrings wirken...
...das quitiert der WR mit einem kompletten Abschalten...
...der Stromkreis wird unterbrochen und das ganze Spiel
beginnt von vorn...
...ich weiß, sehr gewagte Hypothese die zumindest
den Superhaasen in die Arena rufen müßte...
...versuch mal rauszukriegen ob die verschneiten
Module im strang 2 liegen bzw. warte ab, bis sie schneefrei sind...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Robocob
Stammmitglied

Angemeldet: 01.01.2007
Beiträge: 35
|
Verfasst am:
27.01.2007, 21:52 |
 |
Danke für Deine fachmännische Erklärung, doch sagt dies mir gar nichts (leider).
Was kann ich dagegen machen. Anderen WR? etc.
Das mit dem Schnee werd ich nicht ändern können - und dass wegen 1 oder 2 Modulen die komplette Anlage mehr oder weniger ausfällt ist doch nicht normal.
Hoffe es gibt eine Lösung.
MfG
Robocob |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
27.01.2007, 22:06 |
 |
...wie gesagt...ist rein hypothetisch...
...Du mußt prüfen ob das WR Verhalten mit
den schneebeckten Modulen zusammenhängt...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2645
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
27.01.2007, 22:17 |
 |
|
|
 |
Robocob
Stammmitglied

Angemeldet: 01.01.2007
Beiträge: 35
|
Verfasst am:
27.01.2007, 22:32 |
 |
Was verstehst du unter falscher Polarität. Plus und Minus vertauscht?
Dies wäre zumindestens lt. Messgerät in Ordnung.
MfG
Robocob |
|
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2645
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
27.01.2007, 22:39 |
 |
| Robocob hat Folgendes geschrieben: |
Was verstehst du unter falscher Polarität. Plus und Minus vertauscht?
Dies wäre zumindestens lt. Messgerät in Ordnung.
MfG
Robocob |
Ja richtig. Ich vermute, dass der ganze String die falsche Polarität hat. Sprich die Anschlüsse von Plus und Minus wurden an diesem String vertauscht.
Gruß Elektron |
_________________ PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum |
|
|
 |
Robocob
Stammmitglied

Angemeldet: 01.01.2007
Beiträge: 35
|
Verfasst am:
27.01.2007, 23:39 |
 |
Ok, ich habe aber mit einem Messgerät diese beiden Kabel (Blau und Rot) die von den Modulen vom Dach kommen gemessen und lt. dem Messgerät stimmt aber alles.
Gibts ne Möglichkeit daß die Module untereinander falsch verkabelt wurden?
MfG
Robocob |
|
|
|
 |
ho1968
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.06.2006
Beiträge: 411
Wohnort: 69437
|
Verfasst am:
28.01.2007, 00:07 |
 |
Hallo,
falsche Polarität des Strings würde ich aufgrund dessen, das in der Anweisung des Wechselrichters steht, das er bei falscher Polarität nicht einschaltet ausschließen.(und bei falscher Polarität einzelner Module würde doch die Stringspannung im Leerlauf nicht stimmen)
meine Vermutung ist das die Korianer vielleicht die 3 MPP Tracker(wenn überhaupt so vorhanden) aus Kostengründen nicht ganz unabhängig voneinander aufgebaut haben und somit die Einspeisung (bei dem Gerät normal bei 120V) unterbrochen wird, und das komplett, auch wenn nur ein String betroffen ist?
Wenn der Schnee nur mehrere Module eines Strings bedeckt wird die Spannung natürlich entsprechend geringer.
Könnte man vielleicht auch mit einem anderen String durch abdecken simulieren.
Also keine Ahnung ob es wirklich so sein könnte, aber habe ansonsten auch keine Erklärung dafür.
Wird denn eine Fehlermeldung im Display angezeigt?
Gruß
Holger |
_________________ 3,24KWp, 20 x Sharp ND162E1F , 1x SB3300TL HC |
|
|
 |
Robocob
Stammmitglied

Angemeldet: 01.01.2007
Beiträge: 35
|
Verfasst am:
28.01.2007, 08:43 |
 |
Nein, es erscheint keine Fehlermeldung
MfG
Robocob |
|
|
|
 |
Konrad 100
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 13.11.2006
Beiträge: 135
Wohnort: Wallersdorf
|
Verfasst am:
28.01.2007, 09:21 |
 |
Hi
Lass doch mal den String der nicht geht alleine am Wechselrechtergeht er wieder nicht,muss der Schnee mal runter.bleibt er dann am netz,ist es der WR.
Gruss Konrad |
_________________ 27 module Aleo S 16 175 Watt Sunny Boy SB 4200 TLMS
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=730 |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
28.01.2007, 09:22 |
 |
...habe noch mal in das Datenblatt des Wechselrichters geschaut,
die Arbeitsspannung am Eingang muss mindestens 100 Volt betragen,
der MPP Regelbereich beginnt bei 125 Volt...
...das die 3 MPP Tracker und DC-Steller auf ein gemeinsames
Wechselrichter-Leistungsteil arbeiten ist normal...
...scheinbar schaltet der WR wegen erheblicher Asymetrie komplett aus,
wenn die Stringspannung an einem Eingang
(z.B. aufgrund aktiver Bypassdioden) unter 125 V absinkt,
wenn die Dioden durchschalten erhöht sich der Stromfluss
im String bei sinkender Spannung...
...meine vorherige Aussage über die Spannungsumkehr am
Wechselrichtereingang nehme ich zurück...
...die Module haben nur eine Nennspannung von 23,5 V bei
einer Leerlaufspannung von 29V,
die von Dir gemessenen 237 Volt deuten also auf
einen string mit nur 8 Modulen oder einem defekten Modul hin...
...wenn in diesem string 3 Module in den Bypass gehen, ist die
Stringspannung unter 125 V...
...Du solltest endlich in Erfahrung bringen wie Deine Anlage verschaltet ist...
respectfully
Luke
Nachtrag: nur um keine Verwirrung zu stiften...
...wenn Du den offenen string mißt, sind die Dioden 'türlich
nicht im Bypass...und selbst ein schneebedecktes Modul
liefert ab einem gewissen Restlichtpegel schon nahezu die
gesamte Spannung...im Leerlauf...  |
|
|
|
 |
Robocob
Stammmitglied

Angemeldet: 01.01.2007
Beiträge: 35
|
Verfasst am:
28.01.2007, 14:19 |
 |
Unglaublich, komme gerade von der Arbeit nach Hause - die beiden Module sind abgetaut - hab den 2. String zugeschaltet und ob mans glaubt oder nicht alles läuft jetzt seit ca. 5 min. stabil.
Welche Lösung schlagt Ihr mir für die Zukunft vor. Es muss doch eine Lösung geben, anderen Wechselrichter etc.
MfG
Robocob |
|
|
|
 |
|
|