ich erwäge meine 5,4 KW Anlage um 1,35 KW zu erweitern. Bisher habe ich 4 Strings á 18 Module zusammengeschlossen. Jetzt soll ein weiterer String mit 18 Modulen hinzu kommen. Es handelt sich um 75W CEL Modulen. Laut Aussage meines Installateurs kann mein WR Mastervolt QS6400 diese "Mehrbelastung" vertragen. Wie ist eure Meinung dazu?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Gruß
Panic-clp |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
15.01.2007, 18:11 |
 |
@panic-clip
...also ich sehe da auch kein Prob für den WR wenn ..
...die Stringspannung bei -10° C im Leerlauf 450 V nicht überschreitet,
...die Module einen TK für Pmax von ca. -0,5%/°C ...
...und keine Elevation von mehr als 30° haben,
...dabei aber durchaus exakt nach Süden ausgerichtet sein dürfen,
...und meinetwegen auch südlich der Mainlinie,
aber noch innerhalb dieser Republik installiert sind...
...wenn dem so ist würde ich aber keinesfalls einen weiteren
18er string zu den bereits vorhandenen 4 a 18 dazuschalten...
(weil sonst vermutlich die 1.800 Wp-Grenze für den betroffenen
Einzeleingang überschritten wird)
...sondern nur mit 16 Modulen erweitern (sauber durch 4 teilbar)
und dann jeden string um 4 Module vergrößern...
...aber das ist meine unmaßgebliche Meinung in völliger
Unkenntniss der Module, Ausrichtung, Verschattungssituation,
Installationsbedingungen und Kochkünste der Installateurs-Gattin...
...falls Du aber selbst prüfen willst:
hier findest Du das Berechnungsprogramm von Mastervolt...
...mußt Du nur noch die fehlenden Daten einfügen...