| Autor |
|
heinros
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 04.01.2007
Beiträge: 265
Wohnort: Ostalbkreis/BaWü
|
Verfasst am:
14.01.2007, 16:58 |
 |
Hallo,
in einem Angebot mit keiner konkreten Angabe zu den WR, nur dass SMA verbaut werden, werden mir bei 12 KWp 3 DC-Netzfreischalter für über 400.- Teuros reingerechnet. Ich dachte die SMA haben SMA grid guard 2 als selbsttätige Freischaltstelle nach DIN VDE 0126-1-1 und ESS optional, zumindest die größeren? Was brauche ich da noch separate DC-Netzfreischalter? Bringe ich da etwas durcheinander?
heinros |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
jogi77
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 368
Wohnort: Freiburg im Breisgau
|
Verfasst am:
14.01.2007, 19:25 |
 |
|
|
 |
heinros
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 04.01.2007
Beiträge: 265
Wohnort: Ostalbkreis/BaWü
|
Verfasst am:
14.01.2007, 19:41 |
 |
Hallo,
der Preis ist die eine Seite der Medaille. Braucht man die Freischalter überhaupt, wenn man die SMA WR verbau? Unnötigen Luxus brauch ich eigentlich nicht.
heinros |
|
|
|
 |
Atommafia
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 571
|
Verfasst am:
14.01.2007, 20:26 |
 |
Tach
der Schalter hat eine Nennspannung von 220 Volt DC, wenn das ausreicht.
MfG |
|
|
|
 |
heinros
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 04.01.2007
Beiträge: 265
Wohnort: Ostalbkreis/BaWü
|
Verfasst am:
14.01.2007, 22:10 |
 |
@Atommafia
Du scheinst Ahnung zu haben. Brauche ich nun bei Verwendung der SMA die Netzfreischalter oder nicht.
heinros |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4575
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
14.01.2007, 22:22 |
 |
Wenn schon ein ABB DC-Freischalter, dann dieser hier für 16A:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/45aa8ed500b20fd2273d50f3362a06a0/Product/View/NS4748220
@heinros
Wenn Du SMA-Wechselrichter haben möchtest, dann kannst Du gleichzeitig ESS (Electronic Solar Swich) mitbestellen. So heißen die DC-Freischalter von SMA die direkt ins GEhäuse eingebaut sind. Das wäre auch eine lohnende Investition wenn Du nur 2 Strings pro Wechselrichter anzuschließen hast. Weniger Arbeisaufwand und somit weniger Kosten.
Falls dein Installateur aber mehr wie einen String an einen Eingang anschließen möchte (durch welche Gründe auch immer), dann muß er diese vorher entsprechend parallelverschalten. Also kann er auch hierfür die DC-Freischalter nehmen und sich somit die ESS sparen.
Aber das sind alles nur Vermutungen. Hierfür brauchte man Angaben über die Module, die verwendeten Wechselrichter un die Verschaltung der Module.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
jans27
Stammmitglied

Angemeldet: 13.12.2006
Beiträge: 63
|
Verfasst am:
14.01.2007, 23:38 |
 |
Der DC-Freischalter wird durch die VDE-Norm seit letztem Jahr vorgeschrieben. Du solltest also einen einbauen. Die beiden Varianten die du hast sind die externe Lösung oder die integrierte Lösung. Dein Handwerker sollte dich beraten welche Lösung bei deiner Anlage die günstigere ist.
Gruß Jan |
|
|
|
 |
Handbuch
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.11.2006
Beiträge: 160
Wohnort: Suhl
|
Verfasst am:
15.01.2007, 11:54 |
 |
@ Der Tom
Dein link scheint nicht zu funzen. Kannst du das mal prüfen? |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4575
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
15.01.2007, 12:42 |
 |
|
|
 |
Friday
Stammmitglied

Angemeldet: 11.01.2007
Beiträge: 122
Wohnort: Dinslaken
|
Verfasst am:
15.01.2007, 15:31 |
 |
| jans27 hat Folgendes geschrieben: |
| Der DC-Freischalter wird durch die VDE-Norm seit letztem Jahr vorgeschrieben. |
Kannst Du mir schreiben welche Norm Du meinst? - Danke |
_________________ Friday der Bastler |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4575
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
15.01.2007, 16:32 |
 |
Er darf das auch gerne hier ins Forum schreiben. Dann haben wir alle etwas davon.
***pssstttt*** Nicht weiter sagen. Es ist die VDE 0100-712.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
|
|