Das ist doch alles ganz normal. Kann da keinen einzigen Fehler erkennen oder sieht das jemand anders?
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Eberhard
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1825
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
10.01.2007, 19:30 |
 |
Alles ganz normal ist bei schwachem Licht so. Nur nicht verrückt machen, der eine WR hat halt etwas mehr als der andere. Sind alles wirklich nur Peanuts. Nicht vergessen! Trotz der warmen Temperaturen ist erst Januar.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard |
_________________ http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Sonnenertrag |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
10.01.2007, 19:51 |
 |
Wolfgang, zeig uns doch bitte auch noch die Logdateien des zweiten Wechselrichters. Die Werte könnten vielleicht etwas zeitversetzt sein, aber sich trotzdem ziemlich angleichen.
Vielleicht siehst Du dann das sich die beiden Wechselrichter korrekt verhalten.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
10.01.2007, 19:54 |
 |
2 10.01.07 16:35:55 255-Offline --------
2 10.01.07 16:29:30 10.01.07 16:35:54 2-Netzueb. --------
2 10.01.07 16:28:45 10.01.07 16:29:29 6-Riso --------
2 10.01.07 16:28:15 10.01.07 16:28:44 3-Warten --------
2 10.01.07 16:18:15 10.01.07 16:28:14 2-Netzueb. --------
2 10.01.07 16:17:45 10.01.07 16:18:14 6-Riso --------
2 10.01.07 16:17:00 10.01.07 16:17:44 3-Warten --------
2 10.01.07 08:37:30 10.01.07 16:16:59 7-Mpp --------
2 10.01.07 08:22:15 10.01.07 08:37:29 2-Netzueb. --------
2 10.01.07 08:21:30 10.01.07 08:22:14 6-Riso --------
2 10.01.07 08:20:48 10.01.07 08:21:29 1-Stop --------
2 10.01.07 08:20:30 10.01.07 08:20:47 0-Offset --------
2 09.01.07 16:40:53 10.01.07 08:20:29 255-Offline --------
WR Ereignis von Ereignis bis Statuscode Fehlercode
1 10.01.07 16:35:55 255-Offline --------
1 10.01.07 16:29:30 10.01.07 16:35:54 2-Netzueb. --------
1 10.01.07 16:28:45 10.01.07 16:29:29 6-Riso --------
1 10.01.07 16:28:30 10.01.07 16:28:44 3-Warten --------
1 10.01.07 16:18:30 10.01.07 16:28:29 2-Netzueb. --------
1 10.01.07 16:17:45 10.01.07 16:18:29 6-Riso --------
1 10.01.07 16:17:30 10.01.07 16:17:44 3-Warten --------
1 10.01.07 16:07:30 10.01.07 16:17:29 2-Netzueb. --------
1 10.01.07 16:06:45 10.01.07 16:07:29 6-Riso --------
1 10.01.07 16:05:54 10.01.07 16:06:44 3-Warten --------
1 10.01.07 15:59:00 10.01.07 16:05:53 7-Mpp --------
1 10.01.07 15:58:15 10.01.07 15:58:59 2-Netzueb. --------
1 10.01.07 15:57:30 10.01.07 15:58:14 6-Riso --------
1 10.01.07 15:56:45 10.01.07 15:57:29 3-Warten --------
1 10.01.07 08:35:00 10.01.07 15:56:44 7-Mpp --------
1 10.01.07 08:34:57 10.01.07 08:34:59 7-Mpp 55-Shutdown
1 10.01.07 08:22:15 10.01.07 08:34:56 2-Netzueb. --------
1 10.01.07 08:21:45 10.01.07 08:22:14 6-Riso --------
1 10.01.07 08:21:30 10.01.07 08:21:44 3-Warten --------
1 10.01.07 08:20:48 10.01.07 08:21:29 1-Stop --------
1 09.01.07 16:43:30 10.01.07 08:20:47 255-Offline --------
Grüsse Wolfgang |
_________________ P.W.ab 11.10.2006 am Netz
http://www.solarlog-home.de/frisco/
48xSanyo HIP-210NHE5=10,08 kWp
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
Meine Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=506 |
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2149
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
10.01.2007, 20:24 |
 |
Hallo frisco,
in dem Zustand des "Erwachens" ist der WR ein bisschen durcheinander, geht mir manchmal auch so Selbst bei einem neuen Auto kann ich nicht in die Werkstatt fahren und sagen in den letzten 14 Tagen hat das Auto 3x für den Start 2sec länger gebraucht, da muss schon was konkretes vorliegen.
Du hast 5 Jahre Garantie auf den WR, also mach dir keine Sorgen...
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
pesoelko
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 1892
Wohnort: Nördlich von München
|
Verfasst am:
10.01.2007, 20:24 |
 |
Hallo Wolfgang,
ich verstehe Deine Bedenken, unabhängig davon, daß sich der Fehler anscheinend im Laufe der Zeit immer wieder selbst reguliert.
Habe mal in den SMA-Büchern nachgeschaut:
Deine beiden Parameter um die es Dir geht:
riso ist unter Meßkanäle bezeichnet mit:
Isolationswiderstand der PV-Anlage vor der Netzaufschaltung
Wenn dies unter Fehlercode kommen sollte(was hier nicht der Fall ist) wäre es wahrscheinlich ein Problem mit der elektrischen Isolierung PV-Anlage gegen Erde - so vermutlich nicht.
Bei der Fehlermeldung "shutdown" steht in der Bedienungsanleitung:
Temporäre Störung des Wechselrichters
Dies würde mich eher beunruhigen.
Am besten Du unterhältst Dich doch mal mit Deinem Installateur oder besser noch sprich mit SMA.
Wobei bei diesem momentanen diffusen Wetter vermutlich trotzdem nichts weltbewegendes.
Oder sieht Tom dies anders???
Heute wieder mal Sonnige Grüße
Peter |
_________________ Pesoelko auf der vermutlich größten int. Ertrags-Datenbank
+Mein Solarlog! |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
10.01.2007, 20:55 |
 |
Hallo Peter es geht nur um diese Meldung:
Bei der Fehlermeldung "shutdown" steht in der Bedienungsanleitung:
Temporäre Störung des Wechselrichters
Dies würde mich eher beunruhigen.
Habe SMA kontaktiert, erste Reaktion war tauschen bekomme morgen noch Bescheid da er einen Kollegen fragen wollte.
Grüsse
Wolfgang |
_________________ P.W.ab 11.10.2006 am Netz
http://www.solarlog-home.de/frisco/
48xSanyo HIP-210NHE5=10,08 kWp
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
Meine Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=506 |
|
|
 |
Kev77
Stammmitglied

Angemeldet: 08.11.2006
Beiträge: 33
|
Verfasst am:
14.01.2007, 21:12 |
 |
Bei trafolosen Geräten gibt es auch den Status RISO.
Das heißt das der WR in der Startphase eine Isolationsmessung durchführt.
Das gibt es aber nur bei trafolosen Geräten. |
|
|
|
 |
pesoelko
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 1892
Wohnort: Nördlich von München
|
Verfasst am:
18.01.2007, 14:40 |
 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5042
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
18.01.2007, 15:37 |
 |
| pesoelko hat Folgendes geschrieben: |
sieht heute ja verhehrend aus bei Dir.
Haben jetzt beide Wechselrichter den Geist aufgegeben |
Verherend? Aufgegeben? Hast Du die gleiche Solarlog-home Seite wie alle anderen? Ich sehe zwar das die beiden nicht großartig etwas einspeisen, aber bei dem Wetter ist das auch nicht verwunderlich. Sehe allerdings keinen Defekt.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
pesoelko
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 1892
Wohnort: Nördlich von München
|
Verfasst am:
18.01.2007, 16:06 |
 |
| lehmann28 hat Folgendes geschrieben: |
| pesoelko hat Folgendes geschrieben: |
sieht heute ja verhehrend aus bei Dir.
Haben jetzt beide Wechselrichter den Geist aufgegeben |
Verherend? Aufgegeben? Hast Du die gleiche Solarlog-home Seite wie alle anderen? Ich sehe zwar das die beiden nicht großartig etwas einspeisen, aber bei dem Wetter ist das auch nicht verwunderlich. Sehe allerdings keinen Defekt.
Der Tom  |
Hi Tom, Hallo Wolfgang,
ich seh bei frisco heute den ganzen Tag zwar immer schöne ZickZack-Bewegungen bei der Udc, aber bei Generatorleistungen von 25 bis 138 W wird fast keinerlei Einspeiseleistung angezeigt und in den meisten Fällen WR Wirkungsgrad Null - und zwar nicht nur jetzt wo es haute fast vorbei ist - sondern den ganzen Tag.
Dies begründet schon mal die Nachfrage, wie es um die Ursprungsfrage wegen eines eventuellen Fehlers bestellt ist.
Aber vieleicht hab ich auch wirklich ein anderes Bild und es liegt am SolarLog.
Gruß
Peter |
_________________ Pesoelko auf der vermutlich größten int. Ertrags-Datenbank
+Mein Solarlog! |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
19.01.2007, 07:25 |
 |
| pesoelko hat Folgendes geschrieben: |
| lehmann28 hat Folgendes geschrieben: |
| pesoelko hat Folgendes geschrieben: |
sieht heute ja verhehrend aus bei Dir.
Haben jetzt beide Wechselrichter den Geist aufgegeben |
Verherend? Aufgegeben? Hast Du die gleiche Solarlog-home Seite wie alle anderen? Ich sehe zwar das die beiden nicht großartig etwas einspeisen, aber bei dem Wetter ist das auch nicht verwunderlich. Sehe allerdings keinen Defekt.
Der Tom  |
Hi Tom, Hallo Wolfgang,
ich seh bei frisco heute den ganzen Tag zwar immer schöne ZickZack-Bewegungen bei der Udc, aber bei Generatorleistungen von 25 bis 138 W wird fast keinerlei Einspeiseleistung angezeigt und in den meisten Fällen WR Wirkungsgrad Null - und zwar nicht nur jetzt wo es haute fast vorbei ist - sondern den ganzen Tag.
Dies begründet schon mal die Nachfrage, wie es um die Ursprungsfrage wegen eines eventuellen Fehlers bestellt ist.
Aber vieleicht hab ich auch wirklich ein anderes Bild und es liegt am SolarLog.
Gruß
Peter |
Hi Tom, Hallo Peter,
kein Defekt nur total bescheidenes Wetter!!!
Habe mit SMA wegen Shut Down telefoniert und einen kompetenten Berater erwischt.
Soll mal beobachten und wen Shut Down öfter auftritt wird der WR getauscht.
Die letzten Tage machte er keine Probleme
Grüsse
Wolfgang |