Hallo
heut morgen als mein WR anlief kam folgende Meldung:
1 10.01.07 08:34:57 10.01.07 08:34:59 7-Mpp 55-Shutdown
Danach ging er wieder in die Überprüfung und startete kurz danach
Was bedeutet das?
Grüsse
Wolfgang |
_________________ P.W.ab 11.10.2006 am Netz
http://www.solarlog-home.de/frisco/
48xSanyo HIP-210NHE5=10,08 kWp
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
Meine Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=506 |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4975
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
10.01.2007, 08:46 |
 |
Das bedeutet, daß es ihm noch nicht hellgenug draußen war und er sich wieder schlafengelegt hat.
Wann hat er sich mit dem Netz synchronisiert?
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
10.01.2007, 08:48 |
 |
Hallo Tom,
glaube das stimmt nicht da er 1 Minute später ans Netz ging da war es auch nicht heller
Im SMA Handbuch steht Temporäre Störung des WR
Mein Solateur sagt das wäre ein Nertproblem, waas stimmt?
Gleiche Störung trat vor ca. 10 Tagen auch auf
Wolfgang |
_________________ P.W.ab 11.10.2006 am Netz
http://www.solarlog-home.de/frisco/
48xSanyo HIP-210NHE5=10,08 kWp
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
Meine Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=506 |
|
|
 |
PV-Harry
Vielschreiber


Angemeldet: 24.04.2006
Beiträge: 285
|
Verfasst am:
10.01.2007, 09:41 |
 |
allgemein habe ich gehört, dass sma-wr teilweise ewig brauchen bis sie am netz sind, fronius u.a. haben angeblich deutlich schnellere startzeiten.
am besten warten, bis es heller ist, die ausbeute in der startphase ist eh lächerlich...  |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4975
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
10.01.2007, 10:22 |
 |
| frisco hat Folgendes geschrieben: |
glaube das stimmt nicht da er 1 Minute später ans Netz ging da war es auch nicht heller
Im SMA Handbuch steht Temporäre Störung des WR
Mein Solateur sagt das wäre ein Nertproblem, waas stimmt?
Gleiche Störung trat vor ca. 10 Tagen auch auf |
Ich habe gestern um 10:30 Uhr auch einen SMA SB 5000TL HC in Betrieb genommen und hatte beim Start ein ähnliches Problem. Bei einer DC-Anschlußleistung von 5,4kWp und einer zu der Zeit angezeigten anliegenden Leistung von 2x65W ist das aber alles nicht verwunderlich. Nach 10min. war dann alles ok und er hat bis zum späten Nachmittag eingespeist.
Was hat denn dein Installateur zu den Netzfehlern gesagt? Vielleicht ist auch irgendwo die Anschlußleitung und Verdrahtung nicht korrekt angeschlossen oder zu gering vom Querschnitt. Aber das hat eigentlich nichts mit dem MPP zutun.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
10.01.2007, 10:29 |
 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4975
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
10.01.2007, 10:32 |
 |
Netz überlastet? Halte ich für unwahrscheinlich.
Aber Du hast doch zwei SB 5000TL HC. Verhalten die sich gleich?
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
10.01.2007, 10:38 |
 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4975
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
10.01.2007, 12:08 |
 |
Dann beschreib doch einfach mal das morgentliche Verhalten der beiden Wechselrichter. Also was synchron passiert.
Wenn immer nur einer der Wechselrichter Probleme macht, dann könntest Du einfach mal die beiden Geräte gegeneinander tauschen. Dann könnten man feststellen, ob es am Wechselrichter oder am Geneartor liegt.
Vielleicht ist auch alles in Ordnung und Du machst dir nur zuviele Sorgen. In dieser Jahreszeit sind gewisse unerklärliche Zustände des Wechselrichters vollkommen normal. Da macht man sich manchmal mehr Sorgen wie nötig.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Zuletzt bearbeitet von lehmann28 am 10.01.2007, 13:14, insgesamt einmal bearbeitet |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
10.01.2007, 12:30 |
 |
Hallo Tom,
mach mir keine Sorgen, nur Vorsichtsmassnahme ob der WR einen Defekt hat.
Weisst du ob es normal ist dass bei schnellen Wechsel von Sonne und Wolken
sehr schlechte Wirkungsgrade zustandekommen?
Wahrscheinlich Messefehler, oder
Grüsse
Wolfgang |
_________________ P.W.ab 11.10.2006 am Netz
http://www.solarlog-home.de/frisco/
48xSanyo HIP-210NHE5=10,08 kWp
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
Meine Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=506 |
|
|
 |
papavon18
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.12.2005
Beiträge: 68
|
Verfasst am:
10.01.2007, 13:31 |
 |
Hallo,
ich denke, das Verhalten des WR ist normal. Wenn es in dieser Jahreszeit morgens auch noch stark bewölkt oder diesieg ist, dann nimmt die Helligkeit nur sehr langsam zu. Um den WR zu starten muss eine bestimmte Spannung an den Eingägen überschritten werden. Wenn der WR dann ins Netz einspeisen will, kann es sein, dass durch die nun entstehende Last die Spannung wieder unter den Startwert sinkt. Dann schaltet der WR wieder in die Netzüberwachung. Das kann 2 oder 3 mal so gehen, biss es hell genug ist, bzw. bis Spannung und Stom stark genung sind. Wen das stört, kann den Wert für den Start in den Parametern raufsetzen. Dann hört das auf. Geht aber soweit ich weiß, nicht bei allen SB-Typen.
Gruß,
Michael |
_________________ 9,33 kWp -10° Süd
41 x ASE-160-GT-FT (155W) 40° Neigung
12 x ASE 160-GT-FT (163W) 40° Neigung
6 x ASE 165-GT-FT (170W) 16° Neigung
1 SB 5000 TL, 1 SB 1700, 1 SB 1100
Gestell System Lorenz Kreuzmontage |
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2141
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
10.01.2007, 13:31 |
 |
| frisco hat Folgendes geschrieben: |
Es trat bisher in ca 3 Monaten nur 2 Mal und auch nur bei 1 WR und nur Morgens beim Start.
|
Hallo frisco,
schade um die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Solange die Fehler nur ab und zu kommen, ist das kein Grund zur Beunruhigung, geschweige denn das es einen nenneswerten Ertragsausfall gibt. Ab und zu gibt es bei mir auch ein Fehler, mal dies mal das. Ist wie beim PC, da stört man sich auch nicht dran. Stell dir vor, du hättest keinen Datenlogger, man würde viel ruhiger schlafen
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
10.01.2007, 18:12 |
 |
| kato hat Folgendes geschrieben: |
| frisco hat Folgendes geschrieben: |
Es trat bisher in ca 3 Monaten nur 2 Mal und auch nur bei 1 WR und nur Morgens beim Start.
|
Hallo frisco,
schade um die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Solange die Fehler nur ab und zu kommen, ist das kein Grund zur Beunruhigung, geschweige denn das es einen nenneswerten Ertragsausfall gibt. Ab und zu gibt es bei mir auch ein Fehler, mal dies mal das. Ist wie beim PC, da stört man sich auch nicht dran. Stell dir vor, du hättest keinen Datenlogger, man würde viel ruhiger schlafen
Gruß Kato |
Hallo Kato,
sehe ich nicht so wenn der WR ein Problem hat und sich das verstärkt habe ich zum Schluss das Problem.
Habe ein Gerät gekauft vor 3 Monaten also sollte es auch in Ordnung sein.
Ein Auto mit Defekt würde ich auch nachbessern lassen.
Grüsse
Wolfgang |
_________________ P.W.ab 11.10.2006 am Netz
http://www.solarlog-home.de/frisco/
48xSanyo HIP-210NHE5=10,08 kWp
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
Meine Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=506 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4975
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
10.01.2007, 18:48 |
 |
Frisco, bevor hier noch irgendwelche Weltverschwörungen aufgestellt werden und die Scientology dahinter vermutet wird, solltest Du uns bitte mal die Logdateien deines Solarlog zur Verfügung stellen. Dort kann man ganz genau sehen was passiert und was deine SMA-Wechselrichter machen.
Ich bin immer noch der Meinung das deine SMA heile sind und keine Fehlfunktion vorliegt. Geschweige denn das irgendwo ein Fehler in deiner PV-Anlage ist. Es liegt ganz einfach an der Jahreszeit und dem Wetter zurzeit.
Also gehe ins Konfigurationsmenü des Solarlog und schreib die Daten mit Zeitangabe ins Forum.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
10.01.2007, 19:01 |
 |
bitte:
WR Ereignis von Ereignis bis Statuscode Fehlercode
1 10.01.07 16:35:55 255-Offline --------
1 10.01.07 16:29:30 10.01.07 16:35:54 2-Netzueb. --------
1 10.01.07 16:28:45 10.01.07 16:29:29 6-Riso --------
1 10.01.07 16:28:30 10.01.07 16:28:44 3-Warten --------
1 10.01.07 16:18:30 10.01.07 16:28:29 2-Netzueb. --------
1 10.01.07 16:17:45 10.01.07 16:18:29 6-Riso --------
1 10.01.07 16:17:30 10.01.07 16:17:44 3-Warten --------
1 10.01.07 16:07:30 10.01.07 16:17:29 2-Netzueb. --------
1 10.01.07 16:06:45 10.01.07 16:07:29 6-Riso --------
1 10.01.07 16:05:54 10.01.07 16:06:44 3-Warten --------
1 10.01.07 15:59:00 10.01.07 16:05:53 7-Mpp --------
1 10.01.07 15:58:15 10.01.07 15:58:59 2-Netzueb. --------
1 10.01.07 15:57:30 10.01.07 15:58:14 6-Riso --------
1 10.01.07 15:56:45 10.01.07 15:57:29 3-Warten --------
1 10.01.07 08:35:00 10.01.07 15:56:44 7-Mpp --------
1 10.01.07 08:34:57 10.01.07 08:34:59 7-Mpp 55-Shutdown
1 10.01.07 08:22:15 10.01.07 08:34:56 2-Netzueb. --------
1 10.01.07 08:21:45 10.01.07 08:22:14 6-Riso --------
1 10.01.07 08:21:30 10.01.07 08:21:44 3-Warten --------
1 10.01.07 08:20:48 10.01.07 08:21:29 1-Stop --------
1 09.01.07 16:43:30 10.01.07 08:20:47 255-Offline -------- |
_________________ P.W.ab 11.10.2006 am Netz
http://www.solarlog-home.de/frisco/
48xSanyo HIP-210NHE5=10,08 kWp
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
Meine Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=506 |
|
|
 |
|
|