Hallo, bekomme ab morgen eine neue PV-Anlage installiert.

Die Anlage hat eine Leistung von 6,916 KWp mit 3 Strings.

Die gelieferten 3 WR ( 1 Mastervolt QS3200 Max1 und 2 Mastervolt QS 2000) haben aber zusammen nur eine maximale Leistung von ca. 6200 W.

Kann mir bitte jemand sagen, ob diese max. Leistung der WR ausreichen ist Rolling Eyes und ob es nicht sinnvoller wäre, wie im Angebot aufgeführt, einen WR Mastervolt QS 6400 und einen Mastervolt QS 2000 zu montieren.

Für schnelle Antworten wäre ich sehr dankbar.

gruss
klaus
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 08.01.2007, 22:08 Nach oben

Hallo Klaus,

ohne Information über Anzahl, Typ, Ausrichtung und evtl.
Verschattungssituation der Module kann man eigentlich
nur sagen, dass 3 strings nicht wirklich zu den 4 MPP Trackern der
von Dir genannten 3 Mastervolzs passen...

sorry Crying or Very sad

Luke


Zuletzt bearbeitet von Luke am 08.01.2007, 22:15, insgesamt einmal bearbeitet
klaus1960
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 26.08.2006
Beiträge: 34
Wohnort: Babenhausen / Hessen

BeitragVerfasst am: 08.01.2007, 22:15 Nach oben

Hallo Luck,

39 polyk. Scan-Module P 175, Ausrichtung: Süd-Ost, "keine" Verschattung.

gruss
klaus
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 08.01.2007, 22:21 Nach oben

...vielleicht noch kurz die Modulneigung,
haben alle den selben Neigungswinkel?
klaus1960
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 26.08.2006
Beiträge: 34
Wohnort: Babenhausen / Hessen

BeitragVerfasst am: 08.01.2007, 22:27 Nach oben

Ja, 45 Grad Exclamation

gruss
klaus
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 08.01.2007, 22:40 Nach oben

das geht mit 4 strings...
2 strings a 10 Module auf 2 Stk. QS 2000
1 string mit 10 Modulen auf Eingang A des QS3200,
1 string mit 9 Modulen auf Eingang B des QS3200
Achtung! nicht den QS3200I bzw. QS3200 Max-I nehmen!

besser wäre auf jeden Fall ein QS6400 mit 4 strings a 8 Modulen
und zweiphasig einspeisend
und ein QS2000 mit 1 string a 7 Modulen auf der 3. Phase einspeisend...

respectfully

Luke
klaus1960
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 26.08.2006
Beiträge: 34
Wohnort: Babenhausen / Hessen

BeitragVerfasst am: 08.01.2007, 22:49 Nach oben

Was ist eigendlich der Unterschied zwischen dem QS3200 und dem QS 3200 Max1 Question Question Question

Schonmal herzlichen Dank für Deine schnelle Rückantworten, Luke Very Happy

Werde Deine Antwort, morgenfrüh abrufen, geh jetzt in die "Heiher".

gruss
klaus
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 09.01.2007, 08:30 Nach oben

klaus1960 hat Folgendes geschrieben:
Was ist eigendlich der Unterschied zwischen dem QS3200 und dem QS 3200 Max1 Question Question Question

Schonmal herzlichen Dank für Deine schnelle Rückantworten, Luke Very Happy

Werde Deine Antwort, morgenfrüh abrufen, geh jetzt in die "Heiher".

gruss
klaus


Hoffe Du hast gut geschlafen... Very Happy

...der QS3200 I oder Max I ...
(das ist ein 'I' und keine '1' und steht für 'Strom')
...verträgt im Gegensatz zur 'Normalausführung' 2 x 10A Generatorstrom bei niedrigerer Generatorspannung...
...da Deine Module im MPP 7,21 A bringen und die Normalausführung 7,5 A verträgt halte ich sie für besser geeignet...
...der QS2000 in Verbindung mit dem QS6400 ist 'türlich lange nicht
ausgereizt, leistungsmäßig würde ein QS1200 reichen...
...der kann aber nur 5A...

respectfully

Luke
klaus1960
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 26.08.2006
Beiträge: 34
Wohnort: Babenhausen / Hessen

BeitragVerfasst am: 09.01.2007, 09:37 Nach oben

Morgen Luke,

habe leider nicht ganz so gut geschlafen Sad , naja vielleicht wenn die Anlage richtig gut läuft Smile

Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe, wäre die Anlage mit den gelieferten WR und den o.g. Daten gar nicht so falsch Exclamation Question
Nur das ich anstatt 2 WR jetzt 3 WR hätte.

gruss
klaus
klaus1960
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 26.08.2006
Beiträge: 34
Wohnort: Babenhausen / Hessen

BeitragVerfasst am: 09.01.2007, 14:05 Nach oben

Hallo,

muss mich, was die Strings betrifft, etwas korrekieren Confused

Es werden 4 Strings gelegt, davon 11 Module auf den ersten QS 2000, 10 Module auf den zweiten QS 2000 und jeweils 9 Module auf den QS 3200 MaxI.

Ich denke jetzt kommen wir der Sache etwas näher Wink

gruss
klaus
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 09.01.2007, 17:53 Nach oben

klaus1960 hat Folgendes geschrieben:
Hallo,

Es werden 4 Strings gelegt, davon 11 Module auf den ersten QS 2000, 10 Module auf den zweiten QS 2000 und jeweils 9 Module auf den QS 3200 MaxI.

gruss
klaus


...auch das macht Sinn, der 3200 Max I wird bei nur 9 Modulen / string
nicht an der absoluten Grenze des MPP Regelbereichs betrieben...
(ist mit 260V relativ niedrig beim Max-I)
...der 2000er mit 11 Modulen und auch der 3200er werden bei guter
Sonne besonders im Frühjahr ab und zu in die Sättigung fahren...

viel Erfolg

Luke
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS