Hallo,
habe meine Anlage erst seit 22.12.06 in Betrieb!
Derzeit laufen 3 Strings Sanyo-HIP 215 Watt mit 6 Modulen auf einem SunMaster QS6400.
Theoretisch ergibt das einen Spitzenertrag von 18x215Watt(p) = 3,87kWh(p).
Heute - bei vollem Sonnenschein und ohne jegliche Verschattung - kam ich effektiv (in der besten Stunde) auf 2,55kWh. Das entspricht gerade mal 66% der zu erwartenden Maximalleistung.
Was ist da faul - liegt es am Tiefstand der Sonne oder an einem Fehler in meinem System ???
Sonstige Daten der Anlage: Dachneigung 42Grad ist und die Ausrichtung fast Südlage (185Grad ).
Für Euren Rat wäre ich sehr dankbar !
Gruß Gerd |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Betatester
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2168
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
26.12.2006, 16:11 |
 |
|
|
 |
Eibel
Stammmitglied

Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 111
|
Verfasst am:
26.12.2006, 16:30 |
 |
| medienwerkstatt hat Folgendes geschrieben: |
| ...Heute - bei vollem Sonnenschein und ohne jegliche Verschattung - kam ich effektiv (in der besten Stunde) auf 2,55kWh. Das entspricht gerade mal 66% der zu erwartenden Maximalleistung... |
Das ist doch ein Super-Wert. Ich bin überzeugt, daß es wenige Anlagen gibt die im Dezember bessere Werte liefern aber eine ganze Reihe die weit schlechter sind. Sei froh und genieß die Feiertage  |
|
|
|
 |
4motion
Forumsinventar

Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold
|
Verfasst am:
26.12.2006, 16:41 |
 |
hallo
genau...die sonne hat ja garnicht mehr die power das heisst die einstarhlung pro quadratmeter ist viel geringer und die sonne ist nicht mehr so hoch
kannst du im soaratlas nachschauen für dein jeweiliges bundesland..finde den link nur dummerweise gerade nicht
musst mal bitte die suche hier im forum nutzen da wurde schon öfter drüber geschrieben..zb
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=3151&highlight=solarstrahlungsatlas
gruß 4motion |
_________________ 12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
|
|
 |
medienwerkstatt
Neu hier

Angemeldet: 24.09.2006
Beiträge: 8
|
Verfasst am:
26.12.2006, 17:07 |
 |
Vielen Dank für Eure Antworten.
War mir wirklich nicht im klaren, ob der Wert so in Ordnung geht.
Zumal ich bei meinem Sunmaster den 4. String noch nicht angeschlossen habe und vom Hersteller den Rat bekam, diesen 4. (unbenutzten) Eingang des Gerätes parallel auf den 3. Eingang des Gerätes zu schalten, was mir technisch gesehen völlig unklar ist!
Dann scheint es aber auf jeden Fall zu funktionieren.
nach schöne Feiertage & viele Grüße
Gerd |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
26.12.2006, 17:41 |
 |
@medienwerkstatt
...der QS6400 besteht aus 2 unabhängigen AC-Leistungsmodulen,
(Platine 1 und Platine 2) die wiederum jeweils von 2 Wechselrichtermodulen versorgt werden...
...dadurch ergeben sich 4 Wechselrichtereingänge mit unabhängigen MPP- Trackern...
...ist ein Eingang frei, gibt es eine extreme Unsymetrie, die afaik eine Funktionsstörung verusachen kann...
...selbstverständlich dürfen nur die Eingänge eines Leistungsmoduls
parallelgeschaltet werden, also Solar 1 mit Solar 2, oder Solar 3 mit Solar 4...
...keinesfalls aber ein Eingang auf Platine 1 mit einem auf Platine 2
...in der jetzigen Beschaltung wird der WR
nicht seinen max. Wirkungsgrad erreichen...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
medienwerkstatt
Neu hier

Angemeldet: 24.09.2006
Beiträge: 8
|
Verfasst am:
26.12.2006, 17:56 |
 |
Hallo Luke,
die Sache mit dem verschlechterten Wirkungsgrad hat der Techniker von Sunmaster auch gesagt.
Deswegen war ich ja heute auch soo besorgt über den "schlechten" Ertrag von 66%.
Konnte mir jedoch kaum vorstellen, dass diese Beschaltung 34% des Ertrages schlucken soll!
Deswegen die Nachfrage hier im Forum.
Mit besten Dank
Gerd |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
26.12.2006, 18:22 |
 |
Hallo Gerd,
ist alles 'n bischen komplex, weil der verschlechterte Wirkungsgrad
Deines zur Zeit etwas gefesselten WRs sich bei guter Sonneneinstrahlung
gar nicht so stark auswirkt...
...zudem sollte im Winter die maximale Strahlungsleistung
sogar sehr hoch sein...
...weil die Erde der Sonne besonders nah kommt...
...bei extrem klarer Atmosphäre mit zusätzlicher Unterstützung
der niedrigen Modultemperaturen kann es Mittags auch durchaus
zu Spitzenwerten kommen, die im Sommer nie erreichbar sind...
...vorausgesetzt die Modulausrichtung stimmt...
...soll es denn bei insgesamt 24 Modulen bleiben?
IMHO wäre der QS6400 bei 2-phasiger Einspeisung mit
28 Module besonders glücklich...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
cephalotus
Moderator

Angemeldet: 06.04.2006
Beiträge: 1141
Wohnort: Niederbayern (PV-Anlage)
|
Verfasst am:
26.12.2006, 18:38 |
 |
Hallo,
hier eine Sanyo Anlage mit Module in 45° Neigung.
Die lieferte heute ca. 7kW bei 11kWp
http://www.paranaut.de/solar/uebersicht.html
Unsere Module sind flacher, da kann man von 66% Leistung im Winter bei tief stehender Sonne nur träumen. Wenn es hoch kommt sind es mal 2,8kW bei 4,9kWp.
Selbst die nur 5° Differenz in der Neigung zwischen den beiden Modulfelder machen schon über 10% Differenz beim maximalen Ertrag im Winter Mittags aus.
mfg |
_________________ 24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp |
|
|
 |
medienwerkstatt
Neu hier

Angemeldet: 24.09.2006
Beiträge: 8
|
Verfasst am:
26.12.2006, 19:42 |
 |
Hallo Luke,
nun hast Du mich doch noch verwirrt.
1. Ausbau der Anlage:
Sobald der Winter den Rückzug angetreten hat, werde ich die Anlage mit 10 weiteren Modulen erweiteren. Dann wird sie 28 HIP-215 Module zu je 4 String a 7 Modulen haben. Ich glaube, dass soll ganz gut zusammen passen.
2. Ertrag im Winter:
Eigentlich hatte ich wegen der niedrigen Betriebstemperaturen tatsächlich für den Winter die besten Erträge erwartet. Schließlich kann man überall lesen, dass die Wärme den Ertrag der Module und des Wechselrichters negativ beeinflusst.
Logisch erschiehn mir deswegen die Argumentation von 4motion
| Zitat: |
| genau...die sonne hat ja garnicht mehr die power das heisst die einstarhlung pro quadratmeter ist viel geringer und die sonne ist nicht mehr so hoch |
wonnach mich Deine Aussage:
| Zitat: |
...zudem sollte im Winter die maximale Strahlungsleistung
sogar sehr hoch sein...
...weil die Erde der Sonne besonders nah kommt...
...bei extrem klarer Atmosphäre mit zusätzlicher Unterstützung
der niedrigen Modultemperaturen kann es Mittags auch durchaus
zu Spitzenwerten kommen, die im Sommer nie erreichbar sind... |
nun doch wieder Zweifeln lassen.
Liegt es demnach an der Ausrichtung, die (leider auch nicht änderbar) - 185 Grad (5 Grad nach Süden) und Dachneigung 42Grad ist und demnach:
1. im Winter schlecht ist
oder
2. prinzipiell schlecht ist ?
Viele Grüße
Gerd |
|
|
|
 |
Eberhard
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1707
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
26.12.2006, 19:50 |
 |
Also zur Strahlungsintensevität im Winter. Es stimmt dass die Sonne geringfügig näher zur Erde steht, bzw umgekehrt die Erde näher an der Sonne ist. Aber die sehr tiefstehende Sonne hat zur Folge dass die Sonnenstrahlen einen sehr langen Weg durch die Athmosphäre haben, und das wirkt sich weit stärker aus. Es ist also vollkommen ok im Dezember nur ca 60 bis 70% der Maximalleistung zu erreichen. Hatte heute auch nur Spitzenwerte von ca 9,5 kW entspricht bei meiner Anlage 66%.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de jetzt auch mit Tagesverlauf.
SUNNY WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal, Link über meine Homepage.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=253 |
|
|
 |
Wechsel-Richter
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.05.2006
Beiträge: 881
Wohnort: 97892 bei Wertheim / Main
|
Verfasst am:
26.12.2006, 19:51 |
 |
Ich hatte heute exakt 2kWh/kWp. Die WR laufen auch nur auf ca. 60 - 70%.
Ich befürchte, meine WR sind etwas überdimensioniert. Im Sommer war mir klar, dass ich keine 100% WR-Auslastung (aufgrund der Wärme) habe. Aber nun im Winter hatte ich mir bei Sonne doch a bisserl mehr erwartet.
Aber evtl. wird es im Feb. / März noch besser. |
_________________ 12,2 kWp Solarworld L-Förmiges Dach 38°
32 x SW210 Poly / 2 x SMA 3300TL (245° SW)
11 x SW210 Poly / 1 x SMA 2100TL (245° SW)
15 x SW210 Poly / 1 x Sunplug SPI 3000 (155° SO)
Bild: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=329 |
|
|
 |
Betatester
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2168
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
26.12.2006, 19:56 |
 |
| Zitat: |
bei extrem klarer Atmosphäre mit zusätzlicher Unterstützung
der niedrigen Modultemperaturen kann es Mittags auch durchaus
zu Spitzenwerten kommen, die im Sommer nie erreichbar sind...
...vorausgesetzt die Modulausrichtung stimmt... |
@Luke, dem kann ich jetzt auch nicht so ganz folgen
Hab mir gerade mal die nachgeführte Anlage vom Treppenbau-Birke angeschaut.
Er ist da nicht im Ansatz an die Spitzenleistung der Anlage gekommen.
Mag ja sein das der 24.12. nicht perfekt "blau" war aber da fehlt´s ja Meilenweit ?!
http://www.solarlog-home.de/treppenbau-birke/
Betatester |
_________________ >>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de
/ |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
26.12.2006, 21:05 |
 |
naja, Eberhard, es sind immerhin 5 Millionen Kilometer Differenz...
...ok..relativ wenig bei 147 Millionen km winterlichem Gesamtabstand...
...aber bringt bitte nicht die von mir angesprochene max. Strahlungsleistung
(Mittags) mit der Tagesenergie durcheinander...
...da fehlt dann doch der nicht ganz unwesentliche Faktor 'Zeit'...
ja, der niedrige Sonnenstand bedeutet einen längeren Weg durch
die Atmosphäre, dennoch kann diese im Winter durchaus 'klar' und
damit nicht unbedingt der große Schwächungsfaktor sein...
...Dunst oder Hochnebel wirken sich im Winter dagegen schon stärker aus als im Sommer...
...aber Betatester hat ein hervoragendes Anschauungsobjekt benannt:
eine nachgeführte Anlage!
schaut mal auf die Tages-Maximalwerte (Mittags Sonnenschein)
im Dezember:
z.B. 24.12.: 7978 W
17.12.: 9248 W
15.12.: 8694 W
und dann im Juli: (der Juni wurde noch nicht registriert)
z.B. 15.07.: 7603 W
21.07.: 7517 W
23.07.: 8023 W
...da kommt doch im Dezember erstaunlich viel an...
...nur leider nicht lange genug...
@Gerd
...im Dezember wären 60 - 70° Modulneigung besser...
...aber das macht niemand weil die Sonne so selten scheint...
...und wenn, dann nur kurz...
...wie gesagt E = P * t...oder war's doch mc²..
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Eberhard
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1707
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
26.12.2006, 21:10 |
 |
@Luke
Sorry wenn Du Dich da auf die Daten der genannten Anlage beziehst so muß ich dazu sagen dass sie erst im November 2006 auf nachgeführt umgebaut wurde. Vorher war es eine Feststehende Anlage. Also Daten können nicht verglichen werden. Ebenso wurde die Anzahl der Module verändert.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard
PS. für die ISS dürften Deine Aussagen zutreffen. |