 Brauche warscheinlich hilfe Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
Johannes
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.09.2005
Beiträge: 64

BeitragVerfasst am: 22.12.2006, 19:18 Nach oben

Hallo zusammen,

heute war mein Elektriker im Haus und hat den Solarlog 400e angeschlossen. Alles weitere wäre jetzt meine Sache Confused , ist auch nicht kompliziert meine er. Dabei hat er dieses Gerät noch nie zuvor installiert, woher will der wissen wie kompliziert das noch ist.
Ich werde mir mal das Handbuch vornehmen, hab aber so meine Bedenken. Ich weiß aber dass ich auf Euch zählen kann wenn’s dick kommt.
Also wenn ich nicht weiter komme seit so lieb, ich rufe um Hilfe. Very Happy
Gruß Johannes
Der ganz schön nervös ist und hofft dass alles funktioniert
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 623
Wohnort: 72336 Balingen

BeitragVerfasst am: 22.12.2006, 21:40 Nach oben

Hallo Johannes,

nur Mut, das wird schon. Handbuch studieren ist schon mal gut, der Rest kommt, falls erforderlich, durch uns.

Viele Grüße,
Jörg
Johannes
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.09.2005
Beiträge: 64

BeitragVerfasst am: 22.12.2006, 22:54 Nach oben

Hallo zusammen,
ist so wie ich dachte,
Kabel ist gelegt, an den Solarlog und den Router angestöpselt.
Danach alles so gemacht bis Netzwerk-Suchmodus, jetzt lauscht er schon 20 Min. und Status 1 ist immer noch am leuchten. Bin ich zu ungeduldig oder soll ich noch mal von vorne anfangen. Sad
Gruß Johannes
Johannes
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.09.2005
Beiträge: 64

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 10:02 Nach oben

Hallo und goten Morgen,
die Sonne kommt raus und im Keller am Solarlog tut sich was, einen WR hat er bereis gefunden, den 2. wohl bald auch.
Jetzt habe ich gelesen, "Bitte beachten Sie, daß die Konfiguration nur im Offline-Modus möglich ist,
also wenn der Wechselrichter nicht arbeitet oder das Datenkabel ausgesteckt ist."
Habe jetzt die Daten vom ganzen Jahr,wie beschrieben in Excel bzw. Wordpat eingegeben; wenn ich das Datenkabel ziehe und dann einen Datenimport mache, kann ich dann anschließend das Datenkabel wieder anschließen oder muß ich warten bis die Anlage gegen Abend abschaltet?
Gruß Johannes

Ps. Nach jetzt einer Stunde seit der erste WR erkannt wurde ist der zweite noch immer nicht aufzufinden.
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4563
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 11:33 Nach oben

Schalte mal die Wechselrichter auf der Wechselspannungsseite aus, danach den DC-Freischalter und zum Schluß ziehe die Stecker der Strings ab. Dann schaltest Du die Sicherung wieder ein. Der Wechselrichter sollte dann im Offline-Modus arbeiten, da er glaubt die PV-Module würden nicht genug Strom liefern.

Jetzt zieh nochmal das Netzteil des Solarlog raus. Warte 1-2min. und stecke es wieder ein. Über deinen Browser logst Du dich wieder ein und startest erneut die Wechselrichtersuche.

Normalerweise sollten die Wechselrichter innerhalb von 5min. gefunden werden. zumindest habe ich bisher jedesmal diese Erfahrung gemacht.

Um die Wechselrichter wieder anzuschließen schaltest Du die Sicherung wieder aus, steckst die Stecker der Strings wieder ein, schaltest den DC-Freischalter ein und die Wechselrichter mit der Sicherung wieder ans Netz.

Am besten probierst Du es erstmal aus und meldest dich dann wieder. Wenn es geklappt hat ist alles ok. Wenn es nicht funktioniert hat können wir weitere Lösungen und Fehlerursachen probieren.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Johannes
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.09.2005
Beiträge: 64

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 13:34 Nach oben

Hallo Tom,
danke für die schnelle Antwort.
Habe alles so gemacht wie Du es beschrieben hast, gab aber keine Veränderung, es wird immer noch nur 1 WR angezeigt.

Gruß und besten Dank für Deine Hilfe
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4563
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 13:46 Nach oben

Ok. So wie ich das verstanden habe hast Du zwei SMA-Wechselrichter und hier 2 Piggy Backs eingebaut. Richtig? Wie hast Du bzw. der Elektriker die Busleitung angeschlossen? Hier wird schonmal gerne ein Draht vertauscht oder zuviel angeschlossen.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Johannes
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.09.2005
Beiträge: 64

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 13:58 Nach oben

Genau so ist es, 1 SMA 4200 TL mit 2 String und ein 5000TL mit 3 String. Beide haben Piggy Backs eingebaut bekommen und ich glaube einen Jumper.
Meinst Du ich sollte mal die WR aufschrauben und nachsehen welche Kabel wo angeschlossen sind? und wenn ja, müsste ich wahrscheinlich wieder die Sicherungen vorher entfernen?
Johannes

Ps. habe gerade gemerkt, in der Anzeige ist der Solarlog 400 beschrieben nicht der 400e, ob das was zu sagen hat?


SolarLog 400

SMA - Firmware 1.2.0 Build 25c

(1 Wechselrichter erkannt)


Über das Menü oben und auf der linken Seite können die weiteren
Funktionen aufgerufen werden.
Bitte beachten Sie, daß die Konfiguration nur im Offline-Modus möglich ist,
also wenn der Wechselrichter nicht arbeitet oder das Datenkabel ausgesteckt ist.



© 2006 Solare Datensysteme • info@solare-datensysteme.de
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4563
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 14:45 Nach oben

Bevor ich irgendetwas erkläre:
Wenn Du keine Elektrofachkraft bist, dann solltest Du das ganze deinem Elektriker überlassen. Es geht hier um ein elektrisches Gerät, daß durch das öffnen des Gerätes und falscher Behandlung lebensgefährlich sein kann. Also lieber die Finger von lassen. Jedes weitere Vorgehen geht auf eigene Gefahr !!!

Wenn Du den Wechselrichter öffnest, dann immer vorher die Spannungsversorgung auf der Wechselspannungsseite ausschalten. Danach die Gleichspannungsseite. Hiernach öffnest Du die vier Imbusschrauben und nimmst den Deckel ab. Bitte nichts anfassen und mindetens 30cm Abstand halten.

Du solltest nun die Piggy Backs an der Displayplatine sehen. Dort sind die Drähte auch angeschlossen. Schreib doch mal wie die Drähte des Busses an den beiden Kontaktleisten angeschlossen sind.

Vielleicht nimmst Du auch die Digitalkamera und machst ein paar Fotos, dann können wir alle sehen was Du siehst. Aber bitte immer Abstand halten !!!

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
pesoelko
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 1608
Wohnort: Nördlich von München

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 15:09 Nach oben

Hallo Johannes,

vor dem gleichen Problem stand ich vor kurzem auch, bei mir wurde erst einer dann zwei Wechselrichter erkannt, der dritte allerdings partout überhaupt nicht. Bei mir war allerdings ein PiggyBack defekt.
Dies heißt zwar noch nicht daß bei Dir irgendwas kaputt ist, allerdings musst Du auf alle Fälle alle 3(4) Kabel zwischen den Wechselrichtern kontrollieren.
Hast Du die Origianl SMA-Piggybacks(hier drei Kabel) oder die Speziel-TOP-PiggyBacks(hier vier Kabel)???
Erst wenn diese alle vier an den richtigen Klemmleisten im Wechselrichter(Klemmleiste 2,3,5 und 7) durchgeschleift sind und am letzten Wechselrichter der Jumper ganz unten gesetzt ist sowie der SolarLog am Ersten WR mit dem Datenkabel verbunden ist, kann mit der erneuten Prüfung begonnen werden.

Schau auch mal in der Konfiguration nach, welcher Deiner beiden Wechselrichter erkannt wurde(sieht man an der selbst erkannten Seriennummer) - sollte es weiterhin nach Ausschluß aller Fehlerquellen nicht gehen, kann es sein, daß bei Dir ebenfalls ein PiggyBack nicht funktioniert.

Aber wie Tom schon sagte, um Gottes willen nichts alleine machen, wenn man sich überhaupt nicht richtig auskennt und wenn man sich trotzdem herantraut, dann niemals ohne die notwendige Sorgfalt - lieber wartest Du einige Zeit länger als die angegebenen 30 Minuten nach den Netztrennen wie ich es meist gemacht habe - auf alle Fälle lernst Du Deine Wechselrichter auf diesem Wege kennen wie Deine eigene Westentasche.

Werde auch versuchen zu helfen, wenns diese Tage zeitlich klappt, also bis dann - Viel Erfolg


Weihnachtliche Grüße
Peter

_________________
P.W.ab 05.08.2006
50xSanyo HIP-215NHE5=10,75 kWp mit SMA-WR
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=435
http://pv-anlage.blogspot.com/
http://www.solarlog-home2.de/pesoelko/
Johannes
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.09.2005
Beiträge: 64

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 15:48 Nach oben

Hallo Tom,

habe den Elektriker angerufen, und er versucht zwischen den Jahren vorbeizukommen. Wer’s glaubt… Ich habe gehofft wenigstens ab 01.01.07 meine Daten loggen zu können. Sad
Ich selbst bin nicht so sehr bewandert in Sache Elektrik, bevor ich etwas falsch mache lasse ich lieber einen Fachmann ran.
Aber dieser Fachmann hat halt so einen Datenlogger auch noch nicht eingebaut und da wäre mir Deine bzw. Eure Hilfe schon wichtig (besonders dann wenn er sich hier einfindet).
Werde mich dann noch mal melden, vielleicht ist dann jemand, oder sogar Du Tom erreichbar.
Entschuldigt dass ich Euch so viele Umstände bereite, bin sehr froh dass es dieses Forum gibt.
Noch mal zurück zu einer meiner ersten Fragen,
ich habe gelesen, "Bitte beachten Sie, dass die Konfiguration nur im Offline-Modus möglich ist,
also wenn der Wechselrichter nicht arbeitet oder das Datenkabel ausgesteckt ist."
Habe jetzt die Daten vom ganzen Jahr, wie beschrieben in Excel bzw. Wordpat eingegeben; wenn ich das Datenkabel ziehe und dann einen Datenimport mache, kann ich dann anschließend das Datenkabel wieder anschließen oder muss ich warten bis die Anlage gegen Abend abschaltet?
Gruß Johannes
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4563
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 16:06 Nach oben

Johannes hat Folgendes geschrieben:
....habe den Elektriker angerufen, und er versucht zwischen den Jahren vorbeizukommen. Wer’s glaubt… Ich habe gehofft wenigstens ab 01.01.07 meine Daten loggen zu können....

Darf der Elektriker nicht auch mal zwischen den Feiertagen frei haben? Er hat bestimmt auch Familie und will ein paar Tage Ruhe genießen, seinen Hobbies nachgehen oder einfach nur vom Beruf abschalten. Was anderes machst Du doch auch nicht. Da finde ich es etwas verbessen ..."Wer es glaubt...." ... zu schreiben. Der Solarlog ist nicht so lebenswichtig, daß davon dein weiteres Leben mit der PV-Anlage abhängt.
Wie heißt es so schön: Immer vorher an die eigene Nase fassen.

Johannes hat Folgendes geschrieben:
...Habe jetzt die Daten vom ganzen Jahr, wie beschrieben in Excel bzw. Wordpat eingegeben; wenn ich das Datenkabel ziehe und dann einen Datenimport mache, kann ich dann anschließend das Datenkabel wieder anschließen oder muss ich warten bis die Anlage gegen Abend abschaltet?...


Das Datenkabel abziehen, Daten übetragen, Datenkabel wieder anstecken. Solarlog-Netzteils rausziehen und 1 min. warten. Danach wieder einstecken und der Solarlog geht nach und nach in den Betriebszustand.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
pesoelko
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 1608
Wohnort: Nördlich von München

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 16:11 Nach oben

Hallo Johannes,

zu Deinen Fragen:

Du kannst natürlich schon mal den SolarLog einrichten wenn das Datenkabel gezogen ist.
Vorsichtshalber aber nach jeder Änderung alle Sicherungen machen, sonst ist evtl. alles wieder weg.
Zum Eintragen der Jahresdaten aber auf keinen Fall Excel verwenden sondern unbedingt wordpad nehmen oder besser noch eine csv.datei
Siehe hierzu auch die Beschreibung in http://www.sonnenertrag.de/sl_prob1.html

Ich würde aber warten bis der aber richtig funktioniert und loggt.

Gruß
Peter

_________________
P.W.ab 05.08.2006
50xSanyo HIP-215NHE5=10,75 kWp mit SMA-WR
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=435
http://pv-anlage.blogspot.com/
http://www.solarlog-home2.de/pesoelko/
Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 623
Wohnort: 72336 Balingen

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 17:19 Nach oben

Hallo Johannes,

Zitat:

Hallo und goten Morgen,
die Sonne kommt raus und im Keller am Solarlog tut sich was, einen WR hat er bereis gefunden, den 2. wohl bald auch.


Du hast vermutlich den Fehler gemacht und den SolarLog an den Wechselrichtern angeschlossen gelassen über Nacht. Da die WR aber nicht in der selben Sekunde "aufwachen" hast du jetzt dein Problem.
Für die allererste Wechselrichter-Erkennung ist es wichtig, dass beide WR bereits laufen.
Also, nochmal auf "Wechselrichtererkennung" zurückschalten oder besser auf Werkseinstellung. Den grünen Stecker dann draussen lassen bis garantiert morgen beide WR arbeiten. Dann rein und laufen lassen. Morgen Abend lässt du dann Weihnachten sausen, dann hast du Zeit für die Konfiguration Very Happy

Viele Grüße,
Jörg
Johannes
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.09.2005
Beiträge: 64

BeitragVerfasst am: 23.12.2006, 19:01 Nach oben

Tag Peter,
ob es original SMA–Piggybacks sind kann ich nicht sagen hat mein Elektriker mitgebracht, den Solarlog hat er an den 5000TL angeschlossen und den Jumper in den 4200 TL. In der Anzeige am PC ist ein WR angezeigt mit 2 String, dass müsste dann der 4200 TL sein der erkannt wurde.
Danke übrigens für deine Hilfe, kann sie gut gebrauchen, traue es mich kaum zu schreiben, jetzt habe ich sogar es irgendwie hingekriegt ein Passwort einzugeben und wenn ich mich anmelden möchte sagt diese Anzeige „ungültiges Passwort“ ich könnte… Embarassed ; aber ich nehme ja Bluttruck-Pillen
Gruß, bis dann
Johannes

Hallo Tom,
der Elektriker ist ein Teil meiner engsten, buckligen Verwandtschaft und seit ich meine Anlage betreibe (12 Mon.)habe ich ihm schon 3 weitere Anlagen an ihn vermittelt, da kann der ruhig mal kommen. Auch den Solarlog habe ich ihm aufreden müssen, er wollte ein wesentlich teureres Fabrikat nehmen, jetzt muss er nur noch sehen dass meine Empfehlung auch funktioniert und zwar gut. Wink
Im Übrigen erinnere ich mich noch gerne an das letzte Jahr, zur gleichen Zeit, da hatte ich 5 Tage Urlaub genommen um Ihm bei der Transport/Montage von mehreren Anlagen zu helfen; habe ich gerne gemacht. Eine Hand wäscht die Andere. Very Happy

Danke auch für die Ermahnung, es ist schon richtig manchmal in Erinnerung gebracht zu bekommen dass es wichtigeres als seine eigenen Interessen gibt. Rolling Eyes
Aber Du weißt ja wie das ist, da wartest Du ein ganzes Jahr auf dein neues (Spielzeug) und dann….
Bis bald und schönen Abend noch Gruß
Johannes


Hallo Jörg,
wenn ich’s mir so überlege könnte das hinhauen, als der erste WR auf Betrieb ging hatte der andere noch geprüft. Idea
Du schreibst: „noch mal auf "Wechselrichtererkennung" zurückschalten oder besser auf Werkseinstellung“. Das heißt am Solarlog mit der Multifunktionstaste auf 3. Rücksetzen auf Werkseinstellung. Mach ich.
Wie Du sicher oben schon gelesen hast komm ich in nicht am Passwort vorbei, hab wohl ein falsches mehrfach eingegeben, wenn Du auch da noch einen Tipp hättest Wink .
Besten Dank und bis bald, Gruß
Johannes
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS